    7.1 Kết luận

    ã Lưu lượng nước thải của trạm xử lý bị quá tải.

    ã Một số doanh nghiệp không xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn TCVN 5945:2005 nguồn loại C trước khi thải vào hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải.

    ã Các doanh nghiệp có hoạt động xi mạ và thuộc da làm cho nồng độ kim loại nặng (Cr, Ni) cao trong nước thải đi về trạm xử lý. Điều này làm cho nồng độ kim loại nặng trong bùn ép của trạm xử lý cao.

    ã Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy cần được bảo dưỡng, vận hành theo quy định. Cần thay thế một số thiết bị, máy móc để hoạt động hiệu quả.

    7.2 Kiến nghị

    ã Trong việc xây dựng đơn nguyên mới, nên tính toán thêm bể chứa khẩn cấp chống tràn.

    ã Tại bể lắng 1:

     Lắp đặt thêm thiết bị đo mực bùn để bơm hút bùn kịp thời, tránh hiện tượng bùn hóa lý chảy qua bể Aerotank.

     Nâng tấm chặng váng lên cao khoảng 50mm để đảm bảo khi vận hành ở lưu lượng lớn hơn váng dầu không bị tràn qua phần nước đi vào bể Aerotank.

    ã Nghiên cứu thêm vấn đề đầu tư công trình để ổn định bùn (kị khí/ hiếu khí) nhằm giảm TVS, ổn định kim loại nặng và có thể sử dụng làm phân bón. (hiện nay lượng bùn phát thải là tương đối lớn và tốn nhiều chi phí)

    ã Khử mùi sinh ra tại nhà máy: Sử dụng EM khử mùi (đặc biệt vào mùa nắng khô).
     

    Các file đính kèm: