Đồ Án Thiết kế cấp điện phân xưởng sửa chữa cơ khí

Thảo luận trong 'Chưa Phân Loại' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    NHIỆM VỤ BÀI TẬP

    Họ tên:
    Lớp:
    Khoa: Điện
    1. Đề tài :
    Thiết kế cấp điện phân xưởng sửa chữa cơ khí
    1. Lý luận chung.
    .
    2. Nội dung tính toán:

    3. Các bản vẽ, phụ lục, bảng tra kèm theo :

    4- Kế hoạch thực hiện
    - Ngày giao nhiệm vụ: 31/05/2010
    - Nộp số liêu: 02/06/2010
    - Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 9 giờ ngày 17/06/2010




    NỘI DUNG

    CHƯƠNG I :
    TÍNH TOÁN PHỤ TẢI PHÂN XƯỞNG
    I . ĐẶC ĐIỂM PHÂN XƯỞNG:
    Đây là mặt bằng phân xưởng sửa chữa cơ khí, có dạng hình chữ nhật, có chiều dài 54(m), chiều rộng 18(m), chiều cao 7(m), với diện tích toàn phân xưởng 972(m2), phân xưởng dạng hai mái tôn kẽm, nền xi măng, toàn bộ phân xưởng có năm cửa ra vào 2 cánh, một cửa lối đi chính rộng 6(m), bốn cửa phụ còn lại mỗi cửa rộng 3(m), phân xưởng làm việc 2 ca trong một ngày.
    Phân xưởng đặt tại Thành Phố Hồ Chí Minh, với nhiệt độ trung bình trong phân xưởng là 30oc. Trong phân xưởng có 36 động cơ, một phòng kho và một phòng KCS. Ngoài ra, phân xưởng còn có hệ thống chiếu sáng, phân xưởng được lấy điện từ trạm biến áp khu vực với cấp điện áp là: 220/380 (V), toàn bộ mạng điện cho động cơ đều được đi dây ngầm đến các động cơ.

    II . THÔNG SỐ VÀ SƠ ĐỒ MẶT BẰNG PHÂN XƯỞNG :
    Bảng phụ tải phân xưởng:
    T/T Ký hiệu Số lượng Pđm (KW) Cos Ksd Ghi chú
    1 1 5 5 0.8 0.5 3 pha
    2 2 4 5 0.85 0.6 3 pha
    3 3 1 5 0.8 0.5 3 pha
    4 4 3 12 0.95 0.4 3 pha
    5 5 2 14 0,9 0,7 3 pha
    6 6 2 11 0.9 0,6 3 pha
    7 7 2 7 0.85 0.6 3 pha
    8 8 4 12 0.95 0.5 3 pha
    9 9 2 7 0,85 0,5 3 pha
    10 10 2 12 0,95 0,7 3 pha
    11 11 1 16 0,85 0,5 3 pha
    12 12 1 3 0,85 0,6 3 pha
    III . PHÂN NHÓM PHỤ TẢI :
    Phân nhóm phụ tải cho phân xưởng dựa vào các yếu tố sau :
     Các thiết bị trong cùng một nhóm có cùng một chức năng.
     Phân nhóm theo khu vực gần nhau thì cho một nhóm.
     Phân nhóm có chú ý đến phân đều công suất cho các nhóm (tổng công suất của các nhóm gần bằng nhau).
     Dòng tải của từng nhóm gần với dòng tải của CB chuẩn.
     Số nhóm không nên quá nhiều: 2,3 hoặc 4 nhóm .

    IV . XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO PHÂN XƯỞNG :
    Phân xưởng được chia làm 3 nhóm cho phần động lực :
    1. Nhóm 1: gồm 11 động cơ
    TT Ký hiệu Số lượng Pđm(KW) Cos Ksd
    1 máy Toàn bộ
    1 1 3 5 15 0,8 0,5
    2 2 2 5 10 0,85 0,6
    3 3 1 5 5 0,8 0,5
    4 4 2 12 24 0,95 0,4
    5 6 1 11 11 0,9 0,6
    6 8 2 12 24 0,95 0,5
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...