Đồ Án Thiết kế trạm biến áp 220 / 110 / 22 KV và bảo vệ chống sét cho trạm

Thảo luận trong 'Điện - Điện Tử' bắt đầu bởi Quy Ẩn Giang Hồ, 22/3/14.

  1. Quy Ẩn Giang Hồ

    Quy Ẩn Giang Hồ Administrator
    Thành viên BQT

    Bài viết:
    3,084
    Được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    38
    Xu:
    0Xu
    LỜI NÓI ĐẦU


    Trước sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa nhanh chóng ở nước ta như hiện nay kéo theo yêu cầu sử dụng năng lượng điện ở các địa phương tăng lên nhanh chóng. Do đó, yêu cầu đặt ra cho ngành điện nước ta là hết sức quan trọng, đòi hỏi phải luôn đổi mới và mở rộng phát triển để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng ngày một tăng của các phụ tải tiêu thụ. Vì vậy, yêu cầu xây dựng mới trạm biến áp ngày một tăng.
    Trạm biến áp là một phần tử rất quan trọng trong hệ thống điện. Vì vậy yêu cầu đặt ra cho việc thiết kế trạm là rất quan trọng và chặt chẽ. Trạm phải đảm bảo tin cậy và linh hoạt trong vận hành.
    Trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp này em xin trình bày đề tài” Thiết kế trạm biến áp 220 / 110 / 22 KV và bảo vệ chống sét cho trạm
    Vì hạn chế về hiểu biết thực tế, tài liệu tham khảo không đầy đủ và thời gian hẹp nên trong đồ án này không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong quý thầy cô thông cảm và góp ý chỉ dẫn thêm để đồ án này hoàn thiện và hợp lý hơn.

    Em xin chân thành cảm ơn.

    MỤC LỤC


    PHẦN I: THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN CHO TRẠM BIẾN ÁP Trang

    Chương 1: XÂY DỰNG ĐỒ THỊ PHỤ TẢI
    I. Nội dung thiết kế và số liệu thiết kế 1
    II. Xây dựng đồ thị phụ tải và cân bằng công suất toàn trạm 5
    Chương 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN NỐI ĐIỆN CHÍNH VÀ LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP
    I. Tổng quát 6
    II. Các phương án nối điện chính 6
    III Tính toán lựa chọn máy biến áp 8
    a ) chọn máy biến áp cho phương án 1 9
    b ) chọn máy biến áp cho phương án 3 10
    Chương 3: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH
    I. Tính toán ngắn mạch 13
    1. Khái niệm 13
    2. Trình tự tính toán ngắn mạch ba pha 14
    3. Quy đổi các đại lượng cần tính toán sang hệ đơn vị tương đối cơ bản 14
    II. Tính toán ngắn mạch cho các phương án
    a ) phương án 1 16
    b ) phương án 3 17
    Chương 4: TÍNH TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRONG MÁY BIẾN ÁP 19
    1. Tính tổn thất điện năng cho phương án 1 20
    2. Tính tổn thất điện năng cho phương án 3 21
    Chương 5: SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN CHÍNH CÁC PHƯƠNG ÁN CHỌN MÁY CẮT VÀ DAO CÁCH LY
    I. Khái niệm 22
    II. Sơ đồ nối điện cho phương án 22
    a) phương án 1 22
    b) phương án 3 23
    III. Chọn máy cắt 23
    a) phương án 1 24
    b) phương án 3 25
    IV. Chọn dao cách ly. 26
    a) phương án 1 26
    b) phương án 3 27
    Chương 6: TÍNH TOÁN KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
    I. Khái niệm 28
    II. Tính toán kinh tế kỹ thuật giữa các phương án 28
    1. Vốn đầu tư 28
    2. Phí tổn vận hành hang năm 29
    3. Hàm chi phí tính toán 29
    III. Tính toán kinh tế cho từng phương án 30
    IV. Tổng kết 31
    Chương 7: LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH
    I. Chọn máy biến dòng 33
    II. Chọn máy biến điện áp 35
    III. Chọn thanh dẫn 38
    IV. Lựa chọn và kiểm tra sứ cách điện 40
    V. Lựa chọn dây dẫn 41
    Chương 8: TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ TỰ DÙNG
    I. Giới thiệu chung 46
    II. Chọn máy biến áp tự dùng 46
    III. Tính toán ngắn mạch cho tự dùng 46
    IV. Chọn cáp ngầm 47
    V. Chọn aptomat và thanh góp cho tự dùng 48

    PHẦN II: THIẾT KẾ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP

    Chương 1: Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp 51
    I. Khái quát 51
    II. Phương pháp tính toán phạm vi bảo vệ 51
    III. Thiết kế hệ thống thu sét cho trạm 52
    IV. Tính toán chọn chiều cao cột thu sét 53
    Chương 2: Tính toán và thiết kế hệ thống nối đất cho trạm 61
    I. Nhiệm vụ của thiết kế nối đất 61
    II. Tính toán và thiết kế hệ thống nối đất an toàn 61
    1. Tính toán và thiết kế nối đất tự nhiên 62
    2. Tính toán thiết kế nối đất nhân tạo 63
    a. Nối đất mạch vòng 64
    b. Nối đất bổ sung 65
    III. Xác định tổng trở xung của hệ thống nối đất có nối đất bổ xung 65
    IV. Kiểm tra hệ thống nối đất theo điều kiện chống sét 67
    V. Nối đất an toàn trung thế 69
    Chương 3: Chỉ tiêu chống sét cho đường dây có treo dây chống sét 110 KV 70
    I. Yêu cầu chung 70
    II. Các khái niệm và số liệu về sét 70
    III. Tính các thông số của đường dây và dạng cốt 71
    IV. Xác định xác suất phóng điện trên cách điện đường dây 75
    1. Khi sét đánh vào đỉnh cột hoặc dây chống sét gần đỉnh cột 75
    2. Khi sét đánh vào dây chống sét ở chính giữa khoảng vượt 82
    a. Xét khả năng phóng điện trên khoảng cách A –B 82
    b. Xét khả năng phóng điện tại chuỗi sứ 83
    3. Khi sét đánh vòng qua DCS và dây dẫn 87
    4. Chỉ tiêu chống sét của đường dây 87
    TÀI LIỆU THAM KHẢO
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...