    NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

    Thiết kế cung cấp điện cho một khu khai thác than hầm lò có khí bụi nổ hạng III.
    1. Phương pháp và kích thước khu khai thác (theo từng phương án ở trang 3).
    a) Kích thước khu khai thác :
    - Chiều dài theo vỉa a = 1000m;
    - Chiều dài theo phương dốc b = (c + 20)*n =480m;
    - Chiều dài lò chợ c = 100m;
    - Bề dày vỉa d =2m;
    - Góc dốc  = 0 ữ15 độ.
    b) Phương pháp khai thác :
    Tại trung tâm của khu khai thác đào lò thượng, từ đó mở ra hai cánh của khu khai thác. Số phân tầng là 4, số lò chợ hoạt động đồng thời là 3, số lò chuẩn bị bằng số lò chợ hoạt động đồng thời. Phương pháp khai thác theo phương án khấu đuổi.
    2. Phương tiện khai thác và vận chuyển
    - Khấu than ở lò chợ dùng máy liên hợp (com bai);
    - Đào lò chuẩn bị:
    + Trong than dùng khoan điện cầm tay;
    + Trong đá dùng khoan khí ép kết hợp nổ mìn.
    - Vận chuyển: ở lò thượng dùng tời trục, ở lò song song dùng tàu điện ắc quy, ở lò chợ dùng máng cào.
    - Thông gió các gương lò chuẩn bị dùng quạt cục bộ.
    3. Vị trí và các phụ tải cao áp khác
    - Khoảng cách từ trạm biến áp chính đến miệng giếng L1 = 1000m dùng đường dây trên không;
    - Chiều sâu giếng L2 = 200m;
    - Khoảng cách từ chân giếng đến chân thượng (chiều dài lò xuyên vỉa) L3 = 2000m;
    - Tổng công suất của các phụ tải cao áp còn lại của mỏ là:
    S = 1400kVA
    Các số liệu này lấy theo cột 9 trang 3.
    cos = 0,6
    Điện áp mạng cao áp 6kV; điện áp mạng hạ áp điện lực 660V; điện áp khoan và thắp sáng 127V.
    4. Yêu cầu thiết kế
    a) Chọn phương án và thiết kế hệ thống cung cấp điện mạng hạ áp cho khu vực khai thác ;
    b) Thiết kế mạng cao áp, các số liệu về phụ tải cho tuỳ theo từng phương án. Trong đó các số liệu để tính toán ngắn mạch mạng 6kV chọn như sau:
    Scb = 100MVA, điện kháng tương đối cơ bản tính từ hệ thống năng lượng Quốc gia đến thanh cái 6kV của trạm biến áp xí nghiệp 35/6kV là: X*cb = 6,55
    Điều kiện để tính cơ khí đường dây là:
    ma x = 40oC khi tốc độ gió V = 0 m/s;
    min = 5oC khi tốc độ gió V = 0 m/s;
    bão = 25oC khi tốc độ gió bão V = 35 m/s.
    Ở các nhiệt độ khác: V= 5 m/s.
    Tính cơ khí đường dây cho một khoảng vượt trung gian, khoảng vượt thực tế tuỳ ý chọn.
    c) Thiết kế hệ thống tiếp đất bảo vệ cho mạng hầm lò.