    Đề số 23

    “ Thiết kế bộ nghịch lưu độc lập nguồn áp với tần số ra thay đổi ” với các thông số sau:

    Uvào = 160 V
    Ura = 110 V
    Ira = 10 A
    f = 10 ư 60 Hz
    (3 pha)



    Mục lục

    [TABLE]
    [TR]
    [TD]Chương I Phân tích lựa chọn phương án
    I.Phân tích yêu cầu công nghệ
    II. Lựa chọn phương án
    Chương II Tính toán mạch động lực
    I.Tính toán bộ biến đổi
    II.Mạch bảo vệ van bán dẫn
    Chương III Mô phỏng bộ biến đổi
    1.Sơ đồ mô phỏng
    2.Kết quả mô phỏng
    Chương IV Thiết kế mạch điều khiển
    I. Mạch điều khiển
    II. Phần lập trình Điều khiển phát xung
    III.IGBT driver HCPL-316J
    IV. Tính toán mạch nguồn nuôi:
    Tài liệu tham khảo

    [/TD]
    [TD]1
    1
    1
    6
    6
    10
    11
    11
    12
    13
    13
    14
    17
    18
    20
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]








    Chương 1 : Phân tích lựa chọn phương án

    I. Phân tích yêu cầu công nghệ
    1. Khái niệm chung về Nghịch lưu độc lập (NLĐL)
    Nghịch lưu độc lập là thiết bị biến đổi nguồn điện một chiều thành xoay chiều (còn gọi là bộ biến đổi DC-AC) có tần số ra có thể thay đổi được và làm việc với phụ tải độc lập. Như vậy các bộ NLĐL có chức năng ngược lại với các bộ chỉnh lưu.
    Ngày nay các bộ nghịch lưu được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp cũng như trong cuộc sống. Vì các lý do bảo vệ môi trường nên điện sức gió, điện pin mặt trời , các nguồn thuỷ điện nhỏ . được ưu tiên phát triển. Các nguồn này thường biến đổi theo thời gian, thời tiết nên đều cần tích trữ trong các bộ ăcquy. Khi đó các bộ nghịch lưu độc lập trở nên thông dụng. Hơn nữa các bộ NLĐL còn được kết hợp với các bộ chỉnh lưu để tạo thành Biến tần có ứng dụng rất rộng rãi trong điều khiển động cơ.
    NLĐL được phân loại thành NLĐL nguồn áp, NLĐL nguồn dòng và NL cộng hưởng.

    2.Yêu cầu công nghệ đối với bộ nghịch lưu nguồn áp 3 pha tần số ra thay đổi
    Bộ nghịch lưu nguồn áp với tần số ra biến đổi phải thỏa mãn yêu cầu sau:
    ü Đảm bảo cho dạng dòng điện ra trên tải hình sin.
    ü Điều chỉnh vô cấp được tần số của điện áp ra trên tải.
    ü An toàn đối với người vận hành và các phần tử của mạch khi gặp sự cố.
    ü Chi phí vận hành thiết kế thấp.
    ü Khả năng ứng dụng cao.

    II. Lựa chọn phương án
    1. Lựa chọn phương án mạch lưc
    Do yêu cầu đề bài thiết kế bộ biến đổi với điện áp đầu ra không đổi đồng thời để tăng khả năng ứng dụng trong công nghiệp nên phương án được lựa chọn là Nghịch lưu độc lập nguồn áp 3 pha có kết hợp bộ biến đổi xung áp một chiều song song.
     