Đồ Án Bảo vệ chống sét cho đường dây và trạm biến áp 110/220kV

Thảo luận trong 'Điện - Điện Tử' bắt đầu bởi Bích Tuyền Dương, 22/6/12.

  1. Bích Tuyền Dương

    Bài viết:
    2,590
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Lời nói đầu
    * * *
    Đất nước đang bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ngành điện giữ một vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân. Trong cuộc sống điện năng rất cần cho phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Cùng với sự phát triển của xã hội đòi hỏi việc cung cấp điện phải đảm bảo liên tục và có chất luợng cao. Xuất phát từ thực tế đó việc đảm bảo cho các trạm biến áp và đường dây truyền tải làm việc an toàn, không gặp sự cố, không gây gián đoạn cung cấp điện đặc biệt quan trọng.
    Nhằm hoàn thiện kiến thức đã được học và bước đầu làm quen với thực tế em đã được khoa Điện và bộ môn Hệ Thống Điện trường đại học Bách Khoa Hà Nội giao nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp với đề tài: ”Bảo vệ chống sét cho đường dây và trạm biến áp 110/220kV”.
    Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của các thầy, cô giáo trong bộ môn đặc biệt là trong suốt quá trình hoàn thành đồ án.
    Mục lục
    đặt vấn đề 7
    chương I 8
    bảo vệ chống sét đánh trực tiếp 8
    1.1. Các yêu cầu: 8
    1.2. Phạm vi bảo vệ của hệ thống thu sét: 9
    1.2.1. Phạm vi bảo vệ của cột thu sét. 9
    1.2.1. Phạm vi bảo vệ của dây thu sét. 14
    1.3. Phương án bảo vệ của hệ thống thu sét: 15
    1.3.1. Phương án 1. 15
    1.3.2. Phương án 2. 19
    1.3.3. Phương án 3. 22
    chương ii 27
    Tính toán nối đất cho trạm 27
    2.1. Yêu cầu kỹ thuật khi nối đất trạm biến áp. 27
    2.2- Các số liệu dùng để tính toán nối đất. 29
    2.2.1. Nối đất an toàn. 30
    2.2.2. Nối đất chống sét. 34
    2.2.3. Nối đất bổ sung. 40
    Chương iii 44
    Bảo vệ chống sét đường dây 44
    3.1. Mở đầu 44
    3.2. Các chỉ tiêu bảo vệ chống sét đường dây 45
    3.2.1.Cường độ hoạt động của sét 45
    3.2.2. Số lần sét đánh vào đường dây. 45
    3.2.3. Số lần phóng điện do sét đánh vào đường dây 46
    3.2.4. Số lần cắt điện do sét đánh vào đường dây 47
    3.2.5. Số lần cắt điện do quá điện áp cảm ứng. 48
    3.3. Tính toán chỉ tiêu bảo vệ chống sét đường dây 48
    3.3.1. Mô tả đường dây cần bảo vệ 48
    3.3.2. Độ võng, độ treo cao trung bình, tổng trở, hệ số ngẫu hợp của đường dây. 50
    3.3.3. Tính số lần sét đánh vào đường dây. 53
    3.3.4. Suất cắt do sét đánh vào đường dây. 54
    chương IV 78
    Bảo vệ chống sóng quá điện áp truyền từ đường dây vào trạm 78
    4.1. Mở đầu. 78
    4.2. Phương pháp tính toán quá điện áp trên cách điện của thiết bị khi có sóng truyền vào trạm. 79
    4.2.1. Tác dụng của sóng bất kỳ lên điện trở phi tuyến đặt ở cuối đường dây. 82
    4.2.2. Sóng bất kỳ tác dụng lên chống sét van đặt cuối đường dây. 84
    4.2.3. Sóng bất kỳ tác dụng lên điện dung đặt cuối đường dây (phương pháp tiếp tuyến). 84
    4.3.Tính toán bảo vệ khi có sóng quá điện áp truyền 86
    4.3.1.Mô tả trạm cần bảo vệ. 86
    4.3.2. Lập sơ đồ thay thế tính toán trạng thái sóng của trạm. 86
    tài liệu tham khảo 98
    Phụ lục 99
     

    Các file đính kèm: