Tài liệu thiêt kế mạng lưới điên khu vực

Thảo luận trong 'Điện - Điện Tử' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    ĐỀ TÀI: thiêt kế mạng lưới điên khu vực

    C.TÍNH TOÁN LẠI CÁC CHẾ ĐỘ SAU KHI BÙ
    I. CHẾ ĐỘ PHỤ TẢI CỰC ĐẠI :

    Trong chế độ phụ tải cực đại điện áp thanh cái nhà máy và hệ thống là
    U[SUB]TG[/SUB]=110%U[SUB]**[/SUB] ̃U[SUB]TG [/SUB]= 110%.110 = 121(kv)
    Trong chế độ này ta đặt bù cho phụ tải với dung lượng bù lớn nhất
    1. Tính cho nhánh NĐ_1:

    [TABLE=align: left]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD][​IMG][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]










    Z[SUB]NĐ-1[/SUB] =11,73 +j 11,27 (W) B[SUB]1[/SUB] = 263,11.10[SUP]-6 [/SUP](S)
    Z[SUB]b1[/SUB]= [​IMG](W) S[SUB]1[/SUB] =22 + j 12,70(MVAr)
    a. Tính ḍng công suất và tổn thất công suất
    Tổn thất công suất trong cuộn dây MBA
    [​IMG] = 0,062 + j1,355(MVA)
    Tổn thất công suất trong lơi thép MBA
    rS[SUB]01[/SUB]=2.(rP[SUB]0[/SUB] + rQ[SUB]0[/SUB]) = 2.(0,029 + j 0,2)
    rS[SUB]01[/SUB] = 0,058 + j 0,4 (MVA)
    Công suất trước tổng trở biến áp Z[SUB]b1[/SUB]
    S[SUB]b1[/SUB]= S[SUB]1[/SUB] + rS[SUB]b1[/SUB] = 22,062 + j14,055(MVA)
    Công suất điện dung của đường dây
    [​IMG]
    Q[SUB]c [/SUB]=1,595 (MVAr)
    Công suất sau tổng trở đường dây Z[SUB]NĐ-1[/SUB]
    S”[SUB]I-1[/SUB] = S[SUB]I-b1[/SUB]+ rS[SUB]01[/SUB]-j Q[SUB]c[/SUB]= 22,12 + j12,860(MVA)
    Tổn thất công suất trên tổng trở đường dây
    [​IMG]= 0,635 + j0,610 (MVA)
    Công suất đầu vào tổng trở đường dây
    S’[SUB]I-1[/SUB]= S”[SUB]I-1[/SUB]+ rS[SUB]1[/SUB] = 22,755 + j13,469(MVA)
    Ḍng công suất từ thanh góp nhiệt điện cung cấp cho nhánh là
    S[SUB]I[/SUB] = S’[SUB]I-1[/SUB]- j Q[SUB]c [/SUB] = 22,755 + j 11,874 (MVA)
    Tổn thất công suất trên nhánh NĐ_1
    [​IMG]= S[SUB]I[/SUB] - S[SUB]1[/SUB] = 0,755 - j0,826(MVA)
    b.Tính tổn thất điện năng hàng năm :
    Tổn thất điện năng trên đường dây
    rA[SUB]d1[/SUB]=rP[SUB]1[/SUB]τ= 0,755.2786,52 = 2103,822 (MWh)
    Tổn thất điện năng trong MBA
    rA[SUB]b1[/SUB]= rP[SUB]01[/SUB]t + rP[SUB]b1[/SUB].[​IMG] = 680,844(MWh)
    Tổn thất điện năng hàng năm của nhánh
    rA[SUB]1[/SUB]=rA[SUB]d1[/SUB]+rA[SUB]b1[/SUB]=2784,666 (MWh)
    2. Tính cho nhánh NĐ_2

    [TABLE=align: left]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD][​IMG][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
     
Đang tải...