    LỜI MỞ ĐẦU

    Theo các chuyên gia về môi trường, thủ đô Hà Nội ngày càng bị đe dọa

    nghiêm trọng bởi ô nhiễm mà nguyên nhân chính là quá trình đô thị hóa nhanh

    nhưng chưa được quản lý và kiểm soát một cách chặt chẽ. Theo TS.KTS Đào

    Ngọc Nghiêm, Hội quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, những đô thị đã có quá

    trình lịch sử lâu dài như Hà Nội thì đô thị hóa càng nhanh càng gặp nhiều khó

    khăn khi giải quyết môi trường. Trên thế giới đã có những đô thị trong thời gian

    nhất định đã chọn đô thị hóa nhanh, tăng trưởng nhanh trước rồi mới lo đến môi

    trường và để có được môi trường bền vững đã phải giải quyết hậu quả rất lớn.

    Ngoài ô nhiễm không khí, một trong những vấn đề môi trường phổ biến

    nhất đối với một đô thị đang phát triển theo chiều rộng như Hà Nội, thì nước

    thải cũng là một thách thức không nhỏ. Với các công nghệ và nhà máy xử lý

    nước thải hiện có thì Hà Nội cũ mới xử lý được khoảng 5% nước thải sinh hoạt,

    còn 95% nước thải sinh hoạt đô thị chỉ xử lý sơ bộ rồi đổ thẳng ra sông, hồ gây ô

    nhiễm trầm trọng môi trường nước mặt nguồn tiếp nhận. Ở hầu hết các khu dân

    cư, các đô thị vệ tinh của Hà Nội đều chưa có trạm xử lý nước thải sinh hoạt nào

    vì thế việc xây dựng và vận hành các hệ thống xử lý nước thải cho các khu dân

    cư này là rất cần thiết.

    Bài tiểu luận này sẽ trình bày phương án thiết kế một trạm xử lý nước thải

    sinh hoạt tập trung cho một khu dân cư với quy mô vừa và nhỏ, với sức chứa

    khoảng 10000 người.

    -------------------------------------------------------------

    -------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------

    MỤC LỤC

    LỜI MỞ ĐẦU 3

    I. ĐẶC TÍNH NƯỚC THẢI, THÔNG SỐ ĐẦU VÀO VÀ YÊU CẦU ĐẦU RA: .4

    I.1. Đặc tính nước thải: 4

    I.2. Thông số nước thải đầu vào và tiêu chuẩn nước thải đầu ra: 4

    I.2.1. Lưu lượng nước thải: 4

    I.2.2. Đặc tính nước thải đầu vào: 5

    II. PHưƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI. 9

    II.1. Tổng quan xử lí nước thải sinh hoạt. 9

    II.2. Đề xuất công nghệ. 11

    II.2.1 Phương án 1: 11

    II.2.2 Phương án 2: 13

    II.3.Lựa chọn công nghệ: 14

    III. TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ. .15

    III.1. Cổng xả nước thải tập trung vào công trình xử lý. . 15

    III.3. Bể tiếp nhận. . 18

    III.3.1 Tính toán bể tiếp nhận. . 19

    III.3.2 Hệ thống bơm nước. . 19

    III.4. Mương dẫn nước. . 19

    III.5. Song chắn rác tinh. . 19

    III.6. Bể vớt dầu. . 22

    III.7. Bể điều hòa. . 25

    IV. TÍNH TOÁN BỂ AEROTEN LÀM VIỆC THEO MẺ - SBR. 28

    V. TÍNH TOÁN TRẠM KHỬ TRÙNG NưỚC THẢI. . 36

    V.1. Tính toán lượng Clo cần dung.

    V.2. Tính toán máng trộn – máng trộn vách ngăn có lỗ. . 38

    V.3. Tính toán bể tiếp xúc. 39

    V.4. Tính toán máy ép bùn băng tải. . 39

    KẾT LUẬN 41

    TÀI LIỆU THAM KHẢO 42