Đồ Án Tính toán ổn định, kết cấu công trình dẫn dòng

Thảo luận trong 'Kiến Trúc - Xây Dựng' bắt đầu bởi Phí Lan Dương, 7/3/14.

  1. Phí Lan Dương

    Phí Lan Dương New Member
    Thành viên vàng

    Bài viết:
    18,524
    Được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DẪN DÒNG
    I. Quy trình quy phạm tính toán :
    1. Tiêu chuẩn chung: TCXD VN 285-2002
    2. Tiêu chuẩn thiết kế nền các công trình thủy công : TCVN 4253-86
    3. Tiêu chuẩn 4116:1985 - TCVN
    4. Quy trình thiết kế 14-TCN-54-87
    5. Hướng dẫn thiết kế đường hầm thủy lợi HDTL-C3-77
    II. Tính toán ổn định cửa vào hầm dẫn dòng:1.Sơ đồ tính toán :
    Cửa vào hầm dẫn dòng được tính toán cho 1 khối có chiều dài 8m và rộng 10m
    2. Các thông số chính :
    · Cấp công trình : Cấp III
    · Các chỉ tiêu tính toán :
    [TABLE]
    [TR]
    [TD]Chỉ tiêu
    [/TD]
    [TD]mặt tiếp xúc với đá IIA
    [/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Góc ma sát trong j (độ)
    [/TD]
    [TD]38.7
    [/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Lực dính đơn vị C (T/m[SUP]2[/SUP])
    [/TD]
    [TD]35
    [/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    · Chỉ tiêu cơ lý bê tông cửa vào hầm dẫn dòng :
    - Dung trọng : 2.4(T/m[SUP]3[/SUP])
    3. Các trường hợp tính toán :
    -TH1 : Tổ hợp tải trọng cơ bản
    MNTL = 1268.88m
    Áp lực đẩy ngược đáy cửa vào
    -TH2 : Tổ hợp tải trọng đặc biệt 1
    MNTL là MNLũ = 1298.54m.
    Áp lực đẩy ngược đáy cửa vào
    -TH3 : Tổ hợp tải trọng đặc biệt 2
    MNTL = 1268.88m
    Áp lực đẩy ngược đáy cửa vào
    Động đất cấp 7 theo hướng nghiêng 30[SUP]o[/SUP] về hạ lưu
     

    Các file đính kèm: