Báo Cáo Báo cáo Hệ thống SCADA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN QUẢNG TRẠCH 1 2x600MW - Dự án đầu tư Tập đoàn dầu khí Việt

Thảo luận trong 'Điện - Điện Tử' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    MỤC LỤC

    265071840" 1. YÊU CẦU CHUNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 3
    265071841" 2. MÔ TẢ VÀ YÊU CẦU CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 6
    265071842" 3. CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN 6
    265071843" 4. YÊU CẦU KỸ THUẬT 7
    265071844" 4.1 Các yêu cầu thực hiện. 7
    265071845" 4.2 Nhiệm vụ của hệ thống tích hợp. 8
    265071846" 4.3 Cấu trúc logic hệ thống tích hợp. 9
    265071847" 4.4 Yêu cầu về hệ thống. 9
    265071848" 4.5 Yêu cầu về chức năng. 10
    265071849" 4.5.1 Thu thập dữ liệu. 10
    265071850" 4.5.2 Điều khiển. 13
    265071851" 4.5.3 Mặt bằng ứng dụng. 15
    265071852" 4.5.4 Xử lý tín hiệu cảnh báo. 16
    265071853" 4.5.5 Xử lý dữ liệu. 18
    265071854" 4.5.6 Cơ sở dữ liệu. 19
    265071855" 4.5.6.1 Cơ sở dữ liệu logic. 19
    265071856" 4.5.6.2 Kho dữ liệu chung từ xa. 20
    265071857" 4.5.7 Đồng bộ thời gian. 20
    265071858" 4.5.8 Gắn biển báo thiết bị 21
    265071859" 4.5.9 Giao diện người sử dụng. 22
    265071860" 4.5.9.1 Hiển thị sơ đồ một sợi nhà máy điện. 23
    265071861" 4.5.9.2 Hiển thị giá trị đo. 23
    265071862" 4.5.9.3 Các màn hình cảnh báo. 24
    265071863" 4.5.9.4 Bảng báo hiệu cảnh báo. 24
    265071864" 4.5.9.5 Nhật ký trạm 24
    265071865" 4.5.10 Thủ tục truyền tin và các giao diện truyền tin. 25
    265071866" 4.5.10.1 Thiết bị IED và các thủ tục truyền tin. 25
    265071867" 4.5.10.2 Giao diện EMS. 25
    265071868" 4.5.10.3 Giao diện với hệ thống quản lý phân phối 25
    265071869" 4.5.10.4 Khả năng truy nhập từ xa qua modem 26
    265071870" 4.5.11 An ninh truy nhập. 26
    265071871" 4.5.12 Các công cụ bảo dưỡng hệ thống. 26
    265071872" 4.5.13 Quản lý và đặt cấu hình hệ thống tích hợp. 27
    265071873" 4.5.14 Quản trị và đặt cấu hình mạng thông tin liên lạc. 28
    265071874" 4.5.15 Độ tin cậy, mức dự phòng, chuyển đổi khi hư hỏng, dự phòng thiết bị 28
    265071875" 4.5.16 Duy trì và tạo lập màn hiển thị 30
    265071876" 4.5.17 Tạo lập, duy trì và truy nhập cơ sở dữ liệu. 30
    265071877" 4.5.18 Tạo lập và duy trì các bản báo cáo. 30
    265071878" 4.5.19 Khả năng bảo dưỡng. 30
    265071879" 5. YÊU CẦU PHẦN MỀM HỆ THỐNG TÍCH HỢP 32
    265071880" 5.1 Các yêu cầu đối với phần mềm hệ thống tích hợp. 32
    265071881" 5.1.1 Hệ điều hành. 32
    265071882" 5.1.2 Các dịch vụ và các tiện ích lập trình. 32
    265071883" 5.1.3 Chương trình nguồn và cập nhật của phần mềm thực hiện. 33
    265071884" 5.1.4 Tạo lập và duy trì màn hiển thị 33
    265071885" 5.1.5 Tạo lập, duy trì và truy cập cơ sở dữ liệu. 34
    265071886" 5.1.5.1 Tạo lập cơ sở dữ liệu. 34
    265071887" 5.1.5.2 Bảo dưỡng cơ sở dữ liệu. 35
    265071888" 5.1.5.3 Truy cập cơ sở dữ liệu. 35
    265071889" 5.1.6 Duy trì và tạo lập báo cáo. 35
    265071890" 5.2 Yêu cầu phần cứng. 36
    265071891" 5.2.1 Nguồn cung cấp. 36
    265071892" 5.2.2 Thiết kế đảm bảo an toàn cho nhân viên vận hành. 36
    265071893" 5.2.3 Đóng gói phần cứng. 37
    265071894" 5.2.4 Các bộ phận cấu thành. 37
    265071895" 5.2.5 Các yêu cầu về đi cáp. 37
    265071896" 6. YÊU CẦU VỀ DỮ LIỆU SCADA VÀ KÊNH THÔNG TIN 39
    265071897" 6.1 Data List 39
    265071898" 6.2 Kênh thông tin cho công tác vận hành điều độ. 40
    265071899" 7. PHẠM VI CUNG CẤP 41
    265071900" 8. Phụ lục - Interoperability parameters. 42


    1. YÊU CẦU CHUNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

    Hệ thống điều khiển nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch là hệ thống điều khiển tích hợp. Hệ thống phải có các yêu cầu chính như sau:
    - Hệ điều hành áp dụng phải là hệ điều hành Windows XP/Vista hoặc phiên bản mới nhất, hoặc Linux.
    - Tất cả các thiết bị phải được liên kết vận hành bằng mạng cáp quang kép Ethernet 100Mbps, một mạng là mạng chính, một mạng làm dự phòng để đảm bảo hệ thống mạng hoạt động liên tục ngay cả trong trường hợp có bất kỳ một phần tử đơn lẻ nào của hệ thống mạng bị sự cố. Mạng LAN phải trợ giúp các thủ tục TCP /IP, FTP và Telnet.
    - Thiết kế của hệ thống điều khiển phải đảm bảo rằng bất kỳ hư hỏng của một phần tử đơn lẻ nào cũng không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống.
    - Hệ thống điều khiển phải kết nối với hệ thống DCS của nhà máy thông qua giao thức IEC60870-5-104 hoặc TCP/IP hoặc IEC61850.
    - Các giao thức IEC61850/UCA2, Modbus TCP, DNP TCP, và IEC870 -5-104 được lựa chọn làm giao thức truyền tin của mạng LAN giữa các máy tính chủ và các thiết bị điện tử thông minh (IEDs) và hệ thống DSC của nhà máy điện .
    - Giao thức IEC870-5-101 được sử dụng để làm giao diện cho việc kết nối hệ thống điều khiển của nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 với hệ thống SCADA của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung CRLDC và hệ thống RANGER của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia nhằm mục đích giám sát, thu thập và điều khiển. Các tham số truyền tin của giao thức IEC60870-5-101 theo nguyên tắc được trình bày chi tiết ở phần phụ lục.
    - Thiết bị Gateway có 2 bộ, mỗi bộ có ít nhất 2 cổng. Để tăng cường tính dự phòng, cả hai bộ Gateway sẽ kết nối trực tiếp và đồng thời với NLDC và CRLDC thông qua thiết bị RS232 Fall Back Switch. Khi một trong hai Gateway bị lỗi hệ thống sẽ tự động chuyển đổi sang thiết bị Gateway còn lại.
    - Để mở rộng ở giai đoạn sau, mạng LAN và các giao diện của hệ thống điều khiển phải có khả năng giao tiếp với các thiết bị IEDs của các hãng khác nhau.
    - Các chức năng điều khiển và giám sát của hệ thống phải được thực hiện bởi các rơ le kỹ thuật số và/hoặc các khối vào ra được lắp đặt tại nhà máy điện. Các rơ le kỹ thuật số và/hoặc các khối vào ra chịu trách nhiệm chấp hành lệnh điều khiển đóng, cắt máy cắt tự động, tại chỗ hoặc từ xa. Các rơ le và/hoặc các khối vào ra gửi trả lại trạng thái máy cắt cùng với các dữ liệu bảo dưỡng và vận hành của các thiết bị trong nhà máy điện.
    - Với mục đích giảm đáng kể số lượng cáp đồng điều khiển, tất cả các tủ điều khiển và bảo vệ phải được lắp đặt ngoài trời tại các ngăn lộ tương ứng do chúng bảo vệ và điều khiển. Tủ ngoài trời phải có thiết kế phù hợp để tạo ra một môi trường làm việc thích hợp đối với loại rơ le và/hoặc khối vào ra được sử dụng (ví dụ: được trang bị quạt, máy điều hoà, các điện trở sấy, thiết kế phù hợp, sử dụng vật liệu và sơn phủ đặc biệt .). Giải pháp nhóm các thiết bị điều khiển bảo vệ của từ 2 đến 3 ngăn lộ để chung trong các container để ngoài trời (tại vị trí các ngăn lộ) có trang bị các thiết bị thông gió và điều hoà nhiệt độ phù hợp có thể được áp dụng như một giải pháp thay thế.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...