    Lời nói đầu 1

    Giới thiệu chung về tình hình sét ở Việt Nam 2

    Tình hình giông sét ở Việt Nam 2

    ảnh hưởng của giông sét 5

    Chương I. Tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp 6

    1.1. Giới thiệu chung 6

    1.2.Yêu cầu đối với cột thu sét và dây chống sét 8

    1.3. Tính toán hệ thống chống sét 8

    1.3.1.Các thiết bị trong trạm và nhiệm vụ tính toán 8

    1.3.2. Các công thức sử dụng trong tính toán bảo vệ chống sét 13

    1.4.Vạch phương án và tính toán các phương án 14

    1.4.1.Phương án I 14

    1.4.2.Phương án II 21

    1.4.3.Phương án III 32

    1.5.So sánh các phương án đưa ra phương án tối ưu 35

    Chương II. Thiết kế và tính toán hệ thống nối đất 37

    Giới thiệu chung 38

    2.1. Phương pháp nối đất, các tham số ảnh hưởng đến điện

    trở nối đấtvà hiện tượng phóng đIện xung kích 38

    2.1.1. Phương pháp nối đất 38

    2.1.2. Các tham số ảnh hưởng đến nối đất 38

    2.1.3. Hiện tượng phóng điện xung kích 40

    2.2. Yêu cầu đối với hệ thống nối đất 41

    2.3. Tính toán nối đất cho trạm 41

    2.3.1. Tính toán nối đất an toàn 41

    2.3.2. Điện trở nối đất xung kích 47

    2.3.3.Nối đất bổ xung 50

    Chương III. Tính toán chống sét của đường dây 110 kV 55

    3.1.Yêu cầu đối với bảo vệ chống sét đường dây 55

    3.2.Các thông số tính toán chỉ tieu chống sét cho đường dây 56

    3.2.1.Các thông số ban đầu 56

    3.2.2. Các số liệu tính toán 57

    3.3. Tính toán các chỉ tiêu 67

    3.3.1.Xác định tổng số lần sét đánh vào đường dây

    trong 1 năm với chiều dài 100 Km 67

    3.3.2. Tính xuất cắt do sét đánh vòng qua dây chống sét vào dây dẫn 68

    3.3.3.Tính suất cắt do sét đánh vào khoảng vượt 72

    3.3.4. Tính suất cắt do sét đánh vào đỉnh cột hoặc khu vực lân cận đỉnh cột 78

    3.4. Tổng số lần cắt đIện do sét đánh vào đường dây tảI đIện 91

    3.5. Chỉ tiêu chống sét của đường dây tải điện 91

    3.6. Nhận xét 91

    Tài liệu tham khảo 93
     