    Bài tập dài môn kĩ thuật chiếu sáng

    Yêu cầu: Thiết kế chiếu sáng cho hội trường C2- ĐHBKHN
    Hội trường C2 có
    Có hai mức chiếu sáng:
    - Mức 1: có Eyêu cầu = 500 Lx
    - Mức 2: có Eyêu cầu = 200 Lx
    Và hệ số phản xạ là: đặt đèn sát trần
    Lời mở đầu

    Hội trường C2 là nơi để diễn ra các hoạt động văn hoá, văn nghệ, và những hội nghị cần thiết bổ ích cho tất cả các toàn thể các cán bộ trong trường và sinh viên. Vì vậy việc thiết kế chiếu sáng là rất cần thiết để đảm bảo độ sáng cho hội trường.
    Mục đích thiết kế chiếu sáng đưa ra được một phân bố ánh sáng hợp lý đảm bảo các chỉ tiêu kĩ thuật, đáp ứng được nhu cầu tiện nghi ánh sáng và thẩm mĩ trong không gian thiết kế.
    Nội dung bài toán thiết kế chiếu sáng như sau:
    - Thiết kế sơ bộ: qua nghiên cứu các không gian thường gặp, hội chiêu sáng quốc tế đưa ra một không gian tiêu chuẩn hình hộp để bằng cách tính toán và thực nghiệm đưa ra bảng tiêu chuẩn, bảng tra.
    Thiết kế sơ bộ đưa ra phương pháp chiếu sáng, cấp và số lượng bộ đèn. Đưa ra tổng quang thông cần cấp và chọn loại bóng đèn đáp ứng nhu cầu chất lượng cùng với lưới bố trí đèn. Thường bố trí lưới hình chữ nhật với chiều cao đặt đèn đã ấn định, bước này thường thực hiện nhiều phương án để so sánh cân nhắc chọn phương án tối ưu để tiếp tục tính toán. Ở đây yếu tố thẩm mĩ cũng được cân nhắc trong thiết kế chiếu sáng.
    - Kiểm tra thiết kế: ở bước này cần phải thực hiện việc tính toán để tìm được các độ rọi trên trần tường, mặt phẳng làm việc một cách chính xác hơn. Sau đó dùng các kết quả tính toán được để kiểm tra theo các tiêu chuẩn đã đặ ra vê yêu cầu,, tiện nghi ánh sáng.


    Trình tự thiết kế

    I. Thiết kế sơ bộ
    1. Khảo sát thực địa, lấy số liệu
    Qua việc tìm hiểu về hội trường C2 kích thước hình học là:

    2. Chọn độ rọi yêu cầu
    - Độ rọi được lấy làm tiêu chuẩn đầu tiên và quan trọng nhất trong thiết kế chiếu sáng nội thất. Căn cứ theo nội dung và hoạt động của hội trường C2 thì cớ độ rọi như sau:
    - Mức 1: có Eyêu cầu = 500 Lx
    - Mức 2: có Eyêu cầu = 200 Lx
    - Và thông số bộ phản xạ
    + Hệ số phản xạ của trần
    + Hệ số phản xạ của tường
    + Hệ số phản xạ của sàn nhà
    * Với độ rọi Eyc = 500 Lx

    1. Xác định kiểu chiếu sáng và cấp bộ đèn
    a) Kiểu chiếu sáng
    Kiểu chiếu sáng cần được lựa chọn phù hợp với các hoạt động thường diễn ra trong phòng. Thường các không gian có hoạt động thông thường: văn phòng, phòng học, siêu thị thì chọn các phương án kiểu trực tiếp hoặc bán gián tiếp. Các không gian sinh hoạt, tự dinh,khu vui chơi giải trí,tiếp khách thường chọn kiểu chiếu sáng hỗn hợp hoặc gián tiếp.
    - Kiểu chiếu sáng trực tiếp tăng cường: dùng cho những nơi có chiều cao tương đối lớn, độ rọi yêu cầu cao hoặc là các chiếu sáng cục bộ. Khi đó tường và không gian xung quanh sẽ tối.
    - Kiểu chiếu sáng trực tiếp rộng và bán trực tiếp thường tạo được không gian có tiện nghi tốt, cả mặt phẳng làm việc và tường đều được chiếu sáng theo một tỷ lệ thích hợp. Thường ứng dụng cho chiếu sáng chung, các hoạt động thông thường.
    - Kiểu chiếu sáng gián tiếp và bán gián tiếp: được ứng dụng cho nơi có độ rọi thấp, tính thẩm mĩ và trang trí cao thường ứng dụng trong tư gia, không gian giải trí.
    Với hội trường C2 là nơi diễn ra các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các cuộc học chính trị cho sinh viên và nhiều các cuộc hội thảo thì chọn kiểu chiếu sáng trực tiếp rộng và bán gián tiếp.
    b) Chọn bộ đèn
    Chọn cấp bộ đèn căn cứ vào kiểu chiếu sáng đã lựa chọn đồng thời quan tâm đến tính thẩm mĩ. Như vậy với hội trường C2 thì ta chọn bộ đèn có kí hiệu: 0,37G + 0,06 T kí hiệu DOMINO 265
    2. Chọn loại đèn
    Việc chọn đèn phụ thuộc vào các yếu tố

    Bài1: Thiết kế chiếu sáng phân xưởng
    Có các thông số sau:
    Chiều cao: 5,85m; chiều rộng: 24m; chiều dài: 42m
    Bộ phản xạ: 753

    1. Độ cao treo đèn
    gọi h là độ cao treo đèn ta có:
    h = 5,85 - 0,85 = 5m.
    do đó ta có hệ số teo đèn la:


    2. Chọn công suất đèn
    Chọn bộ đèn tuýp huỳnh quang 85w 5300lm
    Hệ số sử dụng của bộ đèn: 0,37 G + 0,06T
    ksd=Ud.d + Uii
    : hiệu suất có ích
    U:hệ số sử dụng
    Ksd = 0,37.0.96 + 0,06.0,68 = 0,396
    Chọn độ rọi cho phân xưởng E= 300lux
    Chọn hệ số bù quang thông
    Quang thông tổng yêu cầu

    Với yêu cầu thiế kế: 300lux T0 màu 2800  4200
    Ta chọn loại đèn: 85w 5300lm
    C màu trắng 83, TK0 3000, RA=85
    Số đèn cần là: đèn (94 bộ).
    3. Xác định lưới phân bố đèn
    Chọn: n= 4,2m  q = 1,5m
     