Luận Văn Thiết kế cung cấp điện cho toà nhà cao ốc văn phòng Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai

Thảo luận trong 'Các Môn Khác' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Thiết kế cung cấp điện cho toà nhà cao ốc văn phòng Công Ty Cổ Phần GạchNgói Đồng Nai

    Chương 1 : - XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI VÀ TÂM PHỤ TẢI - 8

    1.1.Khái quát 8

    1.2.Áp dụng công thức trên tính phụ tải và tâm phụ tải cho từng nhóm tải . 8
    1.2.1.Tầng hầm . 8
    1.2.2.Tầng trệt 9
    1.2.3.Tầng 1 đến tầng 10 . 9
    1.2.4.Tầng 11 10
    1.2.5.Tầng 12 11

    Chương 2 : - TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG - 12

    2.1.Chiếu sáng tầng hầm . 12
    2.1.1.Bãi giữ xe gắn máy 12
    2.1.2.Bãi giữ xe ô tô 13

    2.2.Chiếu sáng WC 15

    2.3.Chiếu sáng tầng trệt 16

    2.4.Chiếu sáng tầng 1 . 17

    2.5.Chiếu sáng tầng 11 . 19
    2.5.1. Chiếu sáng P.Giám Đốc . 19
    2.5.2.Chiếu sáng P.P.Giám Đốc (phòng nhỏ) 20
    2.5.3.Chiếu sáng sảnh chung . 21

    2.6.Chiếu sáng tầng 12 . 23
    2.6.1.Chiếu sáng P.HỌP . 23
    2.6.2.Chiếu sáng HỘI TRƯỜNG 23
    2.6.3.Chiếu sáng sảnh chung 25

    2.7.Phụ tải tính toán thang máy 25

    2.8.Phụ tải tính toán bơm nước toàn tòa nhà 25
    2.8.1.Phụ tải tính toán bơm nước sinh hoạt toàn tòa nhà . 25
    2.8.2.Phụ tải tính toán bơm nước phòng cháy chữa cháy (PCCC) 25

    2.9.Tính toán bằng phần mềm LUXICON . 26
    2.9.1.Giới thiệu phần mềm LUXICON 26
    2.9.2.Tính toán chiếu sáng P.Giám Đốc tầng 11 bằng phần mềm Luxicon 26

    Chương 3: - XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN – 38

    3.1.Khái quát 38

    3.2.Tính toán cụ thể 38
    3.2.1.Tầng hầm . 38
    3.2.2.Tầng trệt . 38
    3.2.3.Tầng 1 39
    3.2.4.Tầng 2 đến tầng 10 . 39
    3.2.5.Tầng 11 . 39
    3.2.6.Tầng 12 . 39

    Chương 4 : - PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN - 41

    4.1.Khái quát 41

    4.2.Lựa chọn sơ đồ cung cấp điện, sơ đồ trạm biến áp, so sánh kinh tế 41
    4.2.1.Chọn điện áp định mức của mạng điện 41
    4.2.2.Chọn nguồn điện . 41
    4.2.3.Chọn sơ đồ mạng điện áp cao . 42
    4.2.4.Sơ đồ mạng điện áp thấp 43
    4.2.5.Chọn sơ đồ trạm biến áp (TBA) . 43

    Chương 5 : - CẤU TRÚC VÀ BỐ TRÍ TRẠM BIẾN ÁP - 50

    5.1.Khái quát và phân loại 50
    5.1.1.Trạm biến áp trung gian . 50
    5.1.2.Trạm biến áp phân xưởng . 50

    5.2.Chọn vị trí TBA 50

    5.3.Sơ đồ nối dây TBA 51

    5.4.Chọn cấu trúc trạm (TBA) . 51

    Chương 6 : - CHỌN CÁC PHẦN DẪN ĐIỆN VÀ CÁCH ĐI DÂY - 53

    6.1.Tổng quát . 53
    6.1.1.Thanh góp 53
    6.1.2.Dây dẫn . 53
    6.1.3.Cách chọn dây, cáp . 53

    6.2.Xác định phần dẫn điện cụ thể cho toà nhà 54
    6.2.1.Chọn thanh dẫn cứng tủ phân phối chính (TPPC) . 54
    6.2.2.Chọn dây dẫn đường dây trên không 10KV . 55
    6.2.3.Chọn cáp hạ áp từ máy biến áp (MBA) đến các tủ phân phối (TPP) 55
    6.2.4.Chọn dây dẫn từ các TPP đến tủ điện của từng tầng 58

    Chương 7 : - CHỌN CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN - 63

    7.1.Tổng quát 63

    7.2.Lựa chọn các khí cụ điện . 63
    7.2.1.Chọn Aptomat 63
    7.2.2.Chọn cầu chì 63
    7.2.3.Lựa chọn biến dòng (BI) . 63
    7.2.4.Chọn chống sét van (CSV) . 64

    7.3.Tính toán lựa chọn cụ thể cho toà nhà . 64
    7.3.1.Chọn cầu chì tự rơi (FCO) 64
    7.3.2.Chọn chống sét van (CSV) . 65
    7.3.3.Chọn BI 65

    7.4.Chọn Aptomat 66
    7.4.1.Chọn aptomat tại tủ phân phối TBA toà nhà 66
    7.4.2.Chọn aptomat tại tủ phân phối của các nhóm tải 66

    Chương 8 : -TÍNH TOÁN TỔN THẤT ĐIỆN ÁP, ĐIỆN NĂNG - 70

    8.1.Khái niệm chung về tổn thất . 70
    8.1.1.Tổn thất điện áp trong mạng điện 70
    8.1.2.Tính toán tổn thất điện áp cụ thể đối với toà nhà 70
    8.1.3.Tổn thất công suất và tổn thất điện năng . 73
    8.1.4.Tính toán cụ thể tổn thất công suất và tổn thất điện năng toà nhà. 73

    8.2.Tính ngắn mạch . 75
    8.2.1.Khái niệm về ngắn mạch . 75
    8.2.2.Tính toán ngắn mạch và kiểm tra Aptomat cụ thể cho toà nhà . 75

    Chương 9 : - NÂNG CAO HỆ SỐ COSj - 79

    9.1.Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số cosj 79

    9.2.Tính toán dung lượng bù cho toà nhà 80

    Chương 10 : - THIẾT KẾ CHỐNG SÉT - 82

    10.1.Khái niệm . 82

    10.2.Một số kỹ thuật chống sét mới hiện nay 82
    10.2.1.Kế hoạch thực hiện 6 điểm . 82
    10.2.2.Thiết bị chống sét tia tiên đạo 83

    10.3.Tính toán chống sét cho toà nhà . 84

    Chương 11 : -TÍNH TOÁN NỐI ĐẤT - 85

    11.1.Tổng quan về nối đất 85

    11.2.Tính toán trang bị nối đất . 85
    11.2.1.Thiết kế nối đất cho trạm biến thế . 86
    11.2.2.Thết kế nối đất chống sét 87

    KẾT LUẬN 89
    TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

    Tên đề tài : “Thiết kế cung cấp điện cho toà nhà cao ốc văn phòng Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai”

    GIỚI THIỆU

    Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai là một trong những hoạt động kinh tế lâu đời, với sự phát triển không ngừng trong những năm gần đây và hiệu quả hoạt động trong kinh doanh. Chúng tôi đã góp phần vào GDP của cả nước, góp phần vào Công Nghiệp Hoá – Hiện Đại Hoá đất nước. Nhằm đáp ứng sự phát triển không ngừng của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai đã quyết định xây dựng toà nhà cao ốc văn phòng. Đây là trụ sở hoạt động kinh doanh của Công Ty.
    Trụ sở toà nhà : 119 Điện Biên Phủ, Quận 1, Tp.HCM
    Diện tích sàn : 4490 m[SUP]2[/SUP]
    Diện tích xây dựng : 20,9x28 = 585,2 m[SUP]2[/SUP]
    Gồm 12 tầng, một tầng trệt và một tầng hầm.
    Chiều cao công trình 47,5 m
     
Đang tải...