    MỤC LỤC trang
    CHƯƠNG I SƠ LƯỢC VỀ CUNG CẤP ĐIỆN 1 2
    CHƯƠNG II THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG
    I.Những vấn đề chung về chiếu sáng 3 4
    1.Chiếu sáng trong nhà 4 6
    2.Chiếu sáng ngoài trời 6 7
    II.Các nguồn sáng
    1.Đèn sợi đốt 7
    2.Đèn sợi đốt Halogen 7 8
    3.Đèn hơi natri áp suất thấp 8
    4.Đèn hơi natri áp suất cao 8
    5.Đèn huỳnh quang 8 9
    III.Các phương pháp tính toán chiếu sáng
    1.Phương pháp hệ số sử dụng 9 12
    2.Phương pháp đơn vị công suất 12
    3,Phương pháp điểm 12 14
    4.Phương pháp tỉ số R 14 16
    IV.Thiết kế chiếu sáng-lưu đồ thiết kế 17
    A.Chiếu sáng tronh nhà
    1.Phương pháp hệ số sử dụng 18 39
    2. Phương pháp đơn vị công suất 40 45
    B.Chiếu sáng ngoài trời 45
    CHƯƠNG III
    TÍNH TOÁN PHỤ TẢI CHO ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
    I.Những vấn đề chung 46 47
    II.Tính toán phụ tải-chọn máy điều hoà 47 55
    CHƯƠNG IV
    TÍNH TOÁN PHỤ TẢI Ổ CẮM VÀ CÁC PHỤ TẢI KHÁC
    XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI, CHỌN MÁY BIẾN ÁP, BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
    I.Phụ tải ổ cắm 56 58
    II.Phụ tải của động cơ 58 62
    III.Tính toán phụ tải 63 83
    CHƯƠNG V PHÂN PHỐI TRONG MẠNG HẠ ÁP
    I.Những vấn đề chung 84
    trang
    II.Các sơ đồ mạng hạ thế 84 88
    III.Phương án đặt tủ và đi dây mạng hạ áp 88 .92
    IV. Lựa chọn dẫn, dây cáp 92 115
    CHƯƠNG VI
    TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ BẢO VỆ
    I.Tính toán ngắn mạch
    1.Những vấn đề chung 116 117
    2.Tính toán dòng ngắn mạch 117 120
    II.Lựa chọn thiết bị bảo vệ
    1.Những vấn đề chung 120 122
    2-Lựa chọn CB 122 138
    CHƯƠNG VII
    THIẾT KẾ NỐI ĐẤT & CHỐNG SÉT
    I.Thiết kế nối đất
    1-Những vấn đề chung 139 140
    2.Tính toán nối đất cho công trình 140 143
    II.Thiết kế chống sét
    1.Những vấn đề chung 143 144
    2 .Tác dụng của dòng điện sét 144 145
    3. Phân cấp bảo vệ chống sét cho nhà và công trình 145 145
    4.Các phương pháp bảo vệ cổ điển 145 149
    5 . Phương pháp bảo vệ hiện đại 149 153
    6.Tính toán bảo vệ cho nhà máy 153 155
    CHƯƠNG VIII
    CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN 156 159

    CHƯƠNG I
    SƠ LƯỢC VỀ CUNG CẤP ĐIỆN
    I. NHỮNG YÊU CẦU KHI THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN
    Một đồ án thiết kế cấp điện dù cho bất kỳ đối tượng nào cũng cần thoả mãn những yêu cầu sau đây:
    v Độ tin cậy cấp điện:
    Mức độ đảm bảo liên tục cấp điện tùy thuộc vào tính chất và yêu cầu của phụ tải. Đối với những công trình quan trọng phải đảm bảo liên tục cấp điện ở mức cao nhất nghĩa là với bất kỳ tình huống nào cũng không thể để mất điện. Những đối tượng kinh tế như siêu thị, trung tâm thương mại, tốt nhất là đặt máy phát điện dự phòng. Khi mất điện trên lưới thì có thể chuyển sang dùng máy phát, có thể tránh được những thiệt hại không nhỏ khi xảy ra mất điện.
    v Chất lượng điện năng:
    Chất lượng điện năng được đánh giá thông qua hai chỉ tiêu là tần số và điện áp. Chỉ tiêu tần số do cơ quan điều khiển hệ thống điện quốc gia điều chỉnh. Nhìn chung, điện áp ở lưới trung và hạ áp chỉ cho phép dao động quanh giá trị định mức 5%. Đối với các phụ tải có yêu cầu chất lượng điện áp cao thì chỉ cho phép dao động điện áp 2,5%
    v An toàn điện:
    Công trình cấp điện phải được thiết kế có tính an toàn cao: an toàn cho người vận hành, người sử dụng; an toàn cho các thiết bị điện và cho toàn bộ công trình.
    Các yêu cầu trên chỉ có thể đảm bảo bằng cách:
    -Kiểm soát ban đầu sự tuân thủ các điều luật qui định đối với mạng cung cấp điện.
    -Kiểm tra sự tuân thủ các luật lệ của thiết bị điện được sử dụng.
    -Kiểm tra định kỳ .
    v Kinh tế:
    Trong quá trình thiết kế thường xuất hiện nhiều phương án. Mỗi phương án đều có ưu nhược điểm riêng. Điều đó có những mâu thuẫn giữa hai mặt kinh tế và kỹ thuật. Nhìn chung, phương án kinh tế không phải là phương án có vốn đầu tư ít nhất mà là phương án có sự hài hòa của vốn đầu tư và phí tổn vận hành.
    Ngoài bốn yêu cầu trên ,người thiết kế còn cần lưu ý sao cho hệ thống cấp điện thật đơn giản,dễ thi công,dễ vận hành,dễ sử dụng,dễ phát triển v.v
    II.SƠ LƯỢC VỀ NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG LAVIE HƯNG YÊN:
    Nhà máy nước khoáng LAVIE HƯNG YÊN có tổng diện tích khoảng 100002.Hiện tại nhà máy chỉ có một tầng trệt được chia thành ba khu vực (trong luận văn này gọi là khu vực 1,2,3).
    Do yêu cầu về sản xuất nhà máy được trang bị hai máy phát dự phòng nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất được liên tục và hạn chế tổn thất về điện năng.
    Phụ tải chính của nhà máy chính là các dây chuyền động cơ ,phụ tải chiếu sáng và điều hoà không khí.
    Nhà máy được cấp điện từ lưới điện 22KV(15KV) thông qua máy biến áp 22KV(15KV)/0.4KV .
    Máy biến áp được đặt trong nhà trạm, hai máy phát dự phòng đặt trong nhà trạm và phòng tủ điện.
    Các thông số kỹ thuật thiết kế đều dựa theo tiêu chuẩn IEC và tiêu chuẩn của Pháp(đối với chiếu sáng).

     

    Các file đính kèm: