Luận Văn Thiết kế trạm biến áp 220/110/22kv và thiết kế mạng điện 110kv dùng phần mềm Powerworld Simulator

Thảo luận trong 'Điện - Điện Tử' bắt đầu bởi Phí Lan Dương, 20/4/14.

  1. Phí Lan Dương

    Phí Lan Dương New Member
    Thành viên vàng

    Bài viết:
    18,524
    Được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Tóm tắt luận văn
    Nội dung luận văn gồm 2 phần:
    ã Phần 1 là Thiết kế Trạm biến áp 220/110/22kV, trong phần này gồm có đồ thị phụ tải,
    lựa chọn sơ đồ cấu trúc trạm biến áp và chọn phương án, chọn máy biến áp cho
    phương án đã chọn, chọn sơ đồ nối điện cho trạm biến áp, tính toán tổn thất điện
    năng, tính toán dòng điện ngắn mạch, tính toán kinh tế và chọn phương án tốt nhất,
    chọn khí cụ điện và các phần dẫn điện, và kết thúc phần một là tự dùng trong trạm
    biến áp.
    ã Phần 2 là Thiết kế mạng điện 110kV dùng phần mềm PowerWorld Simulator, trong
    phần này gồm có cân bằng công suất nguồn trong hệ thống điện và tính toán công
    suất nguồn, đưa ra các phương án về mặt kỹ thuật, so sánh phương án về kinh tế, sơ
    đồ nối dây chi tiết cho mạng điện và trạm biến áp, bù kinh tế trong mạng điện, tính
    toán cân bằng chính xác công suất kháng và tính toán phân bố thiết bị bù cưỡng bức,
    tính toán phân bố công suất trong mạng điện, điều chỉnh điện áp trong mạng điện, và
    cuối cùng là tổng kết các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mạng điện.
    Danh sách hình vẽ
     Phần 1: Thiết kế trạm biến áp 220/110/22kV
     SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
     SƠ ĐỒ MẶT BẰNG
     SƠ ĐỒ MẶT CẮT
     Phần 2: Thiết kế đường dây 110kV dùng phần mềm PowerWorld Simulator
     SƠ ĐỒ NỐI DÂY CHI TIẾT CHO MẠNG ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP
    MỤC LỤC
    Đề mục
    Trang bìa
    Nhiệm vụ luận văn
    Lời cảm ơn
    Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
    Nhận xét của giáo viên phản biện
    Tóm tắt luận văn
    Danh sách hình vẽ
    PHẦN MỘT


    THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP
    220/110/22kV
    Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế trạm biến áp 220/110/22kV GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

    CHƯƠNG 1
    ĐỒ THỊ PHỤ TẢI
    1.1 SỐ LIỆU BAN ĐẦU
    Thiết kế trạm biến áp có 3 cấp điện áp 220/110/22 kV


    Hình 1.1 Thiết kế trạm biến áp có 3 cấp điện áp 220/110/22kV
    Phía 220 kV:
    Số đường dây đi từ Hệ Thống vào thanh góp 220 kV: 2 dài 100 km x0 = 0,4 (Ω/km)
    Công suất ngắn mạch Hệ Thống SNM = 8000 MVA.
    Không có phụ tải tại thanh góp 220 kV
    Phía 110 kV:
    Số phụ tải từ thanh góp 110 kV: 4 phụ tải, cosφ = 0,75, sinφ = 0,66
    Phía 22 kV:
    Số phụ tải từ thanh góp 22 kV: 4 phụ tải, cosφ = 0,80, sinφ = 0,6
    Tự dùng Std = 0,5 MVA, cosφ = 0,82, sinφ = 0,57


    SVTH: Nguyễn Đinh Thị Kim Ngân Trang 9
    Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế trạm biến áp 220/110/22kV GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

    1.2 ĐỒ THỊ PHỤ TẢI CÁC CẤP ĐIỆN ÁP
    1.2.1 Đồ thị phụ tải điện áp cấp 110 kV

    Hình 1.2 Đồ thị phụ tải cấp 110kV
    Bảng 1.1 Số liệu phụ tải cấp 110 kV
    Thời gian S (MVA) P (MW) P2 (MW) Q (MVA)
    0–2 30 22,5 506,25 19,8
    2–4 40 30 900 26,4
    4–7 50 37,5 1406,25 33
    7 – 10 60 45 2025 39,6
    10 – 12 80 60 3600 52,8
    12 – 15 60 45 2025 39,6
    15 – 18 50 37,5 1406,25 33
    18 – 21 70 52,5 2756,25 46,2
    21 – 22 40 30 900 26,4
    22 – 24 35 26,25 689,0625 23,1
    Tổng 386,25 16214,0625 339,9
     Thời gian sử dụng công suất cực đại:

     Thời gian tổn thất công suất cực đại:

    1.2.2 Đồ thị phụ tải điện áp cấp 22 kV

    Hình 1.3 Đồ thị phụ tải cấp 22 kV


    SVTH: Nguyễn Đinh Thị Kim Ngân Trang 10
    Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế trạm biến áp 220/110/22kV GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

    Bảng 1.2 Số liệu phụ tải cấp 22 kV
    Thời gian S (MVA) Std (MVA) Stổng P (MW) P2 (MW) Q (MVA)
    0–7 20 0,5 20,5 16,4 268,96 12,3
    7 – 10 30 0,5 30,5 24,4 595,36 18,3
    10 – 13 40 0,5 40,5 32,4 1049,76 24,3
    13 – 16 30 0,5 30,5 24,4 595,36 18,3
    16 – 19 25 0,5 25,5 20,4 416,16 15,3
    19 – 21 40 0,5 40,5 32,4 1049,76 24,3
    21 – 24 20 0,5 20,5 16,4 268,96 12,3
    Tổng 166,8 4244,32 125,1
     Thời gian sử dụng công suất cực đại:

     Thời gian tổn thất công suất cực đại:


    SVTH: Nguyễn Đinh Thị Kim Ngân Trang 11
    Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế trạm biến áp 220/110/22kV GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

    1.2.3 Đồ thị phụ tải điện áp cấp 220 kV

    Hình 1.4 Đồ thị phụ tải cấp 220 kV


    SVTH: Nguyễn Đinh Thị Kim Ngân Trang 12
    Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế trạm biến áp 220/110/22kV GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

    Bảng 1.3 Số liệu phụ tải cấp 220 kV
    Thời S110 kV S22 kV Ptd Qtd Ptổng Qtổng Stổng
    gian (MVA) (MVA) (MW) (MVar) (MW) (Mvar) (MVA)
    22,5 +
    0–2 16 + j12 0,41 0,285 38,91 32,085 50,43
    j19,8
    2–4 30 +j26,4 16 + j12 0,41 0,285 46,41 38,685 60,42
    4–7 37,5 +j33 16 + j12 0,41 0,285 53,91 45,285 70,41
    45 +
    7 – 10 24 + j18 0,41 0,285 69,41 57,885 90,38
    j39,6
    60 +
    10 – 12 32 + j24 0,41 0,285 92,41 77,085 120,34
    j52,8
    45 +
    12 – 13 32 + j24 0,41 0,285 77,41 63,885 100,37
    j39,6
    45 +
    13 – 15 24 + j18 0,41 0,285 69,41 57,885 90,38
    j39,6
    37,5 +
    15 – 16 24 + j18 0,41 0,285 61,91 51,285 80,39
    j33
    37,5 +
    16 – 18 20 + j15 0,41 0,285 57,91 48,285 75,40
    j33
    52,5 +
    18 – 19 20 + j15 0,41 0,285 72,91 61,485 95,37
    j46,2
    52,5 +
    19 – 21 32 + j24 0,41 0,285 84,91 70,485 110,35
    j46,2
    30 +
    21 – 22 16 + j12 0,41 0,285 46,41 38,685 60,42
    j26,4
    26,25
    22 – 24 16 + j12 0,41 0,285 42,66 35,385 55,43
    +j23,1
    Tổng 814,58 678,41 1060,09
     Thời gian sử dụng công suất cực đại:

     Thời gian tổn thất công suất cực đại:
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...