    VI.1. ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ

    Mặc dù còn nhiều khó khăn trong thời gian đầu nhưng nhìn chung hệ thống được hoạt động tương đối tốt. Điều đáng nói là trong quá trình thi công và lắp đặt hệ thống, đã có nhiều ý kiến sáng tạo không những khắc phục được những sự cố thường gặp trong các hệ thống xử lý mà còn làm cho hệ thống hoạt động hiệu quả hơn.
    Cụ thể:
    · Ở khâu xử lý cặn, sân phơi bùn có gắn thêm ống thông khí thông với ống tách nước đặt dưới đáy sân, điều nay khi lắp đặt thường không để ý tới. Cách làm này tuy đơn giản nhưng làm cho việc lưu thông nước trong ống dễ dàng hơn.
    · Cách khắc phục sự cố làm lãng phí hóa chất ở các bơm hóa chất (đã đề cập trong phần sự cố và cách khắc phục) bằng cách dùng dòng hồi lưu cũng là một ý nghĩ hay. Điều này giúp ích rất nhiều trong việc vận hành các hệ thống xử lý nói chung vì sau một thời gian hoạt động, các bơm hóa chất thường khó điều chỉnh lưu lượng bơm nên đây cũng là một biện pháp xử lý kịp thời.

    VI.2. MỘT SỐ NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐỀ NGHỊ

    v Về mặt tổ chức, hiện nay công ty liên doanh Tôn Phương Nam chỉ bố trí một kỹ sư đảm trách về mặt kỹ thuật trong sản xuất và kiêm luôn việc kiểm tra sự vận hành hệ thống xử lý nước thải. Thiết nghĩ Công ty nên bố trí thêm 1 nhân viên nữa để thực hiện việc vận hành hệ thống xử lý nhằm nhanh chóng giải quyết những sự cố đột ngột xảy ra trong quá trình vận hành.

    v Về mặt công nghệ, ngoài một số sự cố gặp phải trong công tác thiết kế và vận hành đã đề cập đến ở trên, theo ý kiến của cá nhân hệ thống xử lý còn nhiều điểm đang chú ý.
    Cụ thể như sau:



    · Vị trí xây dựng:
    Do nhiều công trình đơn vị trong hệ thống xử lý chủ yếu được thiết kế bằng thép nên việc bố trí cao trình thuận lợi cho chế độ tự chảy của dòng nước thải không thực hiện được vì vậy phải sử dụng bơm. Điều này không những làm tăng chi phí đầu tư ban đầu mà còn tăng chi phí điện năng trong vận hành.
    Mặt khác do diện tích phục vụ cho việc xây dựng hệ thống quá khiêm tốn nên khi muốn nâng cao công suất xử lý thì việc mở rộng công trình rất khó thực hiện.

    · Nước sau khi qua bể lắng đầu tiên đã đạt tiêu chuẩn về xả thải nên có thể xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận mà không phải qua bể lắng bổ sung. Do đó việc xây dựng thêm chỉ làm tốn theo chi phí đầu tư cho công trình. Trong tương lai, để nâng cao hơn nữa hiệu quả xử lý của hệ thống, theo tôi có thể tận dụng bể lắng này để cải tạo thành bể lọc chậm nhằm tiếp tục xử lý nước sau lắng trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.

    · Công nghệ xử lý như lựa chọn trên chưa tận dụng lại được lượng acid cromic về bể xi mạ. Theo ý kiến cá nhân, nếu điều kiện cho phép, công ty nên thử nghiệm xây dựng thêm hệ thống cột trao đổi ion để thu hồi tận dụng lại crom. Dung dịch nước thải cromic cho qua cột trao đổi nhựa cation acid mạnh để khử các ion kim loại, dung dịch sau đó được quay lại bể xi mạ. Thời gian đầu công ty có thể đầu tư xây dựng hệ thống để xử lý một phần lượng nước thải cromic, về sau có thể nâng công suất lên.
     