Luận Văn Cân bằng công suất trong hệ thống điện

Thảo luận trong 'Điện - Điện Tử' bắt đầu bởi Ác Niệm, 10/12/11.

  1. Ác Niệm

    Ác Niệm New Member

    Bài viết:
    3,584
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Chương II:Cân bằng công suất trong hệ thống điện

    1.Cân bằng công suất tiêu dùng

    =
    : Công suất tiêu dùng phát ra từ nguồn
    : Công suất yêu cầu của hệ thống
    Có: = kdt + + +
    kdt=1:hệ số đồng thời
    :tổng công suất tiêu dùng ở chế độ phụ tải cực đại
    = P1 + P2 +P3 + P4 + P5 + P6
    = 32 + 30 + 27 + 20 +30 +25
    = 164
    :tổng tổn thất điện năng trong mạng điện
    = 5% =5% .164=8.2
    : tổng công suất tự dùng trong chế độ phụ tải cực đại
    :tổng công suất dự trữ của mạng
    = =0
    => =164+8,2=172,2MW
    2.Cân bằng công suất phản kháng
    =
    = tg F . =0,62.172,2=106,764MVAr
    (cos F = 0,85 tg F = 0,62)
    = + +
    =
    = = 0
    kdt=1
    =15,488+14,52+13,068+9,68+14,52+12,11=79,376MVAr
    =15% =15%.79,376=11,91MVAr
    =91,286MVAr
    < :không phải bù


    Luận văn dài 62 trang
     

    Các file đính kèm: