    LỜI NÓI ĐẦU

    Điện năng là một dạng năng lượng phổ biến và có tầm quan trọng không thể thiếu được trong bất kỳ một lĩnh vực nào của nền kinh tế quốc dân của mỗi đất nước. Như chúng ta đã xác định và thống kê được rằng khoảng 70% điện năng sản xuất ra dùng trong các xí nghiệp, nhà máy công nghiệp. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là đã sản xuất ra được điện năng làm thế nào để cung cấp điện cho các phụ tải một cách hiệu quả, tin cậy.Vì vậy cung cấp điện cho các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp có một ý nghĩa to lớn đối với nền kinh quốc dân

    Nhìn về phương diện quốc gia, thì việc đảm bảo cung cấp điện một cách liên tục và tin cậy cho ngành công nghiệp tức là đảm bảo cho nền kinh tế của quốc gia phát triển liên tục và kịp với sự phát triển của nền khoa học công nghệ thế giới.

    Khi nhìn về phương diện sản xuất và tiêu thụ điện năng thì công nghiệp là ngành tiêu thụ nhiều nhất.Vì vậy cung cấp điện và sử dụng điện năng hợp lý trong lĩnh vực này sẽ có tác dụng trực tiếp đến việc khai thác một cách hiệu quả công suất của các nhà máy phát điện và sử dụng hiệu quả lượng điện năng được sản xuất ra.

    Một phương án cung cấp điện hợp lý là phải kết hợp một cách hài hoà các yêu cầu về kinh tế,độ tin cậy cung cấp điện, độ an toàn cao, đồng thời phải đảm bảo tính liên tục cung cấp điện, tiện lợi cho việc vận hành, sửa chữa khi hỏng hóc và phải đảm bảo được chất lượng điện năng nằm trong phạm vi cho phép. Hơn nữa là phải thuận lợi cho việc mở rộng và phát triển trong tương lai.

    Đặc biệt trong nền kinh tế nước ta hiên nay đang chuyển dần từ một nền kinh tế mà trong đó nông nghiệp chiếm một tỉ lệ lớn sang nền kinh tế công nghiệp nơi máy móc dần thay thế sức lao động của con người. Để thực hiện một chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nghành nghề thì không thể tách rời khỏi việc nâng cấp và thiết kế hệ thống cung cấp điện để có thể đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng không ngừng về điện.

    Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, với kiến thức được học tại bộ môn cung cấp điện em được nhận đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí và nhà máy cơ khí.

    Là một sinh viên ngành điện, thông qua việc thiết kế đồ án giúp em bước đầu có những kinh nghiệm về thiết kế hệ thống cung cấp điện trong thực tế.

    -------------------------------------------------------

    -------------------------------------------------------

    CHƯƠNG I

    GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY CƠ KHÍ VÀ YÊU CẦU CUNG CẤP ĐIỆN CHO HỘ PHỤ TẢI

    1.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ VAI TRÒ KINH TẾ.

    Phân xưởng cơ khí là một trong những khâu quan trọng trong nhà máy cơ khí công nghiêp, là mắt xích quan trọng để tạo nên một sản phẩm công nghiệp hoàn chỉnh. Loại phân xưởng chuyên môn hóa một loại sản phẩm nó phát huy được mặt mạnh của mình, đóng góp vào việc thúc đẩy sự phát triển của nghành công nghiệp nói chung của nước nhà.

    Trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì sản xuất công nghiệp càng được chú trọng hơn bao giờ hết, được đầu tư trang bị các máy móc hiện đại có khả năng tự động hóa cao để không bị lạc hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy phân xưởng cơ khí đòi hỏi phải có nguồn điện cung cấp tin cậy.

    Phân xưởng cơ khí 1KTA và nhà máy cơ khí 1N4 trong đồ án có quy mô khá lớn với 14 phân xưởng có các phụ tải điện sau:

    -------------------------------------------------

    -------------------------------------------------

    -------------------------------------------------



    MỤC LỤC

    LỜI NÓI ĐẦU

    CHƯƠNG I

    GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY CƠ KHÍ VÀ YÊU CẦU CUNG CẤP ĐIỆN CHO HỘ PHỤ TẢI

    1.1 - VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ VAI TRÒ KINH TẾ 5

    1.2 - MỘT SỐ YÊU CẦU KHI THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN 7

    CHƯƠNG II

    XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ SỐ 1KTA VÀ TOÀN NHÀ MÁY 1N4

    2.1. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 9

    2.1.1. Phân nhóm phụ tải 9

    2.1.2. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán. 12

    2.1.3. Tính toán phụ tải từng nhóm. 17

    2.1.4. Phụ tải chiếu sáng cho phân xưởng cơ khí 20

    2.1.5. Phụ tải tính toán toàn phân xưởng cơ khí 20

    2.2. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NHÀ MÁY 21

    CHƯƠNG III

    THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG

    VÀ TOÀN NHÀ MÁY


    A. THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO P.X CƠ KHÍ 23

    3.1 - ĐẶT VẤN ĐỀ 23

    3.2 - CHỌN SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 24

    3.3. LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG 25

    3.3.1. Chọn dây chảy bảo vệ cho từng máy . 26

    3.3.2. Chọn dây dẫn cung cấp cho các thiết bị. 28

    3.3.3 . Chọn dây chảy bảo vệ cho từng nhóm máy 32

    3.3.4. Chọn cáp dẫn cung cấp cho từng nhóm máy 33

    3.3.5. Chọn tủ phân phối 34

    3.3.6. Chọn tủ động lực 34

    3.3.7. Chọn aptomat bảo vệ cho các phân xưởng 35

    B. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ 35

    3.1 - ĐẶT VẤN ĐỀ 35

    3.2 - CHỌN PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY 36

    3.2.1. Chọn sơ đồ cung cấp điện. 36

    3.2.2. Chọn dung lượng và số lượng máy biến áp nhà máy 36

    3.2.3. So sánh các phương án cấp điện cho Nhà máy 38

    3.3 - PHỤ TẢI CỦA NHÀ MÁY KỂ CẢ TỔN THẤT CÔNG SUẤT 42

    3.3.1. Xác định tổn thất trong máy biến áp 42

    3.3.2. Vị trí trạm biến áp nhà máy 43

    3.3.3 . Chọn các thiết bị điện trong mạng điện nhà máy 44

    A. CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ ÁP 44

    B. CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN CAO ÁP 50

    CHƯƠNG IV

    TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH VÀ KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ TRONG MẠNG ĐIỆN

    4.1. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH 56

    4.2. KIỂM TRA THIẾT BỊ 66

    CHƯƠNG V

    THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHUNG CỦA PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ

    CHƯƠNG VI

    TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG

    ĐỂ NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT CỦA NHÀ MÁY

    6.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 84

    6.2. XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN BỐ DUNG LƯỢNG BÙ. 85

    6.3.1.Xác định dung lượng bù 86

    6.3.2. Phân bố dung lượng bù cho các thanh cái hạ áp 86

    6.3.3. Kiểm tra cos bù của nhà máy sau khi lắp đặt bù 86