    4. 1 CHỌN SỐ LƯỢNG MÁY BIẾN ÁP VÀ DUNG LƯỢNG MÁY BIẾN ÁP
    4. 1. 1 Chọn máy biến áp trong các trạm tăng áp của nhà máy điện :
    Ở đây nhà máy nhiệt điện có 3 tổ máy, có cùng công suất, công suất của 1 tổ máy là : P = 50 (MW)
    Điện năng do nhà máy sản xuất ra được truyền toàn bộ lên điện áp cao trừ công suất tự dùng do vậy ta áp dụng các sơ đồ bộ nối máy phát điện với máy biến áp tăng áp. Công suất của máy biến áp phải đảm bảo truyền toàn bộ công suất phản kháng và công suất tác dụng của máy phát điện. Tức là công suất của máy biến áp phải thỏa măn điều kiện:
    S[SUB]đmBA[/SUB] ³ S[SUB]đmF[/SUB] – S[SUB]tdF[/SUB]
    [​IMG]
    Tra bảng16 (Trang 213), Nguyễn Văn Đạm, Mạng lưới điện , NXBKHKT, Hà Nội 2002 chọn máy biến áp TDH-63000/100

    [TABLE]
    [TR]
    [TD]S[SUB]**[/SUB]MVA
    [/TD]
    [TD=colspan: 6]Thông số sản xuất
    [/TD]
    [TD=colspan: 3]Thông số tính toán
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=colspan: 2]U­[SUB]**[/SUB] (kV)
    [/TD]
    [TD]U[SUB]N[/SUB]%
    [/TD]
    [TD]DP[SUB]N[/SUB]kW
    [/TD]
    [TD]DP[SUB]o[/SUB]kW
    [/TD]
    [TD]I[SUB]o[/SUB]%
    [/TD]
    [TD]R[SUB]B[/SUB] (W)
    [/TD]
    [TD]X[SUB]B[/SUB] (W)
    [/TD]
    [TD]DQ[SUB]o[/SUB]kVAr
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]cao
    [/TD]
    [TD]hạ
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]63
    [/TD]
    [TD]115
    [/TD]
    [TD]10,5
    [/TD]
    [TD]10,5
    [/TD]
    [TD]260
    [/TD]
    [TD]59
    [/TD]
    [TD]0,65
    [/TD]
    [TD]0,87
    [/TD]
    [TD]22
    [/TD]
    [TD]410
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]

    4. 1. 2 Chọn máy biến áp trong các trạm hạ áp :
    Chọn máy biến áp trong các trạm hạ áp là việc quan trọng, nó phụ thuộc vào tính chất của các phụ tải .
    Với các hộ tiêu thụ là loại 1 nên để đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải th́ sơ đồ nối dây phải 2 mạch , do mạng chỉ có 2 cấp điện áp nên ta chọn 2 máy biến áp ( 3 pha 2 cuộn dây - 110 kV ) giống nhau làm việc song song trong tất cả các trạm .
    Với các phụ tải loại 3 yêu cầu độ tin cậy với độ tin cậy không cao bằng các hộ phụ tải loại 1 nên ở các trạm biến áp phụ tải đi với lộ dây đơn ta dùng 1 máy biến áp .
     