    LỜI NÓI ĐẦU
    Cùng với sự phát triển của khoa học thì điện năng là nguồn năng lượng hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực. Nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá nên điện năng góp một phần đáng kể đối với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
    Để đảm bảo cung cấp điện liên tục và chất lượng tốt thì bảo vệ và chống sét cho hệ thống điện có một vị trí rất quan trọng. Trong phạm vi đồ án thiết kế chúng ta phải làm các vấn đề sau:
    Chương mở đầu.
    Chương I : Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào trạm biến áp 110/35 kV
    Chương II : Tính toán nối đất an toàn và nối đất chống sét cho trạm biến
    áp 110/35 kV.
    Chương III: Tính chỉ tiêu chống sét cho đường dây 110 kV.
    Chương IV: Tính bảo vệ chống sóng truyền từ đường dây vào trạm biến
    áp phía 110/35 kV.
    Từ việc hoc tập, nghiên cứu, tính toán đồ án này rút ra được một số kết luận sau:
    Quá trình học tập cùng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Đình Thắng bản đồ án này đã được hoàn thành. Nhưng do thời gian có hạn, cùng với sự thiếu sót về kinh nghiệm thực tế nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót cần bổ sung.