    1. Mặt bằng các tầng nhà có bố trí các thiết bị vệ sinh TL
    2. Kết cấu nhà: Bê tông-gạch
    3. Số tầng nhà : 5
    4. Chiều cao mỗi tầng : 4.0 m
    5. Chiều dày mái nhà: 0,6 m
    6. Chiều cao hầm mái : 2,5 m
    7. Cốt nền nhà tầng 1 : 13.2 m
    8. Cốt sân nhà: 12.7 m
    9. Chiều cao hầm mỏi :2.4m
    10. Chiều cao tầng hầm :0 m
    11. áp lực ở đường ống nước bên ngoài: Ban ngày: 15 m
    Ban đêm : 17 m
    12. Đường kính ống cấp nước bên ngoài : D 200
    13. Độ sâu chụn ống cấp nước bên ngoài : 1,0 m
    14. Số người sử dụng nước trong nhà: 200
    15. Nguồn cấp nhiệt cho hệ thống cấp nước nóng: khụng
    16. Hình thức sử dụng nước nóng : khụng
    17. Dạng hệ thống thoát nước bên ngoài : Chung
    18. Đường kính ống thoát nước bên ngoài: D 400
    19. Độ sâu đặt ống thoát nước bên ngoài: 2,9 m
    Khối lượng các công việc phải thiết kế trong đồ án bao gồm:
     Mặt bằng cấp thoỏt nước khu vược nhà
     Mặt bằng cấp thoỏt nước cỏc tầng nhà
     Sơ đồ khụng gian hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước núng, thoỏt nước bẩn
     Mặt bằng và sơ đồ hệ thống thoỏt nước mưa trờn mỏi
     Mặt cắt dọc đường ống thoỏt nước ngoài sõn nhà
     Thiết kế kỹ thuật một vài cụng trỡnh cú trong hệ thống
     Thuyết minh tớnh toỏn và khỏi toỏn kinh phớ


    Phần I : thiết kế hệ thống cấp nước
    I. Lựa chọn sơ đồ hệ thống cấp nước lạnh
    Tớnh toỏn lựa chọn sơ bộ phương ỏn cấp nước. Vì số tầng nhà là 5 , nên áp lực cần thiết cho ngôi nhà là :
    Hctnh = 8 + 4*4 = 24 (m)
    Mặt khác áp lực đường ống cấp nước bên ngoài vào ban đêm và ban ngày lần lượt là 17m và 15 m. Ngoài ra do độ chờnh lệch chiều cao giữa độ sõu chụn ống mạng lưới ngoài so với cao trỡnh tầng 1 là ∆h=1m. với cỏch tớnh sơ bộ Hct của nhà trong 2 tầng đầu là 12m <Hngmin nờn ta cú thể chia hệ thống cấp nước thành 2 vựng
    Vùng I
    2 tầng đầu, cấp nước bằng tự chảy trực tiếp từ mạng lưới ngoài vào
    Vựng II
    Tầng 3-5 cấp nước bằng hệ thống trạm bơm-bể chứa- kột nước. Trạm bơm đặt ở tầng1,bể chứa đặt ngầm được bố trớ như trờn mặt bằng, két nước đặt ở hầm mái.
    II. Vạch tuyến và bố trí đường ống cấp nước bên trong nhà
    - Mạng lưới cấp nước bên trong bao gồm: đường ống chính, đường ống đứng và các ống nhánh dẫn nước tới các thiết bị vệ sinh.
    - Các yêu cầu phải đảm bảo khi vạch tuyến :
    + Đường ống phải đi tới mọi thiết bị vệ sinh trong nhà.
    + Tổng chiều dài đường ống là ngắn nhất.
    + Đường ống dễ thi công và quản lí sửa chữa bảo dưỡng.
    - Trên cơ sở đó ta tiến hành vạch tuyến như sau: ta chọn kiểu cấp nước là kiểu thang cỏi ở phớa trờn cung cấp nước cho cỏc ống đứng đặt trong hộp kỹ thuật. hệ thống cứu hỏa
     