    Trong hệ thống điện cần phải có sự cân bằng công suất tác dụng và phản kháng. Cân bằng công suất là một trong những bài toán quan trọng nhằm đánh giá khả năng cung cấp của các nguồn cho phụ tải, từ đó lập phương án nối dây thích hợp và xác định dung lượng bù hợp lý.
    Tại mỗi thời điểm luôn phải đảm bảo cân bằng giữa lượng điện năng sản xuất và tiêu thụ. Mỗi mức cân bằng công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q để xác định một giá trị tần số và điện áp.
    Để đơn giản bài toán, ta coi sự thay đổi công suất tác dụng P ảnh hưởng chủ yếu đến tần số, còn sự cân bằng công suất phản kháng Q ảnh hưởng chủ yếu đến điện áp. Cụ thể là khi nguồn phát không đủ công suất P cho phụ tải thì tần số bị giảm đi và ngược lại. Khi thiếu công suất Q thì điện áp bị giảm và ngược lại.
    Trong mạng điện, tổn thất công suất phản kháng lớn hơn công suất tác dụng, nên khi các máy phát điện được lựa chọn theo sự cân bằng công suất tác dụng thì trong mạng điện thiếu công suất phản kháng. Điều này dẫn đến xấu các tình trạng làm việc của các hộ dùng điện, thậm chí làm ngừng sự truyền động của các máy công cụ trong xí nghiệp, gây thiệt hại rất lớn, đồng thời làm hạ thấp điện áp của mạng và làm xấu tình trạng làm việc của mạng. cho nên việc bù công suất phản kháng là vô cùng cần thiết.

    MỤC LỤC
    Trang
    Chương 1. CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
    1.1 Nội dung
    1.2 Cân bằng công suất tác dụng
    1.3 Cân bằng công suất phản kháng
    1.4 Tính toán bù sơ bộ công suất kháng
    Chương 2. DỰ KIẾN CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ MẶT KỸ THUẬT
    2.1 Lựa chọn điện áp tải điện
    2.2 Chọn sơ đồ nối dây của mạng điện
    2.3 Chọn tiết diện dây cho các phương án
    2.3.1 Phương án a, khu vực 1
    2.3.2 Phương án b, khu vực 1
    2.3.3 Phương án c, khu vực 1
    2.3.4 Phương án cho khu vực 2
    2.3.5 Phương án cho khu vực 3
    Bảng số liệu tổng trở các đường dây
    2.4 Tính toán tổn thất công suất
    2.4.1 Phương án a, khu vực 1
    2.4.2 Phương án b, khu vực 1
    2.4.3 Phương án c, khu vực 1
    2.4.4 Phương án cho khu vực 2
    2.4.5 Phương án cho khu vực 3
    2.5 Các bảng số liệu tính toán
    2.5.1 Khu vực 1
    2.5.2 Khu vực 2
    2.5.3 Khu vực 3
    2.6 Bảng tổn thất công suất tác dụng và phần trăm sụt áp
    cả 5 phương án
    2.7 Chọn số bát sứ
    2.8 Chỉ tiêu về công suất kháng điệndo điện dung đường dây 29
    Bảng tính toán cho 5 phương án
    2.9 Tổn hao vầng quang
    Bảng tính toán cho 5 phương án (về tổn hao vầng quang)
    Chương 3. SO SÁNH PHƯƠNG ÁN VỀ KINH TẾ
    3.1 Nội dung
    3.2 Tính toán
    3.3 Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế của 3 khu vực
    Chương 4. SƠ ĐỒ NỐI DÂY CHI TIẾT CHO MẠNG ĐIỆN VÀ TRẠM
    BIẾN ÁP
    4.1 Nội dung
    4.2 Chọn số lượng và công suất của máy biến áp trong
    trạm giảm áp
    4.2.1 Phụ tải 1
    4.2.2 Phụ tải 2
    4.2.3 Phụ tải 3
    4.2.4 Phụ tải 4
    4.2.5 Phụ tải 5
    4.2.6 Phụ tải 6
    4.3 Các thông số của máy biến áp
    Bảng tính tổng trở và tổn thất sắt của 1 máy biến áp trong trạm 39
    Tổng trở tương đương và tổn thất sắt của trạm biến áp
    4.4 Sơ đồ nguyên lý
    Chương 5. XÁC ĐỊNH DUNG LƯỢNG BÙ KINH TẾ VÀ GIẢM TỔN THẤT
    ĐIỆN NĂNG
    5.1 Nội dung
    5.2 Tính toán bù kinh tế
    5.2.1 Phí tổn tính toán của mạng khi đặt thiết bị bù
    5.2.2 Tính toán dung lượng bù kinh tế
    Bảng kết quả bù kinh tế
    Chương 6. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG CHÍNH XÁC CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
    VÀ TÍNH TOÁN PHÂN BỐ THIẾT BỊ BÙ CƯỠNG BỨC
    6.1 Nội dung
    6.2 Tính cân bằng công suất kháng
    6.2.1 Khu vực 1
    6.2.2 Khu vực 2
    6.2.3 Khu vực 3
    6.2.4 Bảng số liệu

    Chương 7. TÍNH TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TRONG MẠNG ĐIỆN
    7.1 Nội dung
    7.2 Tính toán phân bố công suất lúc phụ tải cực đại
    7.3 Tính toán phân bố công suất lúc phụ tải cực tiểu
    7.4 Tính toán phân bố công suất lúc sự cố
    Chương 8. ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG MẠNG ĐIỆN
    8.1 Nội dung
    8.2 Chọn đầu phân áp
    8.3 Chọn đầu phân áp cho máy biến áp trong các tình trạng làm việc của mạng điện
    8.3.1 Lúc phụ tải cực đại
    8.3.2 Lúc phụ tải cực tiểu
    8.3.3 Lúc mạng điện bị sự cố
    Chương 9. TỔNG KẾT CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA MẠNG ĐIỆN
    9.1 Nội dung
    9.2 Tính toán tổn thất điện năng
    9.3 Tính toán giá thành tải điện
    9.4 Bảng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
    Mục lục
     