Luận Văn Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng hoà tan Silicate – đặt cạnh phân xưởng tháp sấy có công suất S

Thảo luận trong 'Điện - Điện Tử' bắt đầu bởi Ác Niệm, 2/12/11.

  1. Ác Niệm

    Ác Niệm New Member

    Bài viết:
    3,584
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Nội dung :thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng hoà tan Silicate – đặt cạnh phân xưởng tháp sấy có công suất S =180 (KVA) ,cos = 0.8

    - Diện tích phân xưởng : hơn 25x19 (m2)
    - Điện áp nguồn : 10/0.4 (KV)
    - Số động cơ : 24
    - Điện áp định mức động cơ : 380 (V)

    NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

    - Phân chia nhóm phụ tải và xác định phụ tải tính toán của phân xưởng hòa tan Silicate
    - Chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ CB
    - Kiểm tra sụt áp và tính toán ngắn mạch
    - Thiết kế bảo vệ an toàn (phần tự chọn)
    - Các bản vẽ :
    - Bản vẽ mặt bằng và sơ đồ nối dây của phân xưởng
    - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý cung cấp điện cho phân xưởng


    MỤC LỤC

    - Đề tài thực hiện
    Chương 1: Tổng quan đồ án thiết kế cung cấp điện 1
    I. Ýù nghĩa và nhiệm vụ của thiết kế cung cấp điện 1
    II. Những đặt điểm và yêu cầu thiết kế chung 3
    - Phần bắt buộc
    Chương2 : Phân chia nhóm phụ tải và xác định phụ tải tính toán-
    -Chọn máy biến áp và máy bù cho phân xưởng 4
    A. Phân chia nhóm phụ tải 4
    I. Cơ sở lý thuyết
    II. Chọn vị trí đặt tủ 5
    B. Tính toán phụ tải 8
    I. Cơ sở lý thuyết 8
    II. Tính toán phụ tải cho từng tủ động lực 11
    III. Tính toán cho tủ phân phối chính 16
    IV. Tính toán bù hệ số công suất 17
    1. Ýù nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất 17
    2. Xác định dung lượng bù 18
    3. Chọn thiết bị bù 18
    V. Chọn máy biến áp cho phân xưởng 20
    1. Cơ sở lý thuyết 20
    2. Phương án chọn máy biến áp 22
    Chương 3 : Chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ CB -
    - Kiểm tra sụt áp và tính toán ngắn mạch 24
    A.Chọn dây dẫn 24
    I. Cơ sở lý thuyết 24
    II. Chọn dây cho phân xưởng 26
    B.Chọn CB 29
    1. Cơ sở lý thuyết 29
    2. Tính toán và chọn CB 30
    C.Tính toán sụt áp 31
    1.Yêu cầu về độ sụt áp 31
    2. Phương pháp tính toán sụt áp 31
    D.Tính ngắn mạch 34
    I. Tính ngắn mạch ba pha 34
    II. Tính ngắn mạch một pha 37
    - Phần tự chọn
    chương 4 : Thiết kế bảo vệ an toàn 40
    I. Khái quát về hệ thống nối đất phân xưởng 40
    1.Sơ đồ TN-C 41
    2. Sơ đồ TN-S 43
    3. Sơ đồ TN-C-S 44
    II. Tính toán chọn dây bảo vệ 45
    III. Tính toán chọn hệ thống nối đất 46
    - Tài liệu tham khảo 49
     

    Các file đính kèm: