    CHƯƠNG I TÍNH TOÁN PHỤ TẢI VÀ CÂN BẰNG CÔNG SUẤT Với đề tài "thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện công suất: 200 MW", trong chương này ta phải thực hiện các vấn đề sau:
    I./ CHỌN MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ CÂN BẰNG CÔNG SUẤT
    1)Chọn máy phát điện. Theo nhiệm vụ thiết kế nhà máy nhiệt điện gồm có 4 tổ máy phát công suất mỗi máy là 50 MW. Với các số liệu ban đầu đã cho của mỗi tổ máy là: P = 50 MW ; U F = 10,5 kV ; Cos φ = 0,8. Ta có thể dễ dàng tính toán được các thông số của máy phát như sau:
    - Công suất biểu kiến: S = P 50 = = 62,5( MVA) Cosϕ 0,8
    - Điện kháng ngắn mạch (tính đến thanh cái hệ thống nối với đường dây)=0,56.
    - Dòng điện định mức: I dm = S dm = 62,5 = 3,43(kA). 3U F 3.10,5
    Do đó ta có thể chọn máy phát điện với các thông số cho ở bảng