    Chương I: Tính toán phụ tải và đề xuất phương án nối dây

    Chúng ta biết rằng điện năng tiêu thụ tại các hộ dùng điện luôn thay đổi. Do vậy người ta phải dùng các phương pháp thống kê, dự báo, lập nên đồ thị phụ tải từ đó lựa chọn phương thức vận hành, chọn sơ đồ nối điện hợp lý, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và các chỉ tiêu kinh tế. Người ta căn cứ vào đồ thị phụ tải để xác định công suất và dòng điện đi qua các thiết bị để tiến hành chọn thiết bị, khí cụ, sơ đồ nối điện hợp lý.
    I. Chọn máy phát điện.
    - Theo nhiệm vụ thiết kế nhà máy điện có công suất đặt là 400MW, gồm 4 tổ máy phát điện, mỗi tổ máy có công suất định mức là 100MW
    - Chọn máy phát điện đồng bộ tua bin hơi có các thông số sau:
    Loại máy S (MVA) P (MW) U (KV) I
    (KA) cos X"d X'd Xd
    TB-100-2 117,5 100 10,5 6,475 0,85 0,183 0,263 1,79

    II. Tính toán cân bằng công suất.
    Từ các giá trị Pmax ở các cấp điện áp đã cho trước, kết hợp với bảng biến thiên công suất ta xây dựng đồ thị phụ tải ở các cấp điện áp, công thức chung để tính toán như sau:


    Trong đó:
    - S(t): Là công suất biểu kiến của phụ tải tại thời điểm t.
    - P(t): là công suất tác dụng của phụ tải tại thời điểm t.
    - Cos: Là hệ số công suất của phụ tải.
    1. Phụ tải cấp điện áp máy phát: SuF.
    Uđm = 10,5 kV ; Pmax = 10MW ; cos = 0,83
    Ta có kết quả tính toán được ghi trong bảng sau
    Chương II
    Tính toán chọn máy biến áp
    Máy biến áp là thiết bị rất quan trọng. Vốn đầu từ cho máy biến áp cũng chiếm tỷ lệ vốn lớn. Vì vậy cần tính toán lựa chọn máy biến áp để bảo đảm an toàn cung cấp điện với số lượng máy biến áp ít nhất, công suất nhỏ nhất. Trong tính toán ta giả thiết các máy biến áp được chọn chế tạo theo môi trường lắp đặt nên không cần hiệu chỉnh lại công suất của máy biến áp.
    I. Phương án I
    1. Chọn máy biến áp cho phương án I
    a. Chọn máy biến áp ba pha hai cuộn dây B3 và B4
    Điều kiện chọn:
    SđmB  SFđm = 117,5
    Căn cứ vào điều kiện trên ta chọn máy biến áp B3, B4 có ký hiệu TДЦ-125/121. Có các thông số kỹ thuật trong bảng sau:

    = = 0,046
    Chương III
    Tính toán dòng điện ngắn mạch
    Mục đích của việc tính toán ngắn mạch là để chọn các khí cụ điện và các phần tử khi có dòng điện chạy qua, những thiết bị đó phải thoả mãn điều kiện làm việc bình thường và có tính ổn định khi có dòng ngắn mạch. Do vậy, tính toán ngắn mạch chính là để lựa chọn các khí cụ điện và các phần tử có dòng điện chạy qua, đường cong tính toán dùng để tính dòng điện ngắn mạch, biểu thị quan hệ tương đối giữa dòng điện ngắn mạch và điện kháng tính toán của mạch điện ngắn mạch tại các thời điểm khác nhau.
    I. Xác định các đại lượng tính toán trong hệ đơn vị tương đối cơ bản:
    Ta chọn hệ đơn vị tương đối cơ bản
    Scb = 100MVA
    Ucb = Utb
    Cấp điện áp 220KV có Utb = 230KV
    Cấp điện áp 110KV có Utb = 115KV
    Cấp điện áp 10,5KV có Utb = 10,5KV
    - Dòng điện cơ bản các cấp.

     

    Các file đính kèm: