Luận Văn Xây dựng phương án cung cấp điện và tính toán bảo vệ rơle

Thảo luận trong 'Điện - Điện Tử' bắt đầu bởi Ác Niệm, 10/12/11.

  1. Ác Niệm

    Ác Niệm New Member

    Bài viết:
    3,584
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    MỤC LỤC

    PHẦN I
    XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO 1 KHU VỰC
    GỒM 1 ĐƯỜNG DÂY KÉP VÀ 1 TRẠM BIẾN ÁP
    I. Xây dựng phương án 1
    1. Yêu cầu của phương án cung cấp điện 1
    2. Sơ đồ cung cấp điện 1
    II. Chọn máy biến áp,dây dẫn và các khí cụ điện cho mạng điện 1
    1. Chọn máy biến áp 1
    2. Chọn dây dẫn 2
    3. Chọn máy cắt và dao cách ly 3
    PHẦN II
    TÌM HIỂU BẢO VỆ QUÁ DÒNG, XÂY DỰNG
    SƠ ĐỒ KHỐI THUẬT TOÁN, SƠ ĐỒ THỰC HIỆN
    I. Nguyên lý làm việc 5
    II. Các bộ phận chính và sơ đồ nguyên lý 5
    1. Sơ đồ thực hiện 6
    2. Hoạt động của sơ dồ khi ngắn mạch tại điểm N 6
    III. Bảo vệ quá dòng tác động có thời gian (51) 6
    1. Dòng khởi động của bảo vệ 7
    2. Thời gian làm việc của bảo vệ 8
    3. Độ nhạy của bảo vệ 13
    4. Đánh giá bảo vệ dòng cực đại làm việc có thời gian 13
    IV. Bảo vệ quá dòng cắt nhanh (50) 14
    1. Nguyên tắc làm việc 14
    2. Vùng tác động 17
    V. Bảo vệ quá dòng có kiểm tra áp 17
    PHẦN III
    TÌM HIỂU VỀ RƠLE QUÁ DÒNG SỐ SEL-551
    I. Tổng quan về role SEL-551 20
    1. Khái quát chung 20
    2. Những đặc tính kỹ thuật 21
    a. Dòng điện xoay chiều đầu vào 21
    b. Tiếp điểm đầu ra 21
    c. Các đầu vào quang định mức 22
    d. Cảm biến mức 23
    e. Phần tử qua dòng 24
    f. Bảo vệ máy biến dòng bảo hòa 25
    g. Đặc tính bộ thời gian 25
    II. Các phần tử role và nguyên lý hoạt động 26
    1. Mã nhị phân và SELogic điều khiển tính toán 26
    a. Mã nhị phân của rơle 26
    b. SELogic điều khiển tính toán 26
    c. Sự giới hạn 26
    d. Xử lý có thứ tự và khoảng thời gian xử lý 27
    2. Các đầu vào quang 28
    3. Chuyển mạch điều khiển vị trí 29
    4. Chuyển mạch điều khiển từ xa 31
    5. Phần tử quá dòng cắt nhanh 31
    6. Phần tử quá dòng có thời gian 34
    7. Logic cắt 37
    8. Logic đóng 38

    PHẦN IV
    TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH
    I. Sơ đồ thay thế, xác định các đại lượng tính toán 40
    1. Sơ đồ thay thế 40
    2. Xác định các đại lượng cơ bản 40
    3. Điện kháng của các phần tử 40
    II. Tính toán ngắn mạch 40
    1. Tính toán dòng ngắn mach 3 pha ở cuối đường dây 40
    2. Tính toán ngắn mạch 2 pha cuối đường dây và sau máy biến áp 40
    3. Tính toán dòng ngắn mạch 2 pha trên thanh góp TBA 42
    4. Dòng ngắn mạch thứ tự không 42
    PHẦN V
    TÍNH TOÁN CHỈNH ĐỊNH BẢO VỆ RƠLE CHO ĐƯỜNG DÂY
    I. Giới thiệu chung về bảo vệ đường dây 44
    1. Phân loại các đường dây 44
    2. Các dạng sự cố và bảo vệ để bảo vệ đường dây tải điện 44
    II. Tính toán thông số cho rơle bảo vệ so lệch ngang có hướng 45
    1. Nhiệm vụ của bảo vệ 45
    2. Sơ đồ nguyên lý 45
    3. Các bộ phận của bảo vệ 45
    4. Phân tích sự làm việc của bảo vệ khi N 46
    5. Tính toán dòng khởi động 47
    6. Kiểm tra độ nhạy của bảo vệ 48
    PHẦN VI
    THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG ĐÓNG NGUỒN DỰ TRỮ (TĐD)
    I. Ý nghĩa của TĐD 49
    II. Yêu cầu cơ bản đối với thiết bị TĐD 49
    III. TĐD đường dây 50
    1. Sơ đồ 50
    2. Tính toán tham số của các phần tử trong sơ đồ 50
    IV. TĐD ở trạm biến áp 53
    V. Tủ chuyển nguồn tự động ATS 54
    1. Tổng quan 54
    2. Quy cách chọn tủ ATS 54
    3. Chức năng hoạt động của tủ ATS 54
    4. Một số đèn báo và nút nhấn chức năng thường gặp 55
    5. Lắp ráp và cài đặt 55
    PHẦN VII
    CÁC BẢN VẼ
    1. Sơ đồ thực hiện của 51 và bảo vệ quá dòng có kiểm tra áp 56
    2. Sơ đồ thực hiện của bảo vệ so lệch ngang có hướng 57
    3. Sơ đồ TĐD máy cắt phân đoạn 58
    4. Sơ đồ thiết bị TĐD đường dây 59
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...