    ?MỤC LỤC
    Trang
    Chương 1 : Xác định tâm phụ tải . .4
    1.1. Xác định tâm phụ tải căn hộ 2,3 (loại C) . 4
    1.2. Xác định tâm phụ tải căn ho1,4 (loại C) . .5
    1.3. Xác định tâm phụ tải căn hộ 6,7 (loại D) . 7
    1.4. Xác định tâm phụ tải căn hộ 5,8 (loại E) . 8
    1.5. Xác định tâm phụ tải căn hộ 9,10 (loại A) . .10
    1.6. Xác định tâm phụ tải khu dịch vụ tầng trệt . .12
    1.7. Xác định tâm phụ tải TĐL tầng trệt . 13
    1.8. Xác định tâm phụ tải TĐL tầng trệt . 13
    1.9. Xác định tâm phụ tải TĐL lầu 16 . 14
    Chương 2: Thiết kế chiếu sáng . .15
    2.1. Chiếu sáng tầng hầm . .15
    2.1.1. Bãi giữ xe gắn máy . .15
    2.1.2. Bãi giữ xe ô tô . .18
    2.2. Chiếu sang tầng trệt . 20
    2.2.1 Cửa hàng dịch vụ . .20
    2.2.2 Khu sinh hoạt cộng đồng + khu giải trí . .23
    2.3 Chiếu sáng căn hộ 1.4 (loại B) . .26
    2.3.1 Phòng khách + bếp . .26
    2.3.2 Phòng ngủ 1 . 29
    2.3.3 Phòng ngủ 2 . 30
    2.3.4 Phòng ngủ 3 . 30
    2.4 Chiếu sáng căn hộ 2.3 (loại C) . 31
    2.4.1 Phòng khách + bếp . 31
    2.4.2 Phòng ngủ 1 . 34
    2.4.3 Phòng ngủ 2 . 34
    2.4.4 Phòng ngủ 3 . 34




    2.5 Chiếu sáng căn hộ 6.7 (Loại D) . 35
    2.5.1 Phòng khách + bếp . .35
    2.5.2 Phòng ngủ 1 . 38
    2.6 Căn hộ 5.8 (loại E) . .38
    2.6.1 Phòng khách + bếp . .40
    2.6.2 Phòng ngủ 1 . 41
    2.7 Chiếu sáng căn hộ 9.10 (loại A) . .42
    2.7.1 Phòng khách + bếp . 42
    2.7.2 Phòng ngủ 1 . .43
    2.7.3 Phòng ngủ 2 . 45
    2.7.4 Phòng ngủ 3 . .45
    2.7.4 Phòng ngủ 4 . 46
    2.8 Chiếu sáng hành lang căn hộ . .46
    2.8.1 Chiếu sáng khu vực thang máy . .47
    2.8.2 Xác định phụ tải tính toán chiếu sáng cho lầu 1 . .48
    2.8.3 Xác định phụ tải tính toán chiếu sáng từ tầng 2 đến tầng 15 . .48
    2.8.4 Xác định phụ tải tính toán chiếu sáng cho tầng 16 . .49
    Chương 3 : Xác định phụ tải tính toán . .50
    3.1 Tầng trệt . .50
    3.2 Tầng hầm . .51
    3.3 Căn hộ 1.4 (Loại B = Loại C) . .53
    3.4 Căn hộ 6.7 (loại E) . .54
    3.5 Căn hộ 9.10 (loại A) . .57
    3.6 Bảng kết quả tính toán phụ tải tầng hầm . .58
    3.7 Bảng kết quả tính toán phụ tải từ tầng 2 đến tầng 15 . 59
    3.8 Bảng kết quả tính toán phụ tải tầng 16 . .59
    3.9 Bảng kết quả tính toán phụ tải tủ động lực 1 . .59
    3.10 Bảng kết quả tính toán phụ tải tủ động lực 2 . .60
    3.11 Bảng kết quả tính toán phụ tải tủ động lực 6 . .60
    3.12 Xác định phụ tải tính toán cho toà nhà . .60




    Chương 4 : Chọn máy biến áp và máy biến áp dự phòng . .62
    4.1 Chọn máy biến áp . 62
    4.2 Tính toán kinh tế để chọn phương án . .63
    4.3 Chọn máy biến áp dự phòng . .65
    Chương 5: Chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ . 66
    5.1 Chọn dây dẫn và cb từ trạm bếin áp đến tủ phân phối của toà nhà . 68
    5.1.1 Chọn dây . .68
    5.1.2 Chọn cb . .68
    5.1.3 Kiểm tra sự phối hợp giữa cb và dây dẫn . .69
    5.2 Chọn dây dẫn và cb từ tủ phân phối đến tủ động lực1 . .69
    5.2.1 Chọn dây . .69
    5.2.2 Chọn cb . 70
    5.2.3 Kiểm tra sự phối hợp giữa cb và dây dẫn . 70
    5.3 Chọn dây dẫn và cb từ tủ phân phối đến tủ động lực 2 . .70
    5.3.1 Chọn dây . .70
    5.3.2 Chọn cb . 71
    5.3.3 Kiểm tra sự phối hợp giữa cb và dây dẫn . 71
    5.4 Chọn dây dẫn và cb từ tủ phân phối đến tủ động lực 6 . .72
    5.4.1 Chọn dây . .72
    5.4.2 Chọn cb . 72
    5.4.3 Kiểm tra sự phối hợp giữa cb và dây dẫn . 73
    5.5 Chọn dây dẫn và cb từ tủ phân phối đến tần hầm . .73
    5.5.1 Chọn dây . .73
    5.5.2 Chọn cb . 73
    5.5.3 Kiểm tra sự phối hợp giữa cb và dây dẫn . 74
    5.6 Chọn dây dẫn và cb từ tủ phân phối đến thang máy . .74
    5.6.1 Chọn dây . .74
    5.6.2 Chọn cb . 75
    5.6.3 Kiểm tra sự phối hợp giữa cb và dây dẫn . 75
    5.7 Chọn dây dẫn và cb từ tủ phân phối đến tủ động lực1 . .75




    5.7.1 Chọn dây . .75
    5.7.2 Chọn CB . .76
    5.7.3 Kiểm tra sự phối hợp giữa cb và dây dẫn . 76
    5.8 Chọn dây dẫn và cb từ tủ động lực1 đến tầng trệt . .77
    5.8.1 Chọn dây . .77
    5.8.2 Chọn cb . 77
    5.8.3 Kiểm tra sự phối hợp giữa cb và dây dẫn . 78
    5.9 Chọn dây dẫn và cb từ tủ động lực1 đến lầu 1 . .78
    5.9.1 Chọn dây . .78
    5.9.2 Chọn cb . 78
    5.9.3 Kiểm tra sự phối hợp giữa cb và dây dẫn . 79
    5.10 Chọn dây dẫn và cb tư tủ động lực1 đến căn hộ 1 lầu 1 . 79
    5.10.1 Chọn dây . 79
    5.10.2 Chọn cb . .80
    5.10.3 Kiểm tra sự phối hợp giữa cb và dây dẫn . .80
    5.11 Chọn dây dẫn và cb từ tủ động lực 6 đến căn hộ a lầu 16 . 81
    5.11.1 Chọn dây . 81
    5.11.2 Chọn cb . .81
    5.11.3 Kiểm tra sự phối hợp giữa cb và dây dẫn . .82
    5.12 Chọn dây dẫn và cb từ căn hộ 1 lầu 1 đến từng phòng . .82
    5.12.1 Phòng khách + bếp . .82
    5.12.1.1 Chọn dây . 82
    5.12.1.2 Chon cb . .83
    5.12.1.3 Kiểm tra sự phối hợp giữa cb và dây dẫn . .83
    5.12.2 Phòng ngủ 1 . .84
    5.12.2.1 Máy điều hòa không khí 2,3 . .84
    Chương 6 : Tính ngắn mạch . 86
    6.1. Tính dòng ngắn mạch và kiểm tra CB từ MBA đến TPP . .86
    6.2. Tính dòng ngắn mạch và kiểm tra CB từ TPP đến TđL1 . .87
    6.3. Tính dòng ngắn mạch và kiểm tra CB từ TPP đến TđL2 . .88




    6.4. Tính dòng ngắn mạch và kiểm tra CB từ TPP đến TđL3 . .89
    6.5. Tính dòng ngắn mạch và kiểm tra CB từ TPP đến TđL4 . .89
    6.6. Tính dòng ngắn mạch và kiểm tra CB từ TPP đến TđL5 . .90
    6.7. Tính dòng ngắn mạch và kiểm tra CB từ TPP đến TđL6 . .91
    Chương 7 : Tính tổn thất điện áp . 93
    7.1. Tính tổn thất điện áp từ MBA đến TPP . .93
    7.2. Tính sụt áp từ TPP đến TĐL1 . .93
    7.3. Tính sụt áp từ TĐL1 đến tủ điện tầng trệt . .94
    7.4. Tính sụt áp từ tủ điện tầng trệt đến nhà giữ trẻ . .94
    7.5. Tính sụt áp từ nhà giữ trẻ đến thiết bị xa nhất . 95
    7.6. Tính sụt áp từ TĐL1 đến tủ điện lầu 1 . .96
    7.7. Tính sụt áp từ tủ điện lầu 1 đến căn hộ 5 (xa nhất) . 96
    7.8. Tính sụt áp từ căn hộ 5 đến thiết bị xa nhất . .97
    7.9. Tính sụt áp từ TĐL1 đến tủ điện lầu 2 . .98
    7.10. Tính sụt áp từ tủ điện lầu 2 đến căn hộ 5 (xa nhất) . .98
    7.11. Tính sụt áp từ căn hộ 5 đến thiết bị xa nhất . 99
    7.12. Tính tổn thất từ TPP đến TĐL 2 . .99
    7.13. Tính sụt áp từ TĐL2đến tủ điện lầu 3 . .100
    7.14. Tính sụt áp từ tủ điện lầu 3 đến căn hộ 5 (xa nhất) . .100
    7.15. Tính sụt áp từ căn hộ 5 đến thiết bị xa nhất . .100
    7.16. Tính sụt áp từ TĐL2đến tủ điện lầu 4 . .101
    7.17. Tính sụt áp từ tủ điện lầu 4 đến căn hộ 5 (xa nhất) . .101
    7.18. Tính sụt áp từ căn hộ 5 đến thiết bị xa nhất . .101
    7.19. Tính sụt áp từ TĐL2đến tủ điện lầu 5 . .101
    7.20. Tính sụt áp từ tủ điện lầu 5 đến căn hộ 5 (xa nhất) . .102
    7.21. Tính sụt áp từ căn hộ 5 đến thiết bị xa nhất . .102
    7.22. Tính sụt áp từ TPP đến TĐL3 . .102
    7.23. Tính sụt áp từ TĐL 3 đến tủ điện lầu 6 . 103
    7.24. Tính sụt áp từ tủ điện lầu 6 đến thiết bị xa nhất . 103
    7.25. Tính sụt áp từ căn hộ 5 đến thiết bị xa nhất . .103




    7.26. Tính sụt áp từ TPP đến TĐL6 . .103
    7.27. Tính sụt áp từ TĐL 6 đến tủ điện lầu 15 . .104
    7.28. Tính sụt áp từ tủ điện lầu 15 đến thiết bị xa nhất . .104
    7.29. Tính sụt áp từ căn hộ 5 đến thiết bị xa nhất . .104
    7.30. Tính sụt áp từ TĐL 6 đến tủ điện lầu 16 . .104
    7.31. Tính sụt áp từ tủ điện lầu 16 đến thiết bị xa nhất . .104
    7.32. Tính sụt áp từ căn hộ 5 đến thiết bị xa nhất . .104
    Chương 8 : Nâng cao hệ số công suất Cos? . .106
    8.1. Ý nghĩa của việt nâng cao hệ số công suất Cos? . 106
    Chương 9 : An toán điện . 109
    9.1. Tính dòng chạm vỏ từ mạch tiếp đất đến TPP . .110
    9.2Tính dòng chạm vỏ từ mạch tiếp đất đến TĐL 1 . .110
    9.3. Tính dòng chạm vỏ từ mạch tiếp đất đến tủ điện lầu 2 . .111
    9.4. Tính dòng chạm vỏ từ mạch tiếp đất đến căn hộ xa nhất của lầu 2 . .112
    9.5. Tính dòng chạm vỏ từ mạch tiếp đất đến TĐL6 . 113
    9.6. Tính dòng chạm vỏ từ mạch tiếp đất đến tủ điện tầng 16 . .113
    9.7. Tính dòng chạm vỏ từ mạch tiếp đất đến căn hộ xa nhất của lầu 16 . .114
    9.8. Tính dòng chạm vỏ từ mạch tiếp đất đến máy biến áp dự phòng . .115
    Chương 10 : Chống sét . 117
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...