Đồ Án Cung cấp điện

Thảo luận trong 'Điện - Điện Tử' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    TÊN ĐỀ TÀI: Cung cấp điện​

    Information

    CHƯƠNG I

    TÍNH CHỌN CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA

    TRẠM BIẾN ÁP PHÂN XƯỞNG


    1. Loại hình xây dựng trạm:

    - Trạm biến áp phân xưởng 10/0,4kV được thiết kế để cung cấp điện cho

    PXSC Cơ khí , Lò ga và Trạm bơm với tổng công suất tính toán là

    Stt = 686,44kVA trong đó PXSC Cơ khí là phụ tải loại 3 có Stt = 126,97 kVA khi sự cố cho phép mất điện ,còn Lò ga và Trạm bơm là phụ tải loại 2 không cho phép ngừng cung cấp điện.

    - Vị trí đặt trạm ở trong khu vực xí nghiệp công nghiệp có nhiều khói bụi và hóa chất nên trạm được xây dựng theo kiểu trạm kín.

    - Trạm được xây dựng có kích thước 3600x10000mm gồm có 4 gian riêng biệt :

    + Một gian đặt tủ cao áp .

    + Một gian đặt tủ hạ áp.

    + Hai gian còn lại đặt máy biến áp.

    - Trạm được xây hố dầu sự cố dưới bệ máy biến áp , đặt cữa thông gió cho các phòng có che lưới mắt cáo, cữa ra vào có khoá chắc chắn.

    2. Tính chọn các phần tử cơ bản của trạm :

    2.1. Chọn máy biến áp

    - Phần trước ta đã tính chọn dung lượng máy biến áp cho trạm phân xưởng do đó ở đây ta chỉ cần kiểm nghiệm lai với phụ tải thực:

    + PXSC Cơ khí ( loại 3 ) : Stt =126,97 kVA.

    + Lò ga ( loại 2 ) : Stt = 372,98 kVA.

    + Trạm bơm ( loại 2 ) : Stt = 186,49 kVA.

    - Máy biến áp được chọn do hãng liên doanh ABB chế tạo có dung lượng

    Sđm = 400kVA và không phải hiệu chỉnh theo nhiệt độ.

    - Bảng thông số kỉ thuật của máy biến áp :

    Sđm ,kVA Uđm ,kV P0 ,W PN ,W UN%

    400 10 840 5750 4,5

    - Kiểm nghiệm với phụ tải thực :

    + Khi làm việc bình thường : 2 SđmB Stt

    + Khi sự cố hỏng một máy : 1,4 SđmB Ssc

    Vậy máy biến áp chọn thoã mãn.

    2.2. Chọn thiết bị phía cao áp :

    a. Chọn thanh dẫn :

    ã Chọn theo điều kiện phát nóng lâu dài .

    Khc*Icp Icb

    + Nhiệt độ môi trường xung quanh +250C : Khc = 0,88

    + Dòng làm việc cưỡng bức Icb chọn theo điều kiện quá tải của MBA

    ð Chọn thanh dẫn đồng , tiết diện tròn 8 có Icp =235A

    ã Kiểm tra ổn định động : cp tt .

    - Lực tác dụng giữa các pha do dòng ngắn mạch:

    Ftt = 1,76.10-8 *

    + Khoãng cách giữa các sứ , l =100cm.
     
Đang tải...