Báo Cáo Nghiên cứu dao động công suất tác dụng của máy phát hòa bình khi ngắn mạch tại các nút 500kv

Thảo luận trong 'Điện - Điện Tử' bắt đầu bởi Quy Ẩn Giang Hồ, 5/7/13.

  1. Quy Ẩn Giang Hồ

    Quy Ẩn Giang Hồ Administrator
    Thành viên BQT

    Bài viết:
    3,084
    Được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    38
    Xu:
    0Xu
    NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG CÔNG SUẤT TÁC DỤNG CỦA MÁY PHÁT HÒA BÌNH KHI NGẮN MẠCH TẠI CÁC NÚT 500KV

    Giới thiệu
    Hệ thống điện 500kV nối liền 3 miền Bắc Trung Nam được vận hành từ năm 1994 với chiều dài 1488km nối từ Hòa Bình đến Phú Lâm qua các trạm Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Pleiku và đến nay để tăng độ tin cậy cung cấp điện và khả năng truyền tải, một đường dây 500kV mạch hai từ Nho Quan nối với Phú Lâm đã được đưa vào vận hành (hình 1)
    Nhà máy thủy điện Hòa Bình gồm 8 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 240MW. Tổng công suất lắp đặt 1920MW. Từ khi đưa vào vận hành đến nay, nhà máy đã đóng vai trò chủ lực trong việc cung cấp điện năng cho hệ thống điện Việt Nam. Đặc biệt từ khi đường dây 500kV đưa vào sử dụng năm 1994, nhà máy đã chuyển tải lượng điện năng lớn đưa vào cấp cho phụ tải phía Nam.
    Sử dụng phần mềm Eurostag nghiên cứu dao động công suất tác dụng của máy phát Hòa Bình khi ngắn mạch tại các nút: Đà Nẵng (DN5), Hòa Bình (HB5), Hà Tĩnh (HT5), Ô Môn (OM5), Pleiku (PC5), Phú Lâm (PL5), Phú Mỹ (PM5) với thời gian tồn tại ngắn mạch khác nhau là 80ms, 100ms, 120ms và ảnh hưởng của thời gian tồn tại ngắn mạch đến dao động công suất tác dụng của máy phát Hòa Bình tại các điểm ngắn mạch điển hình là Hòa Bình, Đà Nẵng, Pleiku và Phú Lâm sẽ góp phần cho phép đánh giá tính ổn định của hệ thống điện 500KV.
     

    Các file đính kèm: