Luận Văn Thiết Kế Khách Sạn Bình Đăng

Thảo luận trong 'Kiến Trúc - Xây Dựng' bắt đầu bởi Quy Ẩn Giang Hồ, 8/8/14.

  1. Quy Ẩn Giang Hồ

    Quy Ẩn Giang Hồ Administrator
    Thành viên BQT

    Bài viết:
    3,084
    Được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    38
    Xu:
    0Xu
    GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

    1. GIỚI THIỆU
    Xã hội ngày càng phát triển, bộ mặt đô thị ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Mức sống của người dân ngày càng nâng cao kéo theo đó là nhu cầu về sinh hoạt tăng lên, đòi hỏi một không gian tốt hơn tiện nghi hơn.
    Với xu hướng hội nhập, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, hòa nhập cùng xu thế phát triển thời đại nên sự đầu tư xây dựng các công trình nhà ở cao tầng thay thế nhà thấp tầng là rất cần thiết.
    Bên cạnh đó, việc hình thành các cao ốc văn phòng, chung cư cao tầng không những đáp ứng về nhu cầu cơ sở hạ tầng mà còn góp phần tạo nên một cảnh quan đô thị mới tương xứng với đất nước đang trên đà phát triển.
    Khánh sạn Bình Đăng được triển khai xây dựng cũng với mục đích trên. Với vai trò là kỹ sư kết cấu, điều quan trọng là phải giải quyết được bài toán thiết kế kết cấu hợp lý - an toàn - tiết kiệm và tương tác với kiến trúc sư sao cho phù hợp với nguyện vọng với chủ đầu tư, thích hợp với điều kiện của người dân để có thể ở được chung cư này.
    2. THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
    2.1 Địa điểm xây dựng:
    Vị trí:
    Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí tâm điểm của khu vực Đông Nam Á, Thành phố Hồ Chí Minh là một đầu mối giao thông quan trọng về cả đường bộ, đường thủy và đường hàng không, nối liền các tỉnh trong vùng và còn là một cửa ngõõ quốc tế.
    Địa hình:
    Tp.HCM nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ vàđđồng bằng sông Cửu Long. Địa hình tương đối bằng phẳng, địa hình tổng quát có dạng thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tâây. Nó có thể chia thành 3 tiểu vùng địa hình chính:
    Vùng cao nằm ở phía Bắc – Đông Bắc và một phần Tâây Bắc (thuộc bắc huyện Củ Chi, Đông bắc quận Thủ Đức và quận 9).
    Vùng thấp trũng ở phía Nam – Tâây Nam và Đông Nam thành phố (thuộc các quận 9, 8, 7 và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ).
    Vùùng trung bình, phân bố ở khu vực Trung tâm thành phố, gồm phần lớn nội thành cũ, một phần các quận 2, Thủ Đức, toàn bộ quận 12 và huyện Hooc Môn.
    Địa chất:
    Địa tầng được phân chia theo thứ tự từ trên xuống dưới với các chỉ tiêu cơ lý được thể hiện ở phần thiết kế móng.
    Thủy văn:
    Nước ngầm ở khu vực khảo sát nằm cách mặt đất khá nông. Nên khi thi công móng sâu hay đào hố móng ta cần có phương án thoát nước ngầm làm khô hố móng thi công.
    2.2 Mặt bằng công trình và phân khu chức năng:
    Mặt bằng công trình với tổng chiều dài 40.4m, chiều rộng 17 chiếm diện tích đất xây dựng là 9868 m2.
    Công trình gồm 10 tầng , cốt + 0.00 m được đặt tại cốt chuẩn trùng với mặt đất tự nhiên
    Tầng 1: cao 4.6m
    Tầng 2-10: cao 3.5m
    3. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
    3.1 Giải pháp giao thông trong công trình:
    Giao thông đứng (cầu thang): Cầu thang bộ được thiết kế theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng (TCVN 6160-1996) với một số yêu cầu sau: Trong nhà cao tầng phải có ít nhất 2 lối thoát nạn để bảođđảm cho người thoát nạn an toàn khi có cháy, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chữa cháy hoạt động. Khoảng cách xa nhất cho phép tính từ cửa đđi của phòng xa nhất đến lối thoát gần nhất (không kể phòng vệ sinh nhà tắm) không được lớn hơn:
    - 5m đối với phòng giữa hai thang hay hai lối ra ngoài, 25m đối với phòng chỉ có thang hay một lối ra ngoài của nhà phụ trợ.
    - 40m đối với phòng giữa hai thang hay hai lối ra ngoài, 25m đối với phòng chỉ có một thang hay một lối ra ngoài của nhà công cộng, nhà ở tập thể hay căn hộ.
    Giao thông ngang (hành lang): Trong nhà cao tầng có diện tích mỗi tầng lớn hơn 300m2 thì hành lang chung hoặc lối đi phải có ít nhất hai lối thoát ra hai cầu thang thoát nạn. Cho phép thiết kế một cầu thang thoát nạn ở một phía, còn phía kia phải thiết kế ban công nối với thang thoát nạn bên ngoài nếu diện tích mỗi tầng nhỏ hơn 300m2. Cầu thang ngoài nhà, hành lang ngoài nhà, có lối đi ra khỏûi nhà.
    3.2 Hệ thống điện:
    Hệ thống tiếpđđiện cho toàn nhà được đặt ở tầng hầm. Điện từ hệ thống thành phố vào tớiù nhà thông qua hệ thống điện và hệ thống ống dẫn ngầm vào phòng máy điện đặt tại tầng hầm. Từ đây, điện sẽ dẫn khắp vào nhà thông qua mạng lưới điện được thiết kế đảm bảo các yêu cầu :
    - An toàn không đặt đi qua những khu vực ẩm ướt như vệ sinh
    - Dễ dàng sữa chữa khi có sự cố hư hỏng đường điện cũng như dễ cắt dòng điện khi xảy ra sự cố.
    - Dễ dàng khi thi công.
    Ngoài ra ở tầng hầm cũng thiết kế phòng máy phát điện dự phòng và phòng máy biến áp cung cấp nếu nguồn điện thành phố bị tắt hoặc hư hỏng.
    3.3 Hệ thống nước:
    Cấp nước:
    Nguồn nước được lấy từ thủy cục thành phố, dẫn vào phòng máy bơm ở tầng hầm, được hệ thống máy bơm đặt ở tầng mái từ đó phân phối đi xuống các tầng của công trình theo các đường ống dẫn chính.
    Các đường ống đứng qua các tầng đều được bọc trong trong hộp ghen. hệ thống cấp nước đi ngầm trong các hộp kỹ thuật. Các đường ống cứu hỏa chính được bố trí ở mỗi tầng.
    Thoát nước:
    Nước mưa từ mái sẽ được thoát ra lỗ chảy (bề mặt mái được tạo dốc) và chảy vào các ống thoát nước mưa ( 140 mm) đi xuống nước. Riêng hệ thống thoát nước thải sử dụng sẽ được bố trí đường ống riêng, tập trung về khu xử lý, bể tự hoại đặt ở tầng hầm, sau đó đưa ra ống thoát chung của khu vực.
    3.4 Hệ thống thông gió:
    Công trình sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên (cửa sổ) thông qua việc bố trí cửa sổ theo chu vi tòa nhà, kết hợp với việc khoét các lổ cửa trời cục bộ tại các căn hộ. Vấn đề thông khí tầng hầm được chú ý kỹ với hệ thống hút và thổi không khí mạnh để nhanh chóng hút bụi và khí thải ô tô, xe máy nhanh thoát ra ngoài.

    3.5 Hệ thống chiếu sáng:
    Công trình được chú trọng tới việc chiếu sáng tự nhiên từ ban ngày kết hợp với chếu sáng nhân tạo Tại sảnh cầu thang và hành lang các tầng, bố trí đèn chiếu sáng sự cố và đèn phân tán người.
    3.6 Hệ thống phòng cháy chữa cháy:
    Hệ thống báo cháy được bố trí toàn bộ khu vực tòa nhà với hệ thống cảm biến cảm biến có khói và hệ thống báo cháy tự động. Các bình chữa cháy, còi báo cháy cũng được bố trí theo yêu cầu phòng cháy chữa cháy của công trình. Hệ thống thoát hiểm khi có cháy được bao gồm 2 cầu thang bộ.
    3.7 Hệ thống chống sét:
    Chọn sử dụng hệ thống thu sét chủ động quả cầu Dynasphire được thiết lập ở tầng mái và hệ thống dây nối đất bằng đồng để tối thiểu báo nguy cơ bị sét đánh.
    3.8 Hệ thống thoát rác:
    Rác thải ở mỗi tầng được đổ vào gain rác được bố trí gần cầu thang mỗi tầng. các rác này sẽ được đẩy xuống tầng hầm và sẽ có bộ phận đưa rác ra ngoài. Gian rác được thiết kế kỹ càng để tránh bốc mùi gây ô nhiễm môi trường.

    MỤC LỤC

    PHẦN 1: KIẾN TRÚC 1
    CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH 1
    1. GIỚI THIỆU 1
    2. THÔNG TIN CÔNG TRÌNH 1
    3. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 3
    PHẦN 2: KẾT CẤU 5
    CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 5
    1. CƠ SỞ THIẾT KẾ - GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 7
    2. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN 8
    3. TẢI TRỌNG 8
    4. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG Ô BẢN 10
    5. TÍNH TOÁN CỐT THÉP SÀN 12
    6. BỐ TRÍ CỐT THÉP 19
    CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BỂ NƯỚC MÁI 20
    1. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC BỂ NƯỚC MÁI 20
    2. TÍNH TOÁN CÁC BỘ PHẬN CỦA BỂ NƯỚC MÁI 21
    2.1. BẢN NẮP 22
    2.2. BẢN THÀNH 25
    2.3 BẢN ĐÁY 28
    2.4 TÍNH TOÁN DẦM NẮP VÀ DẦM ĐÁY BỂ NƯỚC MÁI. 31
    2.5 TÍNH CỐT THÉP DẦM NẮP VÀ DẦM ĐÁY 36
    2.6 TÍNH CỐT ĐAI CHO DẦM 40
    2.7 XUẤT PHẢN LỰC TẢI CHÂN CỘT 41
    CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ 43
    1. ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC 43
    2. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CẦU THANG 43
    3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG 44
    4. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC CẦU THANG 46
    5. TÍNH CỐT THÉP CHO BẢN THANG 46
    6. TÍNH TOÁN DẦM CHIẾU NGHỈ 51

    CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 2 55
    1. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG LÊN KHUNG 55
    2. SƠ BỘ KÍCH THƯỚC KHUNG 56
    3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ TÁC ĐỘNG LÊN CÔNG TRÌNH. 57
    4.1 GIÓ TĨNH 57
    5. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC KHUNG TRỤC 2: 63
    5.1 Tổ hợp tải trọng: 63
    5.2 Kết quả nội lực khung trục 2 65
    6. TÍNH CỐT THÉP DẦM KHUNG TRỤC 2 67
    6.1 Tính toán thép cho dầm trục 2, tầng 2, nhịp B-C . 67
    6.2 Tính toán cốt đai. 69
    6.3 Tính toán cốt treo 71
    7. TÍNH TOÁN CỘT KHUNG TRỤC 2. 75
    7.1 Phương pháp tính 75
    7.2 Tính toán cốt thép dọc 78
    7.3 Tính toán cốt đai cột 80
    CHƯƠNG 6: NỀN VÀ MÓNG 81
    THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 81
    PHƯƠNG ÁN 1: THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP 81
    1. CHỌN TIẾT DIỆN CỌC 81
    2. TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI 83
    2.1 Sức chịu tải của cọc theo độ bền vật liệu. 83
    2.2 Sức chịu tải theo chỉ tiêu cường độ đất nền 83
    3. TÍNH MÓNG M1. 88
    3.1 Tải trọng 89
    3.2 Số lượng cọc trong đài 89
    3.3 Kiểm tra phản lực lên cọc 91
    3.4 Kiểm tra lún móng khối quy ước 91
    3.5 Kiểm tra lún theo phương pháp tổng phân tố 91
    3.6 Kiểm tra xuyên thủng. 92
    3.7 Tính toán và bố trí cốt thép 94
    4. TÍNH MÓNG M2. 95
    4.1 Tải trọng: 95
    4.2 Số lượng cọc trong đài 95
    4.3 Kiểm tra phản lực lên cọc 95
    4.4 Kiểm tra lún móng khối quy ước 97
    4.5 Kiểm tra lún theo phương pháp tổng phân tố 98
    4.6 Kiểm tra xuyên thủng. 100
    4.7 Tính toán và bố trí cốt thép 102
    PHƯƠNG ÁN 2: 104
    THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 104
    1. CHỌN TIẾT DIỆN CỌC 104
    2. TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI 104
    2.1 Sức chịu tải của cọc theo độ bền vật liệu 105
    2.2 Sức chịu tải theo chỉ tiêu cường độ đất nền 105
    3. TÍNH MÓNG M1. 107
    3.1 Tải trọng 108
    3.2 Số lượng cọc trong đài 109
    3.3 Kiểm tra phản lực lên cọc 110
    3.4 Kiểm tra lún móng khối quy ước 111
    3.5 Kiểm tra lún theo phương pháp tổng phân tố 113
    3.6 Kiểm tra xuyên thủng. 113
    3.7 Tính toán và bố trí cốt thép 114
    4. TÍNH MÓNG M2. 116
    4.1 Tải trọng 116
    4.2 Số lượng cọc trong đài 116
    4.3 Kiểm tra phản lực lên cọc: 117
    4.4 Kiểm tra lún móng khối quy ước: 118
    4.5 Kiểm tra lún theo phương pháp tổng phân tố 119
    4.6 Kiểm tra xuyên thủng. 122
    4.7 Tính toán và bố trí cốt thép 123
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...