Đồ Án Tính toán, thiết kế hệ thống thông gió cho phân xưởng thực phẩm có 22 công nhân

Thảo luận trong 'Nhiệt Lạnh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Lời nói đầu

    Kỹ thuật thông gió là môn khoa học quan trọng trong việc tạo môi trường không khí thông thoáng, điều hòa tốt trong các phân xưởng, các tòa nhà cũng như các công trình kiến trúc khác, đảm bảo thông thoáng hết các khí độc các nguồn nhiệt như bụi trong các công trình, đảm bảo vệ sinh công nghiệp cảI thiện điều kiện làm việc và tránh bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

    Trong thời gian tới đây Kỹ Thuật Thông Gió sẽ phát triển mạnh do những đặc trưng và hiệu quả của nó.

    Đồ án này mới chỉ giải quyết một trong những vấn đề phổ biến chứ không phải hoàn toàn những gì thực tế đặt ra, nhưng cũng đã giúp em nhiều trong việc làm quen với tính toán, thiết kế hệ thống thông gió, tiếp cận với những vấn đề thực tế.

    Nội dung bản đồ án gồm 3 phần chính:

    ã Phần I: Tính toán nhiệt cho phân xưởng về mùa hè.

    ã Phần II: Tính toán thông gió tự nhiên dưới áp lực của gió.

    ã Phần III: Tính toán thiết kế hệ thống hút nhiệt cho 2 nguồn nhiệt trong phân xưởng.

    Mỗi phần là một vấn đề cụ thể, mục đích chủ yếu là đảm bảo thông thoáng cho các phân xưởng sản xuất, hút hết nguồn nhiệt, thổi mát cho công nhân tạo môi trường vệ sinh thoáng mát.



    Mục lục

    Trang

     Đề bài 2

    Lời nói đầu 3

    Phần I. Tính toán nhiệt cho phân xưởng mùa hè 4

    I. Tính toán truyền nhiệt qua kết cấu bao che 5

    II. Tính Toán nhiệt bức xạ nhiệt qua kết cấu bao che. 12

    III. Tính toán toả nhiệt 17

    Phần II. Tính toán thông gió tự nhiên dưới áp lực nhiệt 20

    Phần III. Tính toán thiết kế hệ thống hút nhiệt cho hai nguồn nhiệt 24

    II. Tính toán thiết kế hệ thống chụp hút 26

    III. Chọn quạt và động cơ điện 33




    * Kết Luận 35






    Phân xưởng thực phẩm

    Kết cấu

    - Tường xây gạch silicat xây với vữa nặng, dày 220 mm, vữa xi măng trong và ngoài dày 20 mm.

    - Cửa kính dày 3 mm.

    - Mái tôn dày 0,8 mm ( = 7840 kg/m3,  = 50 kcal/ m.0C, c = 0,11 kcal/ kg 0C

    S = 106 kcal/ m2.h.0C ), Bông khoáng chất dày 20 mm và 1 lớp gỗ dán dày 5mm.

    - Sàn nhà gồm 4 lớp: Xi măng silicat in hoa dày 6mm, bê tông nhẹ dày 80mm, bê tông gạch vỡ dày 90mm và đất sét nén chặt dày 130 mm.

    - Kích thước và kết cấu thể hiện trên bản vẽ.

    - , kcal/m2.h.0C

    Các thông số cho trước:

    - Số công nhân trong phân xưởng: 22 người.

    - Tổng công suất các động cơ điện: 39 Kw

    - Điện chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang, tổng công suất: 25w/m2 diện tích sàn nhà

    - Hai nguồn nhiệt có nhiệt độ bề mặt là 2500 C.

    - Hệ số lưu lượng của cửa nan chớp là .

    - Cường độ bức xạ

    + qmax = 1080 kcal/m2.h vào lúc 12h

    + qtb = 440 kcal/m2.h

     Yêu cầu:

    1. Tính toán nhiệt cho phân xưởng về mùa hè.

    2. Tính toán thông gió tự nhiên dưới áp lực nhiệt.

    3. Tính toán thiết kế hệ thống hút nhiệt cho hai nguồn nhiệt.




     

    Các file đính kèm:

Đang tải...