    Nội dung và trình tự tính toán :

    I/ : Số liệu tính toán

    II/ : Tính toán Công trình thu nước ngầm

    1. Dựng mặt cắt địa chất

    2. Chọn tầng chứa nước

    3. Chọn sơ bộ loại giếng khoan và sơ đồ bố trí sơ bộ

    4. Tính toán ống lọc và ống vách

    5. Tính giếng khoan làm việc riêng lẻ

    6. Tính giếng khoan làm việc đồng thời

    III/ : Thiết kế Trạm bơm

    1. Xác định lưu lượng, áp lực bơm

    2. Chọn bơm

    3. Chọn động cơ

    4. Xác định chế độ làm việc của Máy bơm

    5. Bơm chữa cháy

    6. Tính toán kinh tế khi vận hành trạm bơm

    7. Đặc điểm kết cấu nhà trạm



    I/ Số liệu tính toán

    - Công suất thiết kế :21500 (m3/ngđ)

    - Cao trình mặt đất : W20 (m)

    - Cao trình mực nước tĩnh : W8 (m)

    - Mực nước cao nhất trên trạm xử lý : W 29(m)

    - Chiều dài ống đẩy 150 (m)

    - Số đám cháy xảy ra đồng thời : 2 15 (l/s)

    - Số giờ làm việc trong ngày : 24h

    - Mặt cắt địa hình : Chiều dày lớp đất tính từ mắt đất :

     Đất thịt : 5m

     á cát : 12m

     Sét : 7m

     Sỏi,cát thô : 15m

     Cát, Sét :9m



    II/ Tính toán công trình thu

    1. Dựng mặt cắt địa chất (Như hình 1)

    2. Chọn tầng chứa nước

    Dựa vào mặt cắt địa chất, có 1 tầng có khả năng thu được nước :

    Tầng Sỏi , cát thô 4, dày 15m

    k=75150 (m/ng)

    R=400600 (m)

    Do đó ta chọn tầng Sỏi , cát thô 4 là tầng chứa nước và thu nước ngầm ở đây vì các lý do :+chất luợng nuớc là tốt

    + Đây là tầng chứa nước có áp

    + Chiều dày m, hệ số thấm k, bán kính ảnh hưởng R của tầng này là lớn

    Chọn k = 100(m/ng), R= 500 (m)


    3. Chọn sơ bộ loại giếng khoan và sơ đồ bố trí sơ bộ

    a/ Chọn giếng khoan là giếng khoan hoàn chỉnh thu nước ngầm có áp dùng ống lọc quấn dây có cốt ống là ống khoan lỗ đường kính lỗ là 5

    - Công suất thiết kế của trạm là 21500 m3/ngđ, để thỏa mãn điều kiện giếng khoan làm việc ổn định nên ta chọn sơ bộ số giếng khoan là8 giếng hoạt động và 2 giếng dự trữ.

    - Lưu lượng mỗi giếng là :


    Qg = = 2687,3 (m3/ngđ) = 31,1 (l/s)

    Tra bảng 2-1 Trang 16-SGK ta có :

    + Đường kính ngoài của bơm : 200 (m m)

    + Đường kính tối ưu của ống vách (N) : 300 (m m)

    + Đường kính tối thiểu của ống vách (T) : 250 (m m)
     