    THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP


    PHẦN I THIẾT KẾ NHÀ MÁY ĐIỆN


    Chương I CHỌN MÁY PHÁT ĐIỆN

    TÍNH TOÁN CÂN BẰNG CÔNG SUẤT

    CHỌN PHƯƠNG ÁN TÍNH TOÁN


    I. CHỌN MÁY PHÁT ĐIỆN.


    - Theo đề tài thì nhà máy ta là nhà máy "NHIỆT ĐIỆN NGƯNG HƠI" nên máy phát là kiểu tuabin hơi.

    - Với công suất nhà máy và của mỗi tổ máy đã có nên ta chỉ việc chọn máy phát có công suất tương ứng. Để thuận tiện ta chọn máy phát có công suất cùng loại.

    - Việc chọn điện áp định mức lớn thì dòng định mức, dòng ngắn mạch ở cấp điện áp sẽ nhỏ dễ dàng cho việc chọn các khí cụ điện.

    - Ta chọn cấp điện áp máy phát là 10,5KV vì với cấp điện áp này rất thông dụng.

    Dựa vào tài liệu "Hướng Dẫn Thiết Kế Nhà Máy Điện" ta chọn máy phát có các công suất sau:


    Loại MF n

    (v/p) Sđm

    (KVA) Pđm

    (KW) cos Uđm

    (KV) Iđm

    (KA) X"d X'd Xd

    Tb-60-2 3000 75 60 0,8 10,5 4,125 0,146 0,22 1,694

    Tb-100-2 3000 117,5 100 0,85 10,5 6,475 0,183 0,263 1,79



    Như vậy công suất của toàn nhà máy là:

    Snm = 375 + 1117,5 = 342,5 (MVA)


    II. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG CÔNG SUẤT.


    - Việc tính toán cân bằng công suất trong nhà máy điện giúp ta xây dựng được đồ thị phụ tải tổng cho nhà máy.

    - Từ đồ thị phụ tải tổng của nhà máy ta có thể định lượng công suất cần tải cho các cấp điện áp tại các thời điểm.

    + Đề suất các phương án nối dây hợp lý cho nhà máy.

    + Lựa chọn các máy biến áp tăng áp hay máy biến áp giảm áp hợp lý.

    1. Phụ tải cấp điện áp máy phát 10,5 KV.
     