    Lời nói đầu 1

    Chương 1: Giới thiệu trạm biến áp3

    Chương 2: Tính toán ngắn mạch phục vụ cho bảo vệ rơle8

    §2.1. Vị trí đặt bảo vệ và các điểm ngắn mạch9

    §2.2. Các đại lượng cơ bản9

    §2.3. Điện kháng các phân tử9

    §2.4. Tính dòng ngắn mạch lớn nhất qua bảo vệ11

    §2.5. Tính dòng ngắn mạch nhỏ nhất qua bảo vệ19

    §2.6. Chọn máy biến dòng điện29

    Chương 3: Lựa chọn phương thức bảo vệ33

    3.1. Các dạng hư hỏng thường xảy ra đối với máy biến áp. 33

    3.2. Các tình trạng làm việc không bình thường của máy biến áp. 33

    3.3. Yêu cầu đối với hệ thống bảo vệ33

    3.4. Các bảo vệ đặt cho máy biến áp34

    Chương 4: Giới thiệu tính năng và thông số các rơle được sử dụng 42

    §1. Bảo vệ máy biến áp42

    1. Bảo vệ so lệch máy biến áp rơle 7UT51342

    §2. Bảo vệ quá dòng có thời gian rơle SIPROTEC 7SJ60056

    Chương 5: Chỉnh định các thông số của bảo vệ và kiểm tra sự làm việc của bảo vệ66

    5.1. Các thông số cần thiết cho việc tính toán bảo vệ66

    5.2. Chỉnh định bảo vệ so lệch dùng rơle 7UT51366

    5.3. Kiểm tra độ nhạy và độ an toàn hãm của rơle so lệch73

    5.4. Chỉnh định bảo vệ quá dòng điện dùng rơle SIPROTEC 7SJ60080

    5.5. Chỉnh định bảo vệ quá tải nhiệt dùng rơle SIPROTEC 7SJ60084

    5.6. Bảo vệ quá dòng thứ tự không đặt ở dây nối trung tính của máy

    biến áp với đất dùng rơle SIPROTEC 7SJ60086

    5.7. Bảo vệ quá áp thứ tự không chống chạm đất phía 35kV và 10kV

    (59N/U0>)87
     

    Các file đính kèm: