    Chương I
    tính toán phụ tải và cân bằng công suất

    Với đề tài thiết kế phần điện nhà máy thuỷ điện công suất: 228 MW, trong chương này ta phải thực hiện các vấn đề sau:

    I./ Chọn máy phát điện và cân bằng công suất
    1)Chọn máy phát điện.
    Theo nhiệm vụ thiết kế nhà máy nhiệt điện gồm có 4 tổ máy phát công suất mỗi máy là 57 MW. Với các số liệu ban đầu đã cho của mỗi tổ máy là:
    P = 57 MW ; U = 10,5 kV ; Cos φ = 0,82
    Chương II
    Lựa chọn sơ đồ nối điện cho nhà máy điện
    Chọn sơ đồ nối điện chính là một khâu quan trọng. Các phương án phải đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho các phương trình đồng thời thể hiện được tính khả thi và đem lại hiệu quả kinh tế.
    Dựa vào số liệu tính toán phân bố công suất đồ thị phụ tải các cấp điện áp chúng ta vạch ra các phương án nối điện có thể có của nhà máy điện.
    Theo kết quả tính toán chương I ta có:
    +Phụ tải cấp điện áp máy phát: SUFmax = 10,6 (MVA).
    SUFmin = 6,35 (MVA).
    +Phụ tải trung áp: STmax = 114,9 (MVA).
    STmin =74,7 (MVA).
    + Phụ tải phát vào hệ thống: SVHTmax = 179,3(MVA).
    SVHTmin = 83,55 (MVA).
    Mặt khác ta đã có nhận xét và các nguyên tắc để xây dựng các phương án:
    1) Công suất dự trữ của hệ thống:
    SDTquay =15%.SHT = 0,15.3400 = 510 (MVA).
    2) Phụ tải địa phương chiếm khoảng
    Chương iii
    tính toán dòng điện ngắn mạch
    Mục đích của việc tính toán ngắn mạch là để chỉnh định RơLe, chọn các khí cụ điện và dây dẫn của nhà máy trong các phương án đảm bảo các tiêu chuẩn ổn định động, ổn định nhiệt khi ngắn mạch. Dòng điện ngắn mạch để tính toán chọn khí cụ điện chỉnh định rơle và chọn dây dẫn là dòng ngắn mạch 3 pha.
    4.1).Chọn các đại lượng cơ bản

    .
     

    Các file đính kèm: