    CHƯƠNG I
    TÍNH CHỌN CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA

    TRẠM BIẾN ÁP PHÂN XƯỞNG
    1. Loại hình xây dựng trạm:
    - Trạm biến áp phân xưởng 10/0,4kV được thiết kế để cung cấp điện cho
    PXSC Cơ khí , Lò ga và Trạm bơm với tổng công suất tính toán là
    Stt = 686,44kVA trong đó PXSC Cơ khí là phụ tải loại 3 có Stt = 126,97 kVA khi sự cố cho phép mất điện ,còn Lò ga và Trạm bơm là phụ tải loại 2 không cho phép ngừng cung cấp điện.
    - Vị trí đặt trạm ở trong khu vực xí nghiệp công nghiệp có nhiều khói bụi và hóa chất nên trạm được xây dựng theo kiểu trạm kín.
    - Trạm được xây dựng có kích thước 3600x10000mm gồm có 4 gian riêng biệt :
    + Một gian đặt tủ cao áp .
    + Một gian đặt tủ hạ áp.
    + Hai gian còn lại đặt máy biến áp.
    - Trạm được xây hố dầu sự cố dưới bệ máy biến áp , đặt cữa thông gió cho các phòng có che lưới mắt cáo, cữa ra vào có khoá chắc chắn.
    2. Tính chọn các phần tử cơ bản của trạm :
    2.1. Chọn máy biến áp
    - Phần trước ta đã tính chọn dung lượng máy biến áp cho trạm phân xưởng do đó ở đây ta chỉ cần kiểm nghiệm lai với phụ tải thực:
    + PXSC Cơ khí ( loại 3 ) : Stt =126,97 kVA.
    + Lò ga ( loại 2 ) : Stt = 372,98 kVA.
    + Trạm bơm ( loại 2 ) : Stt = 186,49 kVA.
    - Máy biến áp được chọn do hãng liên doanh ABB chế tạo có dung lượng
    Sđm = 400kVA và không phải hiệu chỉnh theo nhiệt độ.
     