Đồ Án THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP TREO CÔNG SUẤT 160 KVA – 10/0,4 kV

Thảo luận trong 'Điện - Điện Tử' bắt đầu bởi Ác Niệm, 10/12/11.

  1. Ác Niệm

    Ác Niệm New Member

    Bài viết:
    3,584
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP TREO
    CÔNG SUẤT 160 KVA – 10/0,4 kV
    1. Phần mở đầu:
    Trong ngành điện lực việc thiết kế trạm biến áp là một công việc được quan tâm, vì khi tính toán cung cấp điện cho một cụm dân cư, một khu phố hay một khu công nghiệp thì trạm biến áp là một trong những thiết bị quan trọng trong hệ thống cung cấp điện.
    Trong phần thiết kế trạm biến áp ta tiến hành những công việc sau:
    1. Chọn máy biến áp và sơ đồ nối dây của trạm.
    2. Chọn các thiết bị điện cao áp.
    3. Chọn các thiết bị điện hạ áp.
    4. Tính toán ngắn mạch để kiểm tra thiết bị đã chọn.
    5. Tính toán nối đất.
    Các số liệu ban đầu:
    1. Trạm biến áp có công suất 160 kVA.
    2. Điện áp:10/0,4 kV.
    3. Điện trở suất của đất =0,4.104 Ω.cm
    4. Công suất cắt ngắn mạch S¬N = 250 MVA.
    Kết cấu trạm :
    Do điều kiện phố phường chật hẹp và dân cư đông. Nên ta không thể thiết kế trạm bệt được do vậy ta phải thiết kế trạm treo.
    Các thông số của trạm treo :
    - Diện tích mặt bằng là : 3m x 5m =15 m2.
    - Dựng 2 cột ly tâm cao 11m , khoảng cách cột là 3m.
    - Dàn trạm cao 2,5m , tủ hạ áp có : Chiều cao 1,2m
    Chiều rộng 1m
    Bề dày 0,5m
    2. Chọn máy biến áp:

    1. Chọn máy biến áp chế tạo tại Việt Nam.
    2. Ta chọn máy biến áp có hệ thống làm mát tự nhiên bằng dầu loại

    Đồ án có chi tiết bản vẽ đầy đủ, gắn file đính kèm
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...