Tài liệu Phân tích và đánh giá ổn định động cho nhà máy thủy điện a lưới

Thảo luận trong 'Cơ Khí' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH ĐỘNG CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A LƯỚI
    ANALYZING AND ASSESSING THE DYNAMIC STABILITY FOR ALUOI HYDROELECTRIC POWER PLANT






    TÓM TẮT
    Ổn định động của nhà máy điện có liên quan trực tiếp đến ổn định động của toàn hệ thống điện. Trong quá trình vận hành hệ thống điện thường xảy ra các sự cố gây mất ổn định động nhà máy điện có thể dẫn đến mất ổn định động toàn hệ thống điện. Bài báo trình bày kết quả phân tích, đánh giá ổn định động cho nhà máy thủy điện A Lưới và ảnh hưởng nhà máy A Lưới đến ổn định
    động của hệ thống điện.


    ABSTRACT
    Dynamic stability of the power plant has a direct relation to the dynamic stability of the whole power system. During the process of operating the power system, there usually occur the instability contingencies of any power plant which can lead to instability of the entire electrical system. This paper presents the results of analyzing and assessing the dynamic stability of A Luoi hydroelectric power plant and its influences to the dynamic stability of the electricity system.


    1. Đặt vấn đề


    Đánh giá ổn định động (ÔĐĐ) của hệ thống điện (HTĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình thiết kế và vận hành HTĐ. ÔĐĐ là khả năng của hệ thống sau những kích động lớn phục hồi trạng thái ban đầu hoặc gần với trạng thái ban đầu (trạng thái vận hành cho phép) [1].
    Nhà máy thuỷ điện A Lưới xây dựng trên sông A Sáp, tỉnh Thừa Thiên Huế là nhà máy (NM) có công suất lớn với công suất lắp máy 2x85 MW. Nhà máy A Lưới tham gia vào hệ thống sẽ có những tác động nhất định đến ÔĐĐ của hệ thống. Các sự cố làm NM A Lưới mất ÔĐĐ có thể gây mất điện trên diện rộng, dẫn đến thiệt hại lớn về kinh tế.
    Phân tích đánh giá ÔĐĐ cho nhà máy A Lưới là rất quan trọng, giúp ta có những giải pháp bảo vệ rơle và vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả nhất, giảm nguy cơ mất ÔĐĐ nhà máy đồng thời nâng cao độ ổn định cho hệ thống điện. Phân tích đánh giá ÔĐĐ nhà máy A lưới dựa trên những lý thuyết tiêu chuẩn ÔĐĐ về góc lệch roto, thời gian cắt tới hạn, các đường cong quá độ của các đại lượng Cơ - Điện khi xảy ra kích động, so sánh chế độ tới hạn với chế độ vận hành để kết luận khả năng ÔĐĐ. Để phân tích ÔĐĐ nhà máy thủy điện A Lưới, nhóm tác giả sử dụng phần mềm PSS/E [6] với bộ số liệu về HTĐ Việt Nam đã được cập nhật năm 2012, có sự tham gia của nhà máy thủy điện A Lưới [5], nhờ đó việc tính toán được thực hiện nhanh chóng và kết quả tính toán đủ tin cậy.



    2. Phạm vi tính toán ÔĐĐ đối với nhà máy thủy điện A Lưới


    Nhà máy A Lưới được kết nối vào thanh góp trạm 220kV A Lưới từ đó cấp điện đến trạm 220kV Huế và trạm 220kV Đông Hà qua 2 đường dây (ĐD) đơn 220kV. Quá trình tính toán ở chế độ cực đại, các tổ máy A Lưới đều phát hết công suất, các máy biến áp được vận hành song song. Tính toán ÔĐĐ cho NM A Lưới khi xảy ra các kích động lớn trên các tổ máy phát A Lưới, các ĐD 220kV A Lưới - Đông Hà, A Lưới - Huế, Đông Hà - Đồng Hới, Huế - Hòa Khánh và các trạm biến áp 220kV và 500kV lân cận (xem Hình 1).
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...