Báo Cáo Báo cáo tìm hiểu hệ thống điện nhà máy đạm ninh bình

Thảo luận trong 'Điện - Điện Tử' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Chương I: Tổng quan về hệ thống điện nhà máy Đạm Ninh Bình. 3
    I. Giới thiệu chung. 3
    II. Sơ đồ khối hệ thống cung cấp điện trong nhà máy: 4
    Chương II: Máy phát điện và máy biến áp. 7
    A. Máy phát điện. 7
    I. Giới thiệu chung về máy phát điện nhà máy Đạm Ninh Bình. 7
    II. Cấu tạo máy phát điện. 7
    III. Nguyên lý hoạt động của máy phát điện. 9
    IV. Thông số kỹ thuật của máy phát điện: 9
    V. Thông số kỹ thuật của máy kích thích: 10
    VI. Bộ tự động điều chỉnh điện áp AVR: 11
    VII. Bảo vệ máy phát điện: 12
    VIII. Vận hành song song máy phát điện. 13
    B. Máy biến áp. 13
    Chương III: Tổng quan về trạm điện SS301. 19
    I. Sơ đồ một sợi trạm điện SS301. 19
    II- Một số thiết bị và thông số kỹ thuật trong trạm. 20
    CHƯƠNG IV: QUYỀN HẠN NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN TRỰC BAN 23
    A. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ca điện. 23
    B. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trực chính điện. 27
    C. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trực phụ. 29
    CHƯƠNG IV: CHẾ ĐỘ GIAO NHẬN CA 31
    I. Nguyên tắc chung. 31
    II. Những việc cần làm của các nhân viên trực ban trước khi giao nhận ca. 32
    A. Trực phụ nhận ca. 32
    B. Trực phụ giao ca. 33
    C. Trực chính nhận ca. 33
    F. Trưởng ca giao ca. 34

    Chương I: Tổng quan về hệ thống điện nhà máy Đạm Ninh Bình I. Giới thiệu chung Hệ thống điện nhà máy Đạm Ninh Bình được cung cấp bởi 2 lộ đường dây trên không 35Kv lấy từ trạm 110Kv khu công nghiệp Ninh Phúc. Hai đường dây trên không 35kV và cáp nối với 2 máy biến áp chính T1, T2 thông qua máy cắt 331 và 332.

    Hai máy biến áp T1 (HTVR-0-1) và T2 (HTVR-0-2) 35KV/10.5KV công suất 12.5 MVA (ONAN), 16MVA (ONAF) xuống ba thanh cái 10.5KV được hòa đồng bộ với ba máy phát điện chính của nhà máy là S1, S2, S3 có công suất là 12 MW.
    Với hệ thống 10.5kV sử dụng hệ thống 1 thanh cái có phân đoạn. Có 3 phân đoạn A, B, C; 2 máy biến áp T1, T2 được nối riêng biệt với thanh cái 10.5kV: A và C. 3 máy phát có điện áp định mức là 10.5kV được nối với hệ thống 10.5kV qua 3 thanh cái A, B, C.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...