Đồ Án Đồ án thiết kế nhà máy điện ( Bản vẽ )

Thảo luận trong 'Chưa Phân Loại' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    CHƯƠNG I
    TÍNH TOÁN PHỤ TẢI VÀ CÂN BẰNG CÔNG SUẤT

    I.1/ Chọn máy phát điện:
    Theo nhiệm vụ thiết kế, nhà máy nhiệt điện bao gồm 4 tổ máy 50MW. Do đã biết số lượng và công suất của từng tổ máy nên việc chọn máy phát điện chỉ cần lưu ý chọn các máy phát điện cùng loại để đơn giản trong việc vận hành, điện áp càng cao càng tốt để giảm dòng định mức của máy phát và dòng điện ngắn mạch ở cấp điện áp này. Ta chọn máy phát đồng bộ có các thông số như sau:
    Loại máy phát Sđm MVA Pđm
    MW Uđm
    kV Cosφđm Iđm
    kA x"d x'd xd
    TBФ-50-2 62,5 50 10,5 0,8 3,45 0,135 0,3 1,84

    I.2/ Tính toán phụ tải và cân bằng công suất cấp điện áp máy phát:
    Theo đề bài: Pmax = 13 MW ; cosφ = 0,8.
    Áp dụng các công thức:

    Trong đó:
    Pmax : công suất tác dụng của phụ tải ở chế độ cực đại (MW)
    P(t)% : công suất tác dụng của phụ tải tại thời điểm t cho dưới dạng phần trăm.
    P(t) : công suất tác dụng của phụ tải tại thời điểm t (MW)
    Tính được công suất của phụ tải ở các khoảng thời gian khác nhau trong ngày:
    Thời gian 0-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-20 20-24
    P(t)% 70 85 85 100 100 90 75 75
    P(t) 9,10 11,05 11,05 13,00 13,00 11,70 9,75 9,75
    S(t) 11,38 13,81 13,81 16,25 16,25 14,63 12,19 12,19

    Dựa theo kết quả tính toán trong bảng, ta vẽ được đồ thị phụ tải của cấp điện áp máy phát:
    I.3/Tính toán phụ tải và cân bằng công suất cấp điện áp trung:
    Theo đề bài ta có: Pmax = 90 MW; cosφ = 0,8
    Áp dụng các công thức trên, ta có bảng số liệu sau:
    Thời gian 0-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-20 20-24
    P(t)% 80 95 95 90 90 100 70 70
    P(t) 72,00 85,50 85,50 81,00 81,00 90,00 63,00 63,00
    S(t) 90,00 106,88 106,88 101,25 101,25 112,50 78,75 78,75

    Dựa theo kết quả tính toán trong bảng, ta vẽ được đồ thị phụ tải của cấp điện áp trung 110kV:
    I.4/Tính toán công suất phát của cả nhà máy điện:
    Theo đề bài thì đây là nhà máy nhiệt điện gồm 4 tổ máy, mỗi tổ máy 50MW. Pmax = 200MW, cosφ = 0,8.
    Áp dụng các công thức trên, ta có bảng số liệu sau:
    Thời gian 0-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-20 20-24
    P(t)% 75 75 85 85 100 90 90 75
    P(t) 150 150 170 170 200 180 180 150
    S(t) 187,50 187,50 212,50 212,50 250,00 225,00 225,00 187,50

    I.5/Tính toán công suất tự dùng của nhà máy:
    Nhà máy thiết kế có công suất tự dùng cực đại bằng 8% tổng công suất định mức. Đó là nguồn cung cấp khác nhau phục vụ cho quá trình tự động hoá các tổ máy phát điện.
    Công suất tự dùng gồm 2 thành phần:

    Thành phần không phụ thuộc vào công suất phát của nhà máy (chiếm khoảng 40% tổng công suất tự dùng).
    Thành phần phụ thuộc vào công suất phát của nhà máy (chiếm khoảng 60% tổng công suất tự dùng của nhà máy).

    Ta sử dụng công thức sau để tính công suất tự dùng của nhà máy theo thời gian:
    Std(t)= .(0,4 + 0,6.)
    Trong đó:
    Std(t): phụ tải tự dùng tại thời điểm t.
    α%: lượng điện phần trăm tự dùng.
    SNM: công suất của nhà máy.
    SNM(t): công suất của nhà máy theo thời gian.
    Kết quả tính toán cho trong bảng:
    Thời gian 0-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 18-20 20-24
    S(t) 13,60 13,60 14,56 14,56 16,00 15,04 15,04 13,60
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...