    I. Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp.
    1.Bố trí cột thu sét.
    Theo sơ đồ kết cấu của trạm ta mới chỉ biết diện tích mặt bằng mà chưa biết cụ thể vị trí đặt các thiết bị trong trạm. Với thông tin này ta chỉ cần bố trí cột chống sét sao cho các cột có thể bảo vệ được phần diện tích mặt bằng của trạm với độ cao hX là được.
    Với kết cấu đã cho của trạm ta bố trí 12 cột như hình vẽ:



    Đường kính đường tròn đi qua 4 đỉnh của tứ giác:

    Để toàn bộ phần diện tích giới hạn bởi các tứ giác đó được bảo vệ thì:
    D  8.ha  ha ≥ = 5,3 m
     Ta chọn độ cao hiệu dụng của cột thu sét ha = 5,4 m
    Ta có độ cao cần bảo vệ của trạm: hx = 7,8m
     độ cao của cột thu sét: h = ha + hx = 5,4 + 7,8= 13,2 m
    2. Phạm vi bảo vệ của các cột thu sét :
    + Bán kính bảo vệ cho độ cao hx tại khu vực bảo vệ của cột thu sét:
    vì hX = 7,8 m < h =8,8 m
     rx = 1,5.h.(1- ) =1,5.13,2.(1- ) = 5,2 m
    + Độ cao lớn nhất được bảo vệ giữa hai cột có khoảng cách a= 30m:
    h0 = h - = 13,2 - = 8,9m
     hx = 8,9m > h0 = 5,9 m
     Bán kính bảo vệ cho độ cao hx giữa hai cột có khoảng cách a= 30m:
    r0x = 0,75.h0.(1 - ) = 0,75.8,9.(1 - ) = 0,825 m

    Vì khoảng cách giữa 2 cột kế tiếp là như nhau nên ta vẽ được phạm vi bảo vệ của các cột thu sét như sau:
     