    TÊN ĐỀ TÀI: Thiết kê và xây dựng kho lạnh với dung tích 60m3​

    Information

    LỜI NÓI ĐẦU


    Trong những năm gần đây, với việc áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, các ngành chăn nuôi, trồng trọt của nước ta đã có những tiến bộ vượt bậc.

    Nông sản làm ra tăng cả chất và lượng. Nền kinh tế nước ta chuyển biến mạnh sang nền kinh tế hàng hoá có sự chuyên môn hoá tương đối cao. Nhằm đáp ứng những đòi hỏi của thị trường trong và ngoài nước về chất lượng sản phẩm nên quá trình chế biến và bảo quản đang được tập trung đầu tư xây dựng mạnh, nhất là hệ thống các kho lạnh.

    Đồ án này em đã thiết kế một kho lạnh xây dựng tại thành phố Hà Nội với dung tích kho lạnh 21 tấn.

    Trong quá trình thực hiện đồ án em đã cố gắng thể hiện hết khả năng của mình, tuy nhiên đây là lần đầu tiên em thiết kế nên trông tránh khỏi sai sót. Em kính mong các thầy chỉ bảo, giúp đỡ thêm cho em.

    Qua đây em cũng cin chân thành cảm ơn thầy giáo Đinh Văn Hiền đã trực tiếp động viên, hướng dẫn tận tình cho em trong suốt thời gian thực hiện đồ án.

    Sinh viên


    Hoàng Cao Sơn


    MỤC LỤC


    Chương I: Giới thiệu chung về kho lạnh


    I. Kích thước xây dựng kho lạnh

    II. Sơ đồ mặt bằng kho lạnh

    Chương II: Tính chiều dày cách nhiệt và kiểm tra đọng sương

    I. Tính chiều dày cách nhiệt

    II. Tính kiểm tra đọng sương

    Chương III: Tính nhiệt kho lạnh

    Tính nhiệt Q1

    Tính nhiệt Q2

    Tính nhiệt Q4

    Chương IV: Tính chọn máy nén

    Chương V: Tính chọn thiết bị


    I. Tính chọn dàn bay hơi

    II. Tính chọn dàn ngưng

    III. Tính chọn thiết bị phụ

    1. Bình tách dầu

    2. Bình tách lỏng

    3. Bình chứa

    CHƯƠNG I

    GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHO LẠNH

    PHẦN I: KÍCH THƯỚC XÂY DỰNG KHO LẠNH



    Vì kho lạnh dung tích 60m3 nên ta chỉ xây dựng kho lạnh 1 tầng

    Mức độ chất tải là 0,35 tấn trên 1m3

    Chọn dàn bay hơi kiểu trần

    Chọn chiều cao xây dựng là 3,5m

    Chiều cao của chất tải thực là

    h = 3,5 - (0,4 + 0,4 + 0,2) = 2,5m

    Trong đó: 0,4m là khoảng cách để treo dàn bay hơi

    0,4 m là khoảng phần lồi của trần

    0,2 m là khoảng cách từ giàn bay hơi đến sản phẩm

    Thể tích chất tải của kho lạnh:

    V = = = 47 m3

    với E là dung tích kho lạnh

    E = 60 . 0,35 = 21 tấn

    gv = 0,45 t/m3 tra theo bảng (2-3) theo tài liệu [1]

    với gv là định mức tiêu chuẩn của các diện tích chất tải:

    F = = = 18,8 m2

    Tải trọng trên 1m2 diện tích nền buồng: 0,45 . 2,5 = 1,125t/m3 nhỏ hơn mức cho phép.

    Diện tích xây dựng của kho lạnh

    Fxd = = = 32 (m2)

    Chọn diện tích (6,4 x 5) m
     