Luận Văn Thiết kế hệ thống điều hoà không khí cho khách sạn Sao Mai Thanh Hoá.

Thảo luận trong 'Nhiệt Lạnh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    - 4 -

    Mục lục
    Chương 1: Giới thiệu các hệ thống điều hoà Không khí và Phạm vi ứng dụng. 1
    1.1 Lược sử phát triển ngành máy lạnh và điều hoà không khí . 1
    1.2 Khái lược các hệ thống điều hoà không khí. 2
    1.2.1 Theo mục đích ứng dụng chia ra 2 loại . 2
    1.2.1.1 Điều hoà tiện nghi. 2
    1.2.1.2 Điều hoà công nghệ. 2
    1.2.2 Theo độ tin cậy và kinh tế, người ta phân hệ thống ĐHKK thành ba cấp. 2
    1.2.2.1 Hệ thống cấp I. 3
    1.2.2.2 Hệ thống cấp II. 3
    1.2.2.3 Hệ thống cấp III. 3
    1.2.3 Theo tính tập trung. 3
    1.2.3.1 Hệ thống điều hoà cục bộ. 3
    1.2.3.2 Hệ thống điều hoà tổ hợp gọn. 4
    1.2.3.3 Hệ thống điều hoà trung tâm nước. 10

    Chương II – Chọn Thông Số Thiết Kế Và Tính toán cân bằng nhiệt- ẩm. 13
    2.1. Chọn các thông số thiết kế hệ thống ĐHKK. 13
    2.1.1. Nhiệt độ và độ ẩm tiện nghi. 13
    2.1.2 Gió tươi và hệ số thay đổi không khí. 13
    2.1.3 Độ ồn cho phép. 13
    2.2 Chọn thông số thiết kế ngoài nhà. 13
    2.2.1 Cấp điều hoà không khí cho công trình. 14
    2.2.2 Nhịêt độ ngưng tụ. 14
    2.3 Giới thiệu công trình. 15
    2.4 Tính cân bằng nhiệt ẩm bằng phương pháp truyền thống. 19
    2.4.1 Lượng nhiệt ẩm thừa tầng 1. 19
    2.4.1.1 Lượng nhiệt ẩm thừa Phòng karaoke diện tích 39 m2. 19
    2.4.1.1.a Lượng nhiệt thừa. 19
    2.4.1.1.b Tính toán lượng ẩm thừa. 25
    2.4.1.1.c. Tính bổ sung lượng ẩm thừa cho công trình. 26
    2.4.1.2 Lượng nhiệt ẩm thừa của các phòng còn lại. 26
    2.5. Tính kiểm tra đọng sương trên vách. 30

    Chương III: Chọn hệ thống điều hoà và các thông số thiết kế. 32
    3.1. Chọn hệ thống điều hoà. 32
    3.2. Chọn các thông số thiết kế. 34
    3.2.1. Chọn cấp điều hoà không khí. 34
    3.2.2. Chọn các thông số tính toán trong nhà. 45
    3.2.3. Chọn các thông số tính toán ngoài nhà. 46
    Chương IV – Tính toán thiết kế hệ thống đường ống nước. 47
    4.1 Đại cương. 47
    4.2 Các thông số của đường ống nước. 47
    4.3 Đường kính ống nước vào FCU. 47
    4.3.1 Đường kính ống nước vào các loại FCU. 47
    4.4 Đường ống nước cấp các tầng. 50
    4.4.1 Đường ống nước cấp mặt bằng tầng 1. 51
    4.4.2 Đường ống nước cấp mặt bằng tầng 2. 53
    4.4.3 Đường ống nước cấp mặt bằng tầng 3. 54
    4.4.4 Đường ống nước cấp mặt bằng tầng Lửng. 56
    4.4.5 Đường ống nước cấp mặt bằng tầng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 57
    4.4.6 Đường ống nước cấp mặt bằng tầng đa năng. 58
    4.4.7 Đường ống nước cấp nhánh chính. 59
    4.4.8 Đường ống nước cấp nhánh từ từng 4 vào ống chính. 60
    4.5.9 Đường ống nước hồi nhánh từ từng nút K,M vào hộp kĩ thuật các phòng. 61
    4.5.10 Đường ống nước cấp nhánh từ từng nút l vào hộp kĩ thuật các phòng. 61
    4.5 Đường ống hồi. 62
    4.5.1 Đường ống nước hồi mặt bằng tầng 1. 62
    4.5.2 Đường ống nước hồi mặt bằng tầng 2. 64
    4.5.3 Đường ống nước hồi mặt bằng tầng 3. 65
    4.5.4 Đường ống nước hồi mặt bằng tầng Lửng. 67
    4.5.5 Đường ống nước hồi mặt bằng tầng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 68
    4.5.6 Đường ống nước hồi mặt bằng tầng đa năng. 69
    4.5.7 Đường ống nước hồi nhánh chính. 70
    4.4.8 Đường ống nước hồi nhánh từ từng 4 vào ống chính. 71

    4.5.9 Đường ống nước hồi nhánh từ từng nút K,M vào hộp kĩ thuật các phòng. 71
    4.5.10 Đường ống nước hồi nhánh từ từng nút l vào hộp kĩ thuật các phòng. 72
    4.6 Tính toán tổn thất áp suất đường ống nước – Tính chọn bơm. 73
    4.6.1 Cơ sở lý thuyết. 73
    4.6.2 Tính cột áp bơm. 73
    4.6.3 Tổn thất áp suất của hệ thống ống nước. 73
    4.6.3.1.a Tổn thất áp suất đường ống đứng nước cấp. 74
    4.6.3.1.b Tổn thất áp suất đường ống đứng hồi. 75
    4.6.3.1.c Tổn thất áp suất đường nước cấp tầng 1. 75
    4.6.4 Tính chọn bơm. 77
    4.6.5 Tính chọn bình dãn nở. 78
    4.7 Đường ống xả nước ngưng. 78
    Chương V: Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Đường ống Gió. 79
    5.1 Tính toán ống gió từ FCU đến miệng thổi. 79
    5.1.1 Tính toán ống gió từ quạt thổi đến hộp kĩ thuật các từng. 82
    5.1.2 Tính toán ống gió từng 1. 83
    5.1.3 Tính toán ống gió từng 2. 84
    5.1.4 Tính toán ống gió từng lửng. 85
    5.1.5 Tính toán ống gió từng 3. 85
    5.1.6 Tính toán ống gió từng kĩ thuật. 86
    5.1.7 Tính toán ống gió từng đa năng. 87
    5.1.8 Tính toán ống gió vào hộp kĩ thuật nút D. 87
    5.1.9 Tính toán ống gió vào hộp kĩ thuật nút E. 88
    5.1.10 Tính toán ống gió vào hộp kĩ thuật nút F. 88
    5.2 Hệ thống đường ống gió thải. 89
    5.3 Tổn thất áp suất đường ống cấp gió tươi – tính chọn quạt. 89
    5.3.1 Tổn thất áp suất đường ống gió cấp tầng 1. 90
    5.3.2 Tổn thất áp suất đường ống gió cấp đứng đến tầng 1. 92
    5.3.3 Tính chọn quạt. 93
    Chương VI : Phương án lắp đặt, quy trìnhvận hành, bảo dưỡng và sửa chữa. 94
    6.1. Phương án lắp đặt. 94
    6.1.1. Lắp đặt các tổ máy chiller. 94
    6.1.2. Phương án lắp đặt bơm. 94
    6.1.3. Phương án lắp đặt đường ống. 95
    6.1.4 Phương án lắp đặt các FCU. 95
    6.1.5 Lắp quạt. 95
    6.1.6 Lắp đặt đường ống gió. 95
    6.2 quy trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa. 96
    6.2.1 vận hành. 96
    6.2.1.1 Các nguyên tắc chung khi vận hành hệ thống. 96
    6.2.1.2 Phương án vận hành hệ thống. 97
    6.2.2 Bảo dưỡng, sữa chữa. 97
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...