Báo Cáo Sử dụng đường cong pv/qv phân tích ổn định điện áp hệ thống điện 500kv việt nam

Thảo luận trong 'Chưa Phân Loại' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    SỬ DỤNG ĐƯỜNG CONG PV/QV PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP
    HỆ THỐNG ĐIỆN 500KV VIỆT NAM

    USING PV/QV CURVE TO ANALYSE VOLTAGE STABILITY
    OF VIETNAMESE 500KV POWER SYSTEM

    SVTH: Nguyễn Tùng Lâm, Trần Thị Hằng, Nguyễn Văn Nhật
    Lớp 05ĐHT, Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa
    GVHD: PGS.TS. Đinh Thành Việt
    Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa

    TÓM TẮT
    Bài báo này đề xuất cách phân tích ổn định điện áp hệ thống điện 500 kV Việt Nam bằng
    cách sử dụng công cụ đường cong PV, QV trong phần mềm chuyên dụng PowerWorld Simulator 13.
    Từ việc thiết lập các sự cố, ta vẽ được các đường cong PV, QV cho từng trường hợp. Dựa vào đó
    có thể xác định được các nút yếu về ổn định điện áp, các sự cố gây ảnh hưởng lớn đến ổn định điện
    áp. Trên cơ sở đó có các biện pháp cần thiết để cải thiện độ dự trữ ổn định điện áp tại các nút yếu.
    ABSTRACT
    This thesis propose the method for analyzing the voltage stability of 500kV power system
    in Viet Nam by using PV, QV curve in the professional software PowerWolrd Simulator 13. By
    setting up contingencies, we draw the PV, QV curve for each case. Based on this, weak bus that
    are related to the voltage stability and contingencies that a great deal affect the voltage stability can
    be defined. From all of these, there are necessary methods to improve the stable voltage storage
    at weak bus.
    1. Đặt vấn đề
    Ổn định điện áp là khả năng duy trì điện áp tại tất cả các nút trong hệ thống nằm
    trong một phạm vi cho phép (tuỳ vào tính chất mỗi nút mà cho phép điện áp dao động
    trong những phạm vi khác nhau) ở điều kiện vận hành bình thường hoặc sau các kích động.
    Hệ thống sẽ đi vào trạng thái không ổn định khi xuất hiện các kích động như tăng tải đột
    ngột hay thay đổi các điều kiện của mạng lưới hệ thống, Các thay đổi đó có thể làm cho
    quá trình giảm điện áp xảy ra và nặng nhất là có thể rơi vào tình trạng không thể điều khiển
    điện áp, gây ra sụp đổ điện áp. Nhân tố chính gây ra mất ổn định điện áp là hệ thống không
    có khả năng đáp ứng nhu cầu công suất phản kháng trong mạng. Các thông số có liên quan
    đến sụp đổ điện áp là dòng công suất tác dụng, công suất phản kháng cùng với điện dung,
    điện kháng của mạng lưới truyền tải.
    Mất ổn định điện áp hay sụp đổ điện áp là sự cố nghiêm trọng trong vận hành hệ
    thống điện, làm mất điện trên một vùng hay trên cả diện rộng, gây thiệt hại rất lớn về kinh
    tế, chính trị, xã hội. Trên thế giới đã ghi nhận được nhiều sự cố mất điện lớn do sụp đổ
    điện áp gây ra như tại Ý ngày 28/9/2003, Nam Thụy Điển và Đông Đan Mạch ngày
    23/9/2003, phía Nam Luân Đôn ngày 28/8/2003, Phần Lan ngày 23/8/2003, Mỹ-Canada
    ngày 14/8/2003 . Ổn định điện áp đã được quan tâm, nghiên cứu ở nhiều nước trên thế
    giới. Ở Việt Nam cũng đã xảy ra các sự cố mất điện trên diện rộng vào các ngày
    17/5/2005, 27/12/2006, 20/7/2007 và 04/9/2007. Theo ông Trần Viết Ngãi - Chủ tịch Hiệp
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...