    2.1 Tính Toán Phụ Tải Lạnh Cho Tầng Trệt.
    2.1.1 Tính Cho Phòng Hớt Tóc. - Tổn thất do máy móc : Q1
    + Máy sấy tóc: 1000 W/cái. Số lượng: 4 cái Q1= 4 x 1000 = 4000 W + Nhiệt tỏa từ đèn chiếu sáng : Q2 Theo tiêu chuẩn lấy 10 ư 12 W/m2 cho diện tích chiếu sáng sàn. Q2 = NCS = 10.FS = 10 x 36 = 360 W Với Fs là diện tích của phòng (m2) + Nhiệt tỏa từ người : Q3 Theo bảng 1.14 TL{2} trang 34: Ta có: qh = 76 W/ người và qâ = 74 W/ người ứng với nhiệt độ cần điều hoà là 24 oC, mọi người ngồi đi chậm Q3 = (36/ 3 )x (76 + 74) =1800 W + Nhiệt tỏa từ bán thành phẩm: =0 + Nhiệt toả từ thiết bị trao đổi nhiệt: Q5 =0 + Nhiệt toả do bức xạ mặt trời qua cửa kính: Q6 [ ] Tổng nhiệt của phòng cắt tóc: Q = Q 1+ Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 + Q9 + Q10 + Q11 = 4000 +360 +1800 +0 +0 +1007,4 +0 +3400 +936,07 +0 +525,9 = 12029,4 W
     