    Tính và chọn mạng cao áp cho liên hiệp xí nghiệp Gia Cầm
    Tùy theo quy mô của công trình công nghiệp có thể vạch ra sơ đồ cấp điện thịch hợp .
    Việc chọn sơ đồ cấp điện có ảnh hơởng rất lớn đến vấn đề kinh tế – kỹ thuật của hệ thống .
    Một sơ đồ cấp điện đơợc gọi là hợp lý phải thỏa mãn các điều kiện sau :
    + Đảm bảo chất lơợng điện,tức đảm bảo tần số và điện áp nằm trong phạm vi cho phép.
    + Đảm bảo độ tin cậy, tính liên tục cung cấp điện phù hợp với yêu cầu phụ tải.
    + Thuận tiện trong vận hành lắp ráp và sửa chữa .
    + Có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật hợp lý.
    Trơớc khi vạch ra các phơơng án cụ thể cho việc cấp điện áp hợp lý cho đơờng dây tải điện từ hệ thống về xí nghiệp
    Biểu thức kinh nghiệm để lựa chọn cấp điện áp trên tải là .
    U = 4,34. ( kV )
    Trong đó :
    Ptt : là công suất tính toán xí nghiệp ; ( kW )
    l : khoảng cách từ trạm biến áp trung gian về xí nghiệp ( km )
    U = 4,34 . = 17,9 ( kV )
    Chọn cấp điện áp 22/ 0,4 ( kV ) từ hệ thống điện tới trạm biến áp xí nghiệp.
     