Đồ Án Thiết kế TBA 180kVA- 10(22)/0,4KV cấp điện cho Công ty TNHH Xuân Phương+ bản vẽ

Thảo luận trong 'Điện - Điện Tử' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    THUYẾT MINH KỸ THUẬT


    1.CƠ SỞ LẬP ĐỀ ÁN :

    Căn cứ vào công văn đề nghị số 10 CV/XP ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Công ty TNHH Xuân Phương Về việc xin xây dựng TBA 180kVA-10(22)/0,4kV.

    Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số 211/2008/HĐKT-ĐHT ngày 01 tháng 9 năm 2008 ký giữa Công ty Công ty TNHH Xuân Phương và Điên lực Hà Tây.

    Căn cứ vào phiếu cấp công suất số 2032/QĐ-ĐHT-P9 ngày 22/8/2008 và Giấy phép cấp điểm đấu số 201/GP-ĐHT-P4 ngày 18/9/2008.

    Căn cứ vào tình hình thực tế lưới điện khu vực.

    2. KỸ THUẬT

    2.1- Phần ĐDK 10kV

    Cột điểm đấu vào TBA 180kVA- 10(22)/0,4KV cấp điện cho Công ty TNHH Xuân Phương là cột số 2A Nhánh cụm công nghiệp Phùng ĐDK 10kV lộ 972 sau TG Đan Phượng( Chung điểm đấu với TBA 320kVA -10(22)/0,4kV Công ty CP tập đoàn tài chính SVA.

    Trên cột 2A lắp một bộ xà XN-6 thay cho bộ xà XN-3, đang là bộ xà điểm đấu của TBA 320kVA - 10(22)/0,4kV Công ty CP tập đoàn tài chính SVA, để làm xà điểm đấu cho cả 2 TBA 180kVA-10(22)/0,4kV Công ty TNHH Xuân Phương và TBA 320kVA-10(22)/0.4kV Công ty CP Tập đoàn tài chính SVA.( Lưu ý không làm thay đổi thứ tự pha của TBA 320KVA-10(22)/0,4kV Công ty CP Tập đoàn tài chính SVA.

    Cách điện: Sử dụng sứ đứng 24kV tại xà điểm đấu XN-6, hãm đầu trạm biến áp bằng sứ chuỗi IIC-70 4 bát ( các loại sứ có chiều dài đường bò cách điện ngoài trời phải đảm bảo >= 20mm/kV) theo TCVN hoặc loại sứ khác có chất lượng tương đương.

    Tuyến dây dài 4 m đi dây AC-70.

    2.2- Phần TBA 10(22)/0,4kV

    - Máy biến áp có dung lượng 320 kVA đạt tiêu TCVN 1984-1994( Do các nhà chế tạo có uy tín trong nước sản xuất). Cấp điện áp 22 ± 25%/0,4kV.

    - Trạm biến áp được lắp theo kiểu trạm treo.

    - Các thiết bị đóng cắt, bảo vệ của trạm được lắp đặt trên 2 cột trạm LT-12B, tâm 2 cột được đặt cách nhau 2,6m, đặt ngang tuyến so với tuyến cáp đến.

    Tại trạm:

    + Lắp một bộ cầu dao liên động 3 pha để đóng cắt khi thí nghiệm hoặc sửa chữa thiết bị.

    + Bảo vệ sét đánh trực tiếp cho máy biến áp bằng chông sét van 24kV.

    + Bảo vệ máy biến áp bằng cầu chảy tự rơi CR6-24 kV dây chảy phù hợp với công suất máy.

    + Hệ thống tiếp địa dùng 12 cọc sắt, mỗi cọc có chiều dài 2,5m được đóng sâu dưới mặt đất tự nhiên 0,8m , các cọc được hàn nối với nhau bằng sắt dẹt 40x4, đảm bảo trị số Rz < 4 ôm (Nếu trị số không đạt phải báo thiết kế bổ xung). Toàn bộ hệ thống tiếp địa được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN

    - Tủ điện phân phối 0,4kV- 500A được treo trên cột trạm:

    + Cáp từ MBA vào tủ phân phối dùng loại Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV- M240 .

    + Trong tủ hạ thế lắp 2 bộ TI: 1 bộ có trị số 500/5 để đo điện năng và một bộ có trị số theo phiếu cấp công suất của Điện lực Hà Tây để phù hợp với phụ tải sử dụng hiện tại.

    +Lắp một đồng hồ Vôn mét loại 500V và 3 Ampe mét loại 500/5A

    + Đóng cắt và bảo vệ phía hạ thế MBA bằng Aptômat 500V- 500A.

    + Để chống sét đánh ngược từ đường dây hạ thế vào MBA trại tủ hạ thế lắp 1 bộ chống sét hạ thế GZ-500V.

    - Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thi công bên A và B cùng nhau bàn bạc giải quyết.

    Móng cột trạm dùng móng 02 móng MT2.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...