    CH?ong I XÁC L?P H? K?T C?U VÀ T?I TR?NG CễNG TRèNH
    I – M?T B?NG K?T C?U CễNG TRèNH
    D-30x50
    D-30x50 1
    A
    B
    C
    D
    2 3 4 5 6
    D-30x50
    D-30x50
    D-30x50
    D-30x30
    C-30x40 C-30x40 C-30x40 C-30x40 C-30x40 C-30x40
    C-30x40 C-30x40 C-30x40 C-30x40 C-30x40 C-30x40
    D-30x50
    D-30x50
    D-30x50
    C-45x45 C-45x45 C-45x45 C-45x45
    C-45x45 C-45x45
    C-45x45
    K1 K2 K3 K4 K5 K6

    M?t bang t?ng di?n hỡnh
    D-30x50
    D-30x50 1
    A
    B
    C
    D
    2 3 4 5 6
    D-30x50
    D-30x50
    D-30x50
    C-30x40 C-30x40 C-30x40 C-30x40 C-30x40 C-30x40
    C-30x40 C-30x40 C-30x40 C-30x40 C-30x40 C-30x40
    D-30x50
    D-30x50
    D-30x50
    C-45x45 C-45x45 C-45x45 C-45x45
    C-45x45 C-45x45
    C-45x45
    D-22x30

    M?T B?NG K?T C?U T?NG MÁI thuyết minh đồ án tốt nghiệp TRU?NG éHDL H?I PHềNG KHOA XÂY D?NG

    16 SVTH:PH?M VAN CU?NG

    II.Ch?n so b? ti?t di?n cỏc c?u ki?n và v?t li?u s? d?ng làm k?t c?u cụng trỡnh
    Ch?n v?t li?u:
    - Bờtụng B25 cú: Rb = 14,5(MPa) = 145(kg/cm2).
    Rbt = 1,05(MPa) = 10,5(kg/cm2).
    - C?t thộp 8: dựng thộp CI cú: RS = RSC = 225(MPa) = 225 (T/m2
    ).
    - C?t thộp > 8: dựng thộp CII cú: RS = RSC = 280(MPa) = 280 (T/m2
    ).
    1 Kích th-ớc cột :
    * Diện tích tiết diện ngang của cột sơ bộ đ-ợc chọn theo công thức
    F = (1,2 1,5)
    Rb
    N
    . Rb : c-ờng độ chịu nén của bê tông
    - Chọn bê tông mác 250 có Rb
    = 145kg/cm2
    N : tải trọng tác dụng lên cột
    N = n A x B x q.
    n : số tầng nhà n = 6
    q : tải trọng phân bố đều tác dụng lên cột theo kinh nghiệm
    q= 1 (T/m2
    )
    AxB : là diện tích phần sàn xung quanh cột tác dụng lên cột
    - Với cột trục 3-D và 3-A ta có :
    AxB = 3,15 x 6 = 18,9 m
    2

    Diện tích tiết diện ngang cột : Ký hiệu là cột C1
    F = 1,3. = 1016,7 cm2

    Vậy ta chọn tiết diện cột C1 :bxh = 300x500mm ( cho tầng 1 3)
    Chọn tiết diện cột C1’ :bxh = 300x400mm ( cho tầng 4 6)
    - Với cột trục 3-B và 3-C ta có :
    AxB = 6,15 x 6 = 36,9 m
    2

    Diện tích tiết diện ngang cột : Ký hiệu là cột C2

    6 36,9 1000 2
    1,2. 2415,3
    110
    F cm
    Vậy ta chọn tiết diện cột C2 :bxh = 500x500mm ( cho tầng 1 3)
    Chọn tiết diện cột C2’ :bxh = 450x450mm ( cho tầng 4 6)
    2. Kích th-ớc tiết diện dầm:
    Chiều cao tiết diện dầm đ-ợc chọn theo nhịp : h =
    m
    1
    L
    Chiều rộng tiết diện dầm đ-ợc chọn trong khoảng (0,3 0,5)h
    1
    1
    .6,3 0,525
    12
    h m . Chọn b h1
    = 300 500mm
    thuyết minh đồ án tốt nghiệp TRU?NG éHDL H?I PHềNG KHOA XÂY D?NG

    17 SVTH:PH?M VAN CU?NG
    3. Chọn chiều dày bản:
    Chọn cho ô bản điển hình có kích th-ớc l1xl2= 6x6m
    r =
    1
    2
    6
    6
    l
    l
    = 1 < 2 ô bản làm việc theo cả hai ph-ơng, bản thuộc
    bản kê 4 cạnh.
    Chiều dầy bản đ-ợc xác định theo công thức:
    hb
    =
    n
    l
    m
    D

    Trong đó: - D = (0,8 1,4) là hệ số phụ thuộc tải trọng lấy D = 1
    - m = (40 50) là hệ số phụ thuộc loại bản. Với bản kê 4 cạnh ta
    lấy m=50.
    - l: Là chiều dài cạnh ngắn. l = 6 m.
    hb
    = 1x60/ 40 = 15 cm. Chọn sơ bộ hb=15 cm

    III: - tính toán tải trọng :
    * Tải trọng truyền vào khung gồm có tĩnh tải và hoạt tải, d-ới dạng tải trọng tập trung
    ( P ) và tải trọng phân bố đều ( q ).
    - Tĩnh tải : trọng l-ợng bản thân của cột, dầm,sàn, t-ờng ngăn, các lớp lót trát,
    các lớp cách âm, cách nhiệt, các loại cửa .
    - Hoạt tải : tải trọng sử dụng trên sàn nhà ( ng-ời, thiết bị, dụng cụ, sản
    phẩm .)
    1 - Tĩnh tải
    tên cấu
    kiện
    các lớp tt tiêu
    chuẩn
    (kg/m2
    )

    n
    tt tính
    toán
    (kg/m2
    )
    1 2 3 4 5

    mái
    -Lớp vữa chống thẫm 4cm: 0,4x1800
    -Lớp BT xỉ dày 11cm: 0,11x1800
    -Lớp gạch lá nem 3cm: 0,03x2000
    - L?p bờ tụng dày 15cm: 0.15ì2500
    -Lớp vữa trát trần 2cm: 0,02x2000
    Tổng
    72
    198
    60
    375
    40

    1,3
    1,3
    1,1
    1,1
    1.3
    93,6
    257,4
    66
    413
    52
    882

    sàn nhà
    - Vữa lót 3cm: 0,03x1800
    - Lớp gạch lát ceramicz 1cm: 0,01x2500
    - L?p bờ tụng dày 15cm: 0.12ì2500

    -Trần thạch cao 1cm: 0,01x1800
    Tổng
    54
    25
    375

    20

    1,3
    1,1
    1,1

    1.3
    70,2
    27,5
    413

    26
    536,7
    t-ờng
    xây 220
    -Gạch xây: 0,22x1800
    -Vữa trát: 0,03x2000
    396
    60
    1,2
    1,3
    475,2
    78 thuyết minh đồ án tốt nghiệp TRU?NG éHDL H?I PHềNG KHOA XÂY D?NG

    18 SVTH:PH?M VAN CU?NG
    Tổng 456 553,2
    t-ờng
    xây 110
    -Gạch xây: 0,11x1800
    -Vữa trát: 0,03x2000
    Tổng
    198
    60
    258
    1,2
    1,3
    237,6
    78
    315,6
    2 - Hoạt tải
    - Hoạt tải phòng làm việc, tiền sảnh, hành lang
    Tiêu chuẩn: PTC = 300 kg/cm2

    Tính toán: PTT = 1,2 300 = 360 kg/cm2

    - Hoạt tải mái
    Tiêu chuẩn: PTC = 75 kg/cm2
    Tính toán: PTT = 1,3 75 = 97,5 kg/cm2

    CH?ONG III – TÍNH TOÁN SÀN
    Khu tầng 2 có sàn phần lớn là bản kê 4 cạnh liên tục chạy theo chiều dài của
    nhà và có bản làm việc theo 1 ph-ơng đồ là hành lang thông qua các phòng.
    Với bản kê 4 cạnh có 2 loại:
    Phòng làm việc: kích th-ớc (6,3 6,0) m2

    Phòng vệ sinh : kích th-ớc (6,0 x 4,5) m2

    Số liệu tính toán :
    Bê tông B 25 có Rb
    = 145kg/cm2

    Rbt = 10,5 kg/cm2

    Cốt thép nhóm AI : Rs
    = 2250kg/cm2
    AII : Rs
    = 2800kg/cm2

    3.1 - Tính ô bản làm việc :
    3.1.1 Kích th-ớc ô bản (6,3 , 6,0) = 37,8 m2

    Xét tỷ số
    1,05 2
    6,0
    6,3
    r
    Xem bản chịu uốn theo 2 ph-ơng
    tính toán theo sơ đồ bản kề 4 cạnh 6000 MA2 MA1M2 MB2 MA1
    6
     

    Các file đính kèm: